Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается...
Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами...
Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А.
При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано"

Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно.
d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки...
Цитата
... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8...
Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников?