![]() Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48263 ![]() |
Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры). От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)? Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ). Данную схему порекомендовал опытный электрик. Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть, а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Допустима ли такая схема... Для Вашей планируемой нагрузки 1,5 кв.мм хватит с запасом. Только сечение кабеля выбирается и с учетом аварийных режимов: перегруз, короткое замыкание. В своей квартире Вам никто не запретит такой вариант, только стоит ли копеечная экономия ухудшения надежности? Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
Допустимая плотность тока в открытой проводке из меди 6-10А на 1 мм^2 сечения провода. Выше 6А допускается нагружать кратковременно! Для закрытой проводки применяется поправочный коэф. -0,8. Учитывая теперешнее качество меди, завышенное сечение, качество изоляции- принимать плотность тока выше 5А на квадрат я бы не рискнул.
Автомат, в зависимости от группы и производителя, будет "держать" приблизительно 10% -ое превышение номинального тока довольно длительное время. Это надо учитывать при выборе автомата для защиты цепи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Klesker) От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). Допустима!От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема.... Но только при этом защита (автомат) должна быть выбрана именно на наименьшее сечение - на 1,5 квадрата. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. правила не подскажете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Rezo, тогда теряется смысл использовать более высокое сечение в магистрали (про потери пока молчим)
ТС, делайте все одного сечения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
FRAER - А я просто ответил самым конкретным образом на вопрос автора.
А что у него там - это уже его условия. Может и микропотери учитывали, может с кабелем проблема, может часть кабеля откуда-то "подарили", возможно финансы не тянут - да мало ли.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается...
![]() Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами... Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А. При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано" ![]() Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно. d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки... Цитата ... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8... Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... ![]() Некоторые действия электрику запрещено делать по памяти ![]() Сообщение отредактировал Null - 8.2.2016, 20:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощностью более 3 кВт?
![]() Про пушки не надо... Цитата Для сечения 1,5 кв.мм I=14А, что немного меньше номинального тока розетки Простите, а кто-то говорил про розетки 16А? Вроде даже не намекали... а посему попытка не защитана. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кухни) розетки на 16 А, тем более какие то обособленные "для обогревателей"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть данные. По ПУЭ 19А в воздухе и 33 в земле. Если в пучке то 12,92А, но тут один.
А магистральный толщее лучше для тока КЗ в конце линии. При плохих токах КЗ в конце линии могет не соответствовать автомату, поэтому увеличивают сечение кабеля или его части. Так что схема вполне рабочая, но кабель на розетки лучшее взять 2,5мм2 и не 2х а 3х жильный |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. Может быть тогда и пункт НД приведете? кабель на розетки лучшее взять 2,5мм2 Это только из желания перестраховаться и не более того. В условии ТС написано все правильно, единственным препятствием в этом случае, это не известно какой ожидаемый ток КЗ, а в остальном все правильно и по правилам. Сколько мне приходилось измерять ожидаемый ток КЗ, в основном он везде велик в соотвествии с ВТХ автомата. Да поставить к тому же автомат "В16" и нет проблем. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет больше греть место контакта в розетках и при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2. Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь. И 700 А приходило и 90А при вводных 2кА. Вообщем для ТС - все нормально если в данные розетки обогреватели не будут втыкаться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2. 2) Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь. 1) Вот это вы правильно заметили, у ТУ не 1,5 а 1,1 мм. 1,5 на розетки можно, при условии что автомат 16А (лучше "В") и кабель ГОСТ. 2) К чему спор, я и говорил нужно замерить. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |