Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Витая пара
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


tarkus
Необходимо провести кабель "витая пара" (локальная сеть,интернет) с крыши одного здания в другое здание. Между зданиями примерно 70-80 метров. Также между зданиями проходит ВЛ-6кВ. Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
Костян челябинский
в первую очередь вы должны получить разрешение на это от владельца этой самой ВЛ. А для разрешения он может потребовать у вас какой либо проект или прочие пояснения в письменном виде. Вот от этого и стоит отталкиваться. Для начала прочитайте про охранную зону ВЛ.
haramamburu
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...
Гость
надо взять у владельца линии ТУ на устройство пересечения; есть же в ПУЭ правила пересечения,не помню какая глава, еще есть у связистов тоже правила пересечения ,разработанные Минсвязи, работал в связи дано было, конечно бывало делали без них ,втихую, если ниже проводов ВЛ. а законно если пишешь письмо с прсоьбой выдать ТУ
savelij®
Цитата(haramamburu @ 24.1.2016, 12:21) *
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...

Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif
Ixtim
Цитата(tarkus @ 24.1.2016, 12:09) *
...Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?

Однозначно нельзя. Пересечения линий связи и линий электропередач напряжением выше 1 кВ должны выполняться, как правило, подземной кабельной вставкой. Ищите "Нормы и правила устройства и монтажа местных линий телефонной связи", в интернете эти правила имеются.

Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:28) *
Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif

по уровню всеобщего пофигизма и пренебрежения к всяким нормам, правилам и стандартам, мы стремительно догоняем всевозможные тайланды, малайзии и сингапуры icon_sad.gif ... к сожалению
tarkus
Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:28) *
Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif

И кто при этом несёт ответственность за такую практику? Владелец ВЛ,владелец локальной сети,провайдер?
Valerapol
Для таких целей лучше всего использовать Ubiquiti NanoStation Loco M2 - два устройства в режиме "мост". Можно не бояться гроз, не надо ломать голову как пересечь разные ВЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     