Витая пара , "Витая пара" по улице |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Витая пара , "Витая пара" по улице |
24.1.2016, 12:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48065 |
Необходимо провести кабель "витая пара" (локальная сеть,интернет) с крыши одного здания в другое здание. Между зданиями примерно 70-80 метров. Также между зданиями проходит ВЛ-6кВ. Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
|
|
|
|
|
24.1.2016, 12:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
в первую очередь вы должны получить разрешение на это от владельца этой самой ВЛ. А для разрешения он может потребовать у вас какой либо проект или прочие пояснения в письменном виде. Вот от этого и стоит отталкиваться. Для начала прочитайте про охранную зону ВЛ.
-------------------- |
|
|
24.1.2016, 12:21
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_* |
24.1.2016, 12:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
надо взять у владельца линии ТУ на устройство пересечения; есть же в ПУЭ правила пересечения,не помню какая глава, еще есть у связистов тоже правила пересечения ,разработанные Минсвязи, работал в связи дано было, конечно бывало делали без них ,втихую, если ниже проводов ВЛ. а законно если пишешь письмо с прсоьбой выдать ТУ
|
|
|
|
|
24.1.2016, 13:28
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов... Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.1.2016, 15:30
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы? Однозначно нельзя. Пересечения линий связи и линий электропередач напряжением выше 1 кВ должны выполняться, как правило, подземной кабельной вставкой. Ищите "Нормы и правила устройства и монтажа местных линий телефонной связи", в интернете эти правила имеются. Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... по уровню всеобщего пофигизма и пренебрежения к всяким нормам, правилам и стандартам, мы стремительно догоняем всевозможные тайланды, малайзии и сингапуры -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
24.1.2016, 16:24
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48065 |
|
|
|
|
|
24.1.2016, 16:41
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Для таких целей лучше всего использовать Ubiquiti NanoStation Loco M2 - два устройства в режиме "мост". Можно не бояться гроз, не надо ломать голову как пересечь разные ВЛ.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 13:35 |
|
|
|
|