![]() Витая пара , "Витая пара" по улице |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Витая пара , "Витая пара" по улице |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48065 ![]() |
Необходимо провести кабель "витая пара" (локальная сеть,интернет) с крыши одного здания в другое здание. Между зданиями примерно 70-80 метров. Также между зданиями проходит ВЛ-6кВ. Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
в первую очередь вы должны получить разрешение на это от владельца этой самой ВЛ. А для разрешения он может потребовать у вас какой либо проект или прочие пояснения в письменном виде. Вот от этого и стоит отталкиваться. Для начала прочитайте про охранную зону ВЛ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
надо взять у владельца линии ТУ на устройство пересечения; есть же в ПУЭ правила пересечения,не помню какая глава, еще есть у связистов тоже правила пересечения ,разработанные Минсвязи, работал в связи дано было, конечно бывало делали без них ,втихую, если ниже проводов ВЛ. а законно если пишешь письмо с прсоьбой выдать ТУ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов... Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы? Однозначно нельзя. Пересечения линий связи и линий электропередач напряжением выше 1 кВ должны выполняться, как правило, подземной кабельной вставкой. Ищите "Нормы и правила устройства и монтажа местных линий телефонной связи", в интернете эти правила имеются. Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... ![]() по уровню всеобщего пофигизма и пренебрежения к всяким нормам, правилам и стандартам, мы стремительно догоняем всевозможные тайланды, малайзии и сингапуры ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48065 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Для таких целей лучше всего использовать Ubiquiti NanoStation Loco M2 - два устройства в режиме "мост". Можно не бояться гроз, не надо ломать голову как пересечь разные ВЛ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |