Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Витая пара , "Витая пара" по улице

tarkus
сообщение 24.1.2016, 12:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 48065



Необходимо провести кабель "витая пара" (локальная сеть,интернет) с крыши одного здания в другое здание. Между зданиями примерно 70-80 метров. Также между зданиями проходит ВЛ-6кВ. Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2016, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



в первую очередь вы должны получить разрешение на это от владельца этой самой ВЛ. А для разрешения он может потребовать у вас какой либо проект или прочие пояснения в письменном виде. Вот от этого и стоит отталкиваться. Для начала прочитайте про охранную зону ВЛ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.1.2016, 12:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2016, 12:26
Сообщение #4





Гости






надо взять у владельца линии ТУ на устройство пересечения; есть же в ПУЭ правила пересечения,не помню какая глава, еще есть у связистов тоже правила пересечения ,разработанные Минсвязи, работал в связи дано было, конечно бывало делали без них ,втихую, если ниже проводов ВЛ. а законно если пишешь письмо с прсоьбой выдать ТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2016, 13:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 24.1.2016, 12:21) *
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...

Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.1.2016, 15:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(tarkus @ 24.1.2016, 12:09) *
...Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?

Однозначно нельзя. Пересечения линий связи и линий электропередач напряжением выше 1 кВ должны выполняться, как правило, подземной кабельной вставкой. Ищите "Нормы и правила устройства и монтажа местных линий телефонной связи", в интернете эти правила имеются.

Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:28) *
Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif

по уровню всеобщего пофигизма и пренебрежения к всяким нормам, правилам и стандартам, мы стремительно догоняем всевозможные тайланды, малайзии и сингапуры icon_sad.gif ... к сожалению


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tarkus
сообщение 24.1.2016, 16:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 48065



Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:28) *
Тем не менее, это повсеместная практика провайдеров... icon_wink.gif

И кто при этом несёт ответственность за такую практику? Владелец ВЛ,владелец локальной сети,провайдер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.1.2016, 16:41
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Для таких целей лучше всего использовать Ubiquiti NanoStation Loco M2 - два устройства в режиме "мост". Можно не бояться гроз, не надо ломать голову как пересечь разные ВЛ.