Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СУП в машзале
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


maxonicus
Подскажите пожалуйста как организовать СУП (система уравнивания потенциалов) в машзале оборудованном электродвигателями до 1000 В. Заранее благодарен.
FRAER
Стальную полосу пустить по периметру помещения?
stydent64
Цитата(FRAER @ 12.9.2015, 14:11) *
Стальную полосу пустить по периметру помещения?

И к каждой станине сварное соединение, к двигателю тросом, гибким проводником.
maxonicus
И еще вопрос вдогонку нужно ли заземлять корпус двигателя если он уже занулен четвертой жилой питающего кабеля? речь конечно о двигателял до 1000 В.
Гость сочувствующий
Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 11:03) *
...нужно ли заземлять корпус двигателя если он уже занулен четвертой жилой питающего кабеля? речь конечно о двигателял до 1000 В.

А сечение этой жилы равно сечению фазных жил?
FRAER
Если есть суп, то необходимо
maxonicus
Насчет сечения не скажу. а какое это имеет значение? И какой смысл в гибком поводке зеземления от корпуса к станине если двигатель к станине прекручен четырьмя болтами по сечению потолще этого поводка? Станина вварена в пол металлический который через железные полосы соединен с заземляющим контуром.
Гость сочувствующий
Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 13:00) *
... И какой смысл в гибком поводке зеземления от корпуса к станине если двигатель к станине прекручен четырьмя болтами по сечению потолще этого поводка? Станина вварена в пол металлический который через железные полосы соединен с заземляющим контуром.

ПУЭ, "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях
: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;...
По сечению проводников ссылку постараюсь найти, но позже...
FRAER
не понял вопроса, непосредственно каждый корпус к заземляющему устройству присоединять, конечно, не нужно. Но если устроена шина СУП (о которой вы спрашивали), то нужно корпуса присоединять к ней
maxonicus
В том то и дело что никакой СУП там нет , а все двигатели занулены на глухозаземленную нейтраль трансформатора. И вот вопрос нужно ли при такой системе заземления(знуления) выполнять СУП (и если да то как это сделать)? И необходимо ли повторно заземлять корпус электродвигателя?
Nail
Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 16:32) *
В том то и дело что никакой СУП там нет , а все двигатели занулены на глухозаземленную нейтраль трансформатора. И вот вопрос нужно ли при такой системе заземления(знуления) выполнять СУП (и если да то как это сделать)? И необходимо ли повторно заземлять корпус электродвигателя?

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN.
**
также необходимо замерить петлю фаза-ноль.
Т.е. в системе TN, заземляем защитным нолем, а в 3-х фазном эл. двигателе, ноль не используется, поэтому мы можем четвертый провод в кабеле использовать в качестве защитного ноля.
maxonicus
Ну а что насчет СУП? Нужна она там или нет?
Nail
Цитата(maxonicus @ 14.9.2015, 17:07) *
Ну а что насчет СУП? Нужна она там или нет?

Все как то не однозначно, но скорее нет чем да. Достаточно того что вы присоединили ОПЧ эл. двигателя к защитному нулю.

Pantryk
Полосу удобно пускать в местах, где кроме оборудования много сторонних проводящих частей подлежащих уравниваанию потенциалов, например трубопроводов. Если у вас только двигатели и всего пару труб, то их можно уровнять притянув отдельный провод, и не закатывать полосу по всему помещению.
maxonicus
А если они уравнены через станины и металлический пол цельный которые проварены между собой?
Pantryk
тогда ненадо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      