Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 16:32)

В том то и дело что никакой СУП там нет , а все двигатели занулены на глухозаземленную нейтраль трансформатора. И вот вопрос нужно ли при такой системе заземления(знуления) выполнять СУП (и если да то как это сделать)? И необходимо ли повторно заземлять корпус электродвигателя?
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN.
**
также необходимо замерить петлю фаза-ноль.
Т.е. в системе TN, заземляем защитным нолем, а в 3-х фазном эл. двигателе, ноль не используется, поэтому мы можем четвертый провод в кабеле использовать в качестве защитного ноля.