Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СУП в машзале

Гость_maxonicus_*
сообщение 12.9.2015, 10:33
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста как организовать СУП (система уравнивания потенциалов) в машзале оборудованном электродвигателями до 1000 В. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxonicus   СУП в машзале   12.9.2015, 10:33
- - FRAER   Стальную полосу пустить по периметру помещения?   12.9.2015, 14:11
|- - stydent64   Цитата(FRAER @ 12.9.2015, 14:11) Стальную...   12.9.2015, 21:31
- - maxonicus   И еще вопрос вдогонку нужно ли заземлять корпус дв...   13.9.2015, 11:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 11:03) ...н...   13.9.2015, 11:48
- - FRAER   Если есть суп, то необходимо   13.9.2015, 12:15
- - maxonicus   Насчет сечения не скажу. а какое это имеет значени...   13.9.2015, 13:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 13:00) ... ...   13.9.2015, 13:22
- - FRAER   не понял вопроса, непосредственно каждый корпус к ...   13.9.2015, 16:14
- - maxonicus   В том то и дело что никакой СУП там нет , а все дв...   13.9.2015, 16:32
|- - Transformator   Цитата(maxonicus @ 13.9.2015, 16:32) В то...   13.9.2015, 22:22
- - maxonicus   Ну а что насчет СУП? Нужна она там или нет?   14.9.2015, 16:07
|- - Transformator   Цитата(maxonicus @ 14.9.2015, 17:07) Ну а...   14.9.2015, 19:05
- - Pantryk   Полосу удобно пускать в местах, где кроме оборудов...   15.9.2015, 9:10
- - maxonicus   А если они уравнены через станины и металлический ...   15.9.2015, 16:25
- - Pantryk   тогда ненадо   15.9.2015, 17:00