СУП в машзале |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
СУП в машзале |
| Гость_maxonicus_* |
12.9.2015, 10:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста как организовать СУП (система уравнивания потенциалов) в машзале оборудованном электродвигателями до 1000 В. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.9.2015, 14:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Стальную полосу пустить по периметру помещения?
|
|
|
12.9.2015, 21:31
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
|
|
|
| Гость_maxonicus_* |
13.9.2015, 11:03
Сообщение
#4
|
|
Гости |
И еще вопрос вдогонку нужно ли заземлять корпус двигателя если он уже занулен четвертой жилой питающего кабеля? речь конечно о двигателял до 1000 В.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.9.2015, 11:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
13.9.2015, 12:15
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если есть суп, то необходимо
|
|
|
| Гость_maxonicus_* |
13.9.2015, 13:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Насчет сечения не скажу. а какое это имеет значение? И какой смысл в гибком поводке зеземления от корпуса к станине если двигатель к станине прекручен четырьмя болтами по сечению потолще этого поводка? Станина вварена в пол металлический который через железные полосы соединен с заземляющим контуром.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.9.2015, 13:22
Сообщение
#8
|
|
Гости |
... И какой смысл в гибком поводке зеземления от корпуса к станине если двигатель к станине прекручен четырьмя болтами по сечению потолще этого поводка? Станина вварена в пол металлический который через железные полосы соединен с заземляющим контуром. ПУЭ, "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;... По сечению проводников ссылку постараюсь найти, но позже... |
|
|
13.9.2015, 16:14
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
не понял вопроса, непосредственно каждый корпус к заземляющему устройству присоединять, конечно, не нужно. Но если устроена шина СУП (о которой вы спрашивали), то нужно корпуса присоединять к ней
|
|
|
| Гость_maxonicus_* |
13.9.2015, 16:32
Сообщение
#10
|
|
Гости |
В том то и дело что никакой СУП там нет , а все двигатели занулены на глухозаземленную нейтраль трансформатора. И вот вопрос нужно ли при такой системе заземления(знуления) выполнять СУП (и если да то как это сделать)? И необходимо ли повторно заземлять корпус электродвигателя?
|
|
|
|
|
13.9.2015, 22:22
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В том то и дело что никакой СУП там нет , а все двигатели занулены на глухозаземленную нейтраль трансформатора. И вот вопрос нужно ли при такой системе заземления(знуления) выполнять СУП (и если да то как это сделать)? И необходимо ли повторно заземлять корпус электродвигателя? 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN. ** также необходимо замерить петлю фаза-ноль. Т.е. в системе TN, заземляем защитным нолем, а в 3-х фазном эл. двигателе, ноль не используется, поэтому мы можем четвертый провод в кабеле использовать в качестве защитного ноля. Сообщение отредактировал Transformator - 14.9.2015, 7:22 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_maxonicus_* |
14.9.2015, 16:07
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Ну а что насчет СУП? Нужна она там или нет?
|
|
|
14.9.2015, 19:05
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ну а что насчет СУП? Нужна она там или нет? Все как то не однозначно, но скорее нет чем да. Достаточно того что вы присоединили ОПЧ эл. двигателя к защитному нулю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
15.9.2015, 9:10
Сообщение
#14
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Полосу удобно пускать в местах, где кроме оборудования много сторонних проводящих частей подлежащих уравниваанию потенциалов, например трубопроводов. Если у вас только двигатели и всего пару труб, то их можно уровнять притянув отдельный провод, и не закатывать полосу по всему помещению.
|
|
|
| Гость_maxonicus_* |
15.9.2015, 16:25
Сообщение
#15
|
|
Гости |
А если они уравнены через станины и металлический пол цельный которые проварены между собой?
|
|
|
15.9.2015, 17:00
Сообщение
#16
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
тогда ненадо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|