Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2015, 14:36)

1. Ваш провод: "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет.
2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат.
После счетчика. Счетчик находится на улице от него же черный провод и идет в дом.
Там же какой-то автомат-предохранитель.
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2015, 14:36)

3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая?
По воздуху.
В от сарая до счетчика 10 метров.
По сараю уже проложена старая проводка и идет еще гараж(одножильный медный провод) метров 15 всего.