Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
Добрый день.
Мне нужно протянуть от дома к сараю кабель. В сарае лампочка и возможное подключение круга, болгарки. ![]() ![]() линк http://1drv.ms/1IbKQPF Возникает два вопроса. 1. Можно ли использовать белый провод (ПВС 2х1.5) на картинке чтоб полкючится к кабелю который идет в дом (какая должна быть толщина?). (черный - цельный кусок меди. белый - многожильный кабель) 2. Каким образом подключить этот кабель? Скрутить, спаять, разрезать нужно? Сообщение отредактировал jenik15 - 23.6.2015, 14:44 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. Ваш провод: "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет. 2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат. 3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
1. Ваш провод: "Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет. 2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат. После счетчика. Счетчик находится на улице от него же черный провод и идет в дом. Там же какой-то автомат-предохранитель. 3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая? По воздуху. В от сарая до счетчика 10 метров. По сараю уже проложена старая проводка и идет еще гараж(одножильный медный провод) метров 15 всего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два? Гляну когда буду дома. Было до установки 2 автомата прямо на счетчике. Сейчас же я что-то не обратил внимание, но может вообще нету. Дело в том, что при установке старый счетчик сняли, а этот на улице поставли. На улице он вообще запломбирован. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
посмотрите, сфотографируйте. Подключать так, как вы хотели - категорически неправильно.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Похоже, что у вас единственный автомат внутри опломбированного ящика.
Делать скрутку или ответвление на улице - опасно. Значит, самое удобное место - подключиться к первой же (от щитка) розетке внутри дома. При этом поставить маленький бокс с дифавтоматом. И будет вам счастье. Воздушку к сараю лучше тянуть по струне или СИПом, но никак не многожильным ВВГ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
ВВГ 2x2,5 ?
Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
ВВГ 2x2,5 ? Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку? Используйте клеммы розетки для зажима провода дополнительно к уже зажатому в розетке. Это если там еще есть место. Если нет, то ставьте рядом распаячную коробку, а внутри клеммник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик?
Сообщение отредактировал Null - 25.6.2015, 14:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик? Самое правильное предложение. Жить с одной группой на весь дом - полный пипец. Надо хотя бы отделить свет от розеток. Ну и ваш сарай на отдельный автомат посадить. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Кто подскажет марку корпуса ЩУ, того что на фотках?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 ![]() |
"Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик? "
Уточнил про этот счетчик. Пластиковый корпус не запломбирован в принцыпе. То есть я имею доступ до автоматов + и могу туда еще один автомат такой же установить. Провод ВВГ 2x2,5 подойдет для моих нужд? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |