Как правильно врезаться в линию к дому?

jenik15
сообщение 23.6.2015, 14:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Добрый день.
Мне нужно протянуть от дома к сараю кабель.
В сарае лампочка и возможное подключение круга, болгарки.




линк
http://1drv.ms/1IbKQPF

Возникает два вопроса.
1. Можно ли использовать белый провод (ПВС 2х1.5) на картинке чтоб полкючится к кабелю который идет в дом (какая должна быть толщина?). (черный - цельный кусок меди. белый - многожильный кабель)
2. Каким образом подключить этот кабель? Скрутить, спаять, разрезать нужно?

Сообщение отредактировал jenik15 - 23.6.2015, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2015, 14:36
Сообщение #2





Гости






1. Ваш провод: "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет.
2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат.
3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 23.6.2015, 14:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2015, 14:36) *
1. Ваш провод: "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет.
2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат.


После счетчика. Счетчик находится на улице от него же черный провод и идет в дом.
Там же какой-то автомат-предохранитель.

Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2015, 14:36) *
3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая?


По воздуху.
В от сарая до счетчика 10 метров.
По сараю уже проложена старая проводка и идет еще гараж(одножильный медный провод) метров 15 всего.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.6.2015, 15:17
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 23.6.2015, 15:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(S-cream @ 23.6.2015, 15:17) *
Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два?


Гляну когда буду дома.
Было до установки 2 автомата прямо на счетчике.
Сейчас же я что-то не обратил внимание, но может вообще нету.
Дело в том, что при установке старый счетчик сняли, а этот на улице поставли.
На улице он вообще запломбирован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.6.2015, 18:36
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



посмотрите, сфотографируйте. Подключать так, как вы хотели - категорически неправильно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.6.2015, 21:16
Сообщение #7





Гости











Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 24.6.2015, 8:04
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Похоже, что у вас единственный автомат внутри опломбированного ящика.
Делать скрутку или ответвление на улице - опасно.
Значит, самое удобное место - подключиться к первой же (от щитка) розетке внутри дома.
При этом поставить маленький бокс с дифавтоматом. И будет вам счастье.
Воздушку к сараю лучше тянуть по струне или СИПом, но никак не многожильным ВВГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2015, 8:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Zolan77 @ 24.6.2015, 8:04) *
...
Воздушку к сараю лучше тянуть по струне или СИПом, но никак не многожильным ВВГ.

Да там и не ВВГ, а ПВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 25.6.2015, 11:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



ВВГ 2x2,5 ?
Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 25.6.2015, 11:19
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(jenik15 @ 25.6.2015, 11:11) *
ВВГ 2x2,5 ?
Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку?

Используйте клеммы розетки для зажима провода дополнительно к уже зажатому в розетке.
Это если там еще есть место.
Если нет, то ставьте рядом распаячную коробку, а внутри клеммник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.6.2015, 14:28
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик?

Сообщение отредактировал Null - 25.6.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.6.2015, 16:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Null @ 25.6.2015, 16:28) *
Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик?

Самое правильное предложение. Жить с одной группой на весь дом - полный пипец. Надо хотя бы отделить свет от розеток. Ну и ваш сарай на отдельный автомат посадить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 26.6.2015, 1:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Кто подскажет марку корпуса ЩУ, того что на фотках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 26.6.2015, 12:37
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



"Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик? "

Уточнил про этот счетчик.
Пластиковый корпус не запломбирован в принцыпе.
То есть я имею доступ до автоматов + и могу туда еще один автомат такой же установить.

Провод ВВГ 2x2,5 подойдет для моих нужд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2015, 6:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(jenik15 @ 26.6.2015, 15:37) *
Провод ВВГ 2x2,5 подойдет для моих нужд?

Нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения