Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужно собрать щит учета с автоматическими выключателями 63А подойдет ли для этих целей провод ПВ1 1х10? (смотрел по табличкам в интернете по ПУЭ, если не ошибаюсь держит 80А). И второй вопрос от опоры до здания на котором планируется установить данный щит, примеоно метров 15, подойдет ли провод СИП-4 4х16? (по каталогам севкабель держит 70А). Прошу ответить по данным вопросам, возможно я куда-то не туда смотрел) Может посоветуете увеличить сечения?
Sinus
Здравствуйте.
Судя по номинала АВ 63 А у Вас выделенная мощность 30кВт (трехфазная).
В таком случае для сбора щита будет достаточно 10 мм2 (медь) ПВ1 1х10 подходит.
СИП-4 4х16 нормально. Но стоит обратить внимание на климат в Вашем регионе, я имею ввиду ветра и обледенение. Если сильные ветра да с обледенением, то лучше использовать 4х25.
Гость_Петр_*
Выделенная мощность 40кВт х 0,4кВ. Когда уточнял в сетях какие АВ будут установлены в щите они ответили 63А трехполюсные. Возможно они ошиблись. Нужно будет этот вопрос уточнить.
Sinus, спасибо за быстрый и понятный ответ.
Student_007
Цитата(Sinus @ 28.5.2015, 9:04) *
Здравствуйте.
Судя по номинала АВ 63 А у Вас выделенная мощность 30кВт (трехфазная).

63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "подводные камни"?
Roman D
Цитата(Student_007 @ 28.5.2015, 9:28) *
63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "подводные камни"?

Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе.
63*660=41580 кВА. Считать быстрее.
Student_007
Дык я и не спорю
P=3UI
Ant29
Цитата(Roman D @ 28.5.2015, 10:13) *
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе.
63*660=41580 кВА. Считать быстрее.


Кто как привык, я вообще через 1.52 считаю. из А в кВА сразу, или наоборот.
Мастер Джу
Цитата(Roman D @ 28.5.2015, 14:13) *
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе.
63*660=41580 кВА. Считать быстрее.

Опечатались конечно ,но у вас Вт.
41580 кВА сильно жирно будет для одного дома.
шахтер
Цитата(Student_007 @ 28.5.2015, 10:28) *
63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "подводные камни"?
Ага есть потому что получится кВА. А на косинус умножить уже и меньше будет, но зато тогда точно в кВт. А вот мощность в договоре обычно как раз в кВА и прописывают.
И таки да СИП лучше 25мм2 из за именно механической прочности. Ну рвет тот 16мм2 зимой часто и густо.
Student_007
Понятно что есть реактивная составляющая, но в разумных пределах.
S=P/cos ф
30/40=0,75
cos ф = 0,75 многовато будет для жилого здания, ну 0,92 максимум для расчета (СП-31-110 2003).
В данном случае ориентируемся по току, так что в теории можем потребить что 41 КВАр, что 41 КВт.
Ессесно правильнее будет писать в КВА.

Sinus
Цитата
63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "подводные камни"?

Есть mage.gif это у меня профискажение в голове, я на автомате умножил на 0,8
шахтер
Цитата(Student_007 @ 29.5.2015, 9:18) *
Понятно что есть реактивная составляющая, но в разумных пределах.
S=P/cos ф
30/40=0,75
cos ф = 0,75 многовато будет для жилого здания, ну 0,92 максимум для расчета (СП-31-110 2003).
СТУДЕНТ Чисто ради любопытства. Где автор написал ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ? ЖИЛОЙ ДОМ или типа того.
Student_007
Значит что то упустил.
Там СИП и прочее, почему то подумал про отдельный жилой дом.