Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужно собрать щит учета с автоматическими выключателями 63А подойдет ли для этих целей провод ПВ1 1х10? (смотрел по табличкам в интернете по ПУЭ, если не ошибаюсь держит 80А). И второй вопрос от опоры до здания на котором планируется установить данный щит, примеоно метров 15, подойдет ли провод СИП-4 4х16? (по каталогам севкабель держит 70А). Прошу ответить по данным вопросам, возможно я куда-то не туда смотрел) Может посоветуете увеличить сечения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Здравствуйте.
Судя по номинала АВ 63 А у Вас выделенная мощность 30кВт (трехфазная). В таком случае для сбора щита будет достаточно 10 мм2 (медь) ПВ1 1х10 подходит. СИП-4 4х16 нормально. Но стоит обратить внимание на климат в Вашем регионе, я имею ввиду ветра и обледенение. Если сильные ветра да с обледенением, то лучше использовать 4х25. |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Выделенная мощность 40кВт х 0,4кВ. Когда уточнял в сетях какие АВ будут установлены в щите они ответили 63А трехполюсные. Возможно они ошиблись. Нужно будет этот вопрос уточнить.
Sinus, спасибо за быстрый и понятный ответ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
63*1.73*380=41416 Вт Или есть в этом "подводные камни"? Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе. 63*660=41580 кВА. Считать быстрее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Дык я и не спорю
P=3UI |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе. 63*660=41580 кВА. Считать быстрее. Опечатались конечно ,но у вас Вт. 41580 кВА сильно жирно будет для одного дома. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.5.2015, 13:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
63*1.73*380=41416 Вт Ага есть потому что получится кВА. А на косинус умножить уже и меньше будет, но зато тогда точно в кВт. А вот мощность в договоре обычно как раз в кВА и прописывают.Или есть в этом "подводные камни"? И таки да СИП лучше 25мм2 из за именно механической прочности. Ну рвет тот 16мм2 зимой часто и густо. Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 6:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Понятно что есть реактивная составляющая, но в разумных пределах.
S=P/cos ф 30/40=0,75 cos ф = 0,75 многовато будет для жилого здания, ну 0,92 максимум для расчета (СП-31-110 2003). В данном случае ориентируемся по току, так что в теории можем потребить что 41 КВАр, что 41 КВт. Ессесно правильнее будет писать в КВА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата 63*1.73*380=41416 Вт Или есть в этом "подводные камни"? Есть ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Понятно что есть реактивная составляющая, но в разумных пределах. СТУДЕНТ Чисто ради любопытства. Где автор написал ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ? ЖИЛОЙ ДОМ или типа того.
S=P/cos ф 30/40=0,75 cos ф = 0,75 многовато будет для жилого здания, ну 0,92 максимум для расчета (СП-31-110 2003). Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 12:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Значит что то упустил.
Там СИП и прочее, почему то подумал про отдельный жилой дом. Сообщение отредактировал Student_007 - 29.5.2015, 12:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |