Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


GGIes04
Добрый день уважаемые товарищи!!! Помогите мне советом пожалуйста. Мне необходимо определить потребляемую мощность трансформатора ТМ-250 кВА. Есть данные токовых нагрузок по фидерам. С трансформатора выходят три фидера. И так:
Фидер №1 - фаза А=89 А, фаза В=60А, фаза С=32А.
Фидер №2 - фаза А=22 А, фаза В=52А, фаза С=22А.
Фидер №3 - фаза А=107 А, фаза В=119А, фаза С=132А.

На фидере №2 Планируется увеличение мощности потребителя на 90 кВт.
На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт


Какой трансформатор выбрать для увеличение мощности ТМ-250 кВА???? ТМ на 400 кВА или все же 630 кВА.

Спасибо за внимание!
FRAER
сейчас у вас потребление около 140 кВА
140+90+150=380
еще если учесть несовпадение максимумов потребления, то максимум будет меньше, поэтому 400 хватит, а вообще на перспективу можно и 630 поставить

хм, хотя из-за неравномерного распределения нагрузки по фазам на какой-то из фаз может быть превышение по току, поэтому все-таки лучше сразу 630 ставить
Sinus
На данный момент мощность 132,72 кВт.
После увеличения мощность получим 372,72. ТМ-400кВА будет загружен впритык.
ИМХО нужен 630. Или 2 по 250кВА ))))
ехидный
А что, калькулятор сломался? icon_wink.gif Пользуйтесь Excelом!
Roman D
Цитата(Sinus @ 21.5.2015, 4:45) *
На данный момент мощность 132,72 кВт.

146кВА. Напряжение принимаем 230В.
с2н5он
вопросы не нужно дублировать
Работник
И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.
Михаил Ник...
Трансформатор загружен на 64% отсюда и прикидывайте, насколько ущё нагрузите и не увеличится ли потребление на существующийх фидерах.
Цитата
На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт

А какой там провод (кабель) потянет ли он планируемую нагрузку?
Цитата(Работник @ 21.5.2015, 8:50) *
И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.

Такое соединение трансформаторов использую для трансформаторов малой мощности 25-250кВА.