Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА , Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА

GGIes04
сообщение 21.5.2015, 3:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Добрый день уважаемые товарищи!!! Помогите мне советом пожалуйста. Мне необходимо определить потребляемую мощность трансформатора ТМ-250 кВА. Есть данные токовых нагрузок по фидерам. С трансформатора выходят три фидера. И так:
Фидер №1 - фаза А=89 А, фаза В=60А, фаза С=32А.
Фидер №2 - фаза А=22 А, фаза В=52А, фаза С=22А.
Фидер №3 - фаза А=107 А, фаза В=119А, фаза С=132А.

На фидере №2 Планируется увеличение мощности потребителя на 90 кВт.
На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт


Какой трансформатор выбрать для увеличение мощности ТМ-250 кВА???? ТМ на 400 кВА или все же 630 кВА.

Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.5.2015, 5:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



сейчас у вас потребление около 140 кВА
140+90+150=380
еще если учесть несовпадение максимумов потребления, то максимум будет меньше, поэтому 400 хватит, а вообще на перспективу можно и 630 поставить

хм, хотя из-за неравномерного распределения нагрузки по фазам на какой-то из фаз может быть превышение по току, поэтому все-таки лучше сразу 630 ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.5.2015, 5:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На данный момент мощность 132,72 кВт.
После увеличения мощность получим 372,72. ТМ-400кВА будет загружен впритык.
ИМХО нужен 630. Или 2 по 250кВА ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ехидный_*
сообщение 21.5.2015, 6:44
Сообщение #4





Гости






А что, калькулятор сломался? icon_wink.gif Пользуйтесь Excelом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.5.2015, 7:04
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 21.5.2015, 4:45) *
На данный момент мощность 132,72 кВт.

146кВА. Напряжение принимаем 230В.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2015, 7:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопросы не нужно дублировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.5.2015, 8:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:38
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Трансформатор загружен на 64% отсюда и прикидывайте, насколько ущё нагрузите и не увеличится ли потребление на существующийх фидерах.
Цитата
На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт

А какой там провод (кабель) потянет ли он планируемую нагрузку?
Цитата(Работник @ 21.5.2015, 8:50) *
И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.

Такое соединение трансформаторов использую для трансформаторов малой мощности 25-250кВА.
Вернуться в начало страницы