![]() Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА , Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА , Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Добрый день уважаемые товарищи!!! Помогите мне советом пожалуйста. Мне необходимо определить потребляемую мощность трансформатора ТМ-250 кВА. Есть данные токовых нагрузок по фидерам. С трансформатора выходят три фидера. И так:
Фидер №1 - фаза А=89 А, фаза В=60А, фаза С=32А. Фидер №2 - фаза А=22 А, фаза В=52А, фаза С=22А. Фидер №3 - фаза А=107 А, фаза В=119А, фаза С=132А. На фидере №2 Планируется увеличение мощности потребителя на 90 кВт. На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт Какой трансформатор выбрать для увеличение мощности ТМ-250 кВА???? ТМ на 400 кВА или все же 630 кВА. Спасибо за внимание! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
сейчас у вас потребление около 140 кВА
140+90+150=380 еще если учесть несовпадение максимумов потребления, то максимум будет меньше, поэтому 400 хватит, а вообще на перспективу можно и 630 поставить хм, хотя из-за неравномерного распределения нагрузки по фазам на какой-то из фаз может быть превышение по току, поэтому все-таки лучше сразу 630 ставить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На данный момент мощность 132,72 кВт.
После увеличения мощность получим 372,72. ТМ-400кВА будет загружен впритык. ИМХО нужен 630. Или 2 по 250кВА )))) |
![]() |
|
Гость_ехидный_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А что, калькулятор сломался?
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На данный момент мощность 132,72 кВт. 146кВА. Напряжение принимаем 230В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопросы не нужно дублировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Трансформатор загружен на 64% отсюда и прикидывайте, насколько ущё нагрузите и не увеличится ли потребление на существующийх фидерах.
Цитата На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт А какой там провод (кабель) потянет ли он планируемую нагрузку? И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню. Такое соединение трансформаторов использую для трансформаторов малой мощности 25-250кВА. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |