Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь.
Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки.
1Этаж: хол 1 роз,
кухня 2 роз
столовая 4 роз
спальня 4 роз
с/у 1 роз
терраса 1 роз
2 этаж:
столовая 7,3м 2роз
столовая 8,4м 2 роз
столовая 8,4м 2 роз
подсобка 1,56м - 1 роз
дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой
В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу.
Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5
Выделенная мощность по договору 5 квт.
Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще?
В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ
На сколько А поставить общее УЗО на 100мА?
Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки?
220v-elektrik
21.4.2015, 21:45
Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебное слово и ...представляются кто таков, чтобы было понятно на каком языке общаться.
Цитата(с2н5он @ 15.4.2015, 0:21)

Египет, известняковый карьер, РУ-сколько то В.
по скольку вводной АВ на 25А, то и УЗО больше чем на 25А ставить смысла нет, хотя не вижу тут ничего криминального, лишь бы не меньше..
Оптимист
22.4.2015, 12:33
Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30 мА, 40 А на две гр. освещения.
Сопротивление ЗУ для ТТ должно быть не более 50 В/ 5х30 мА = 333 Ом.
Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА? Если Считать на отключение УЗО то Rз= 220/0,03 = 7333 Ом.
Оптимист
22.4.2015, 13:33
Пятикратный номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО. См. ГОСТ Р 50571.3.
Перерисовал схему. Считаете что этого будет достаточно? Я читал, что при схеме ТТ-заземления необходимо ставить еще общую защиту.
И еще вопрос такой:Пока нет явного ТТ заземления, можно ли кабели земли с розеток вывести на 0, сразу после счетчика?
Оптимист
22.4.2015, 14:59
УЗО только типа А.
Поскольку все цепи защищены УЗО 30 мА, вводное УЗО не нужно.
Защитный проводник нужно взять с входного вывода АВ на опоре, т.к. он разрывает цепь "нуля", то есть после него может быть только нейтральный проводник, а до него PEN.
savelij®
22.4.2015, 17:34
А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуемую при ТТ?....
Оптимист
22.4.2015, 19:03
Для ТТ требуется автоматическое отключение питания. О вполнении двух- или более ступенчатой защите нет требований.
Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не селективное? Тогда такая схема
Цитата(с2н5он @ 21.4.2015, 23:17)

а Египет здесь причём?
чесслово не понимаю как он появился в посте))
по теме: если ставить общее узо на вводе, нафига еще узо на свет? не вижу смысла..
Недостаток системы заземления ТТ
Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный. Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете?
Цитата(makc59 @ 22.4.2015, 21:22)

Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете?
Все уже сказано. Не нужно более повторять чушь о диф. защите.
Поскольку Вы не в состоянии понять указаний, более их не даю.
Добрый день! Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен, т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему щитка и разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать в переделанной схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставит то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
старый юз
26.4.2015, 15:29
последний вариант схемы выглядит нормально,можно реализовывать.
arbizoff
27.4.2015, 18:47
Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е.
Такие автоматы, кстати, уже стоят в Московском и Новосибирском Метро
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.