Электросхема+щиток+УЗО и автоматы , Оцените правильность сборки щитка и схемы разводки

makc59
сообщение 21.4.2015, 21:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45072



Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь.
Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки.
1Этаж: хол 1 роз,
кухня 2 роз
столовая 4 роз
спальня 4 роз
с/у 1 роз
терраса 1 роз
2 этаж:
столовая 7,3м 2роз
столовая 8,4м 2 роз
столовая 8,4м 2 роз
подсобка 1,56м - 1 роз
дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой
В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу.
Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5
Выделенная мощность по договору 5 квт.
Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще?
В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ
На сколько А поставить общее УЗО на 100мА?
Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки?

Сообщение отредактировал makc59 - 21.4.2015, 21:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_____1.pdf ( 324.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Прикрепленный файл  2___.pdf ( 288.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
Прикрепленный файл  ______________________3____.pdf ( 136.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 21.4.2015, 21:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебное слово и ...представляются кто таков, чтобы было понятно на каком языке общаться.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.4.2015, 22:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(с2н5он @ 15.4.2015, 0:21) *
Египет, известняковый карьер, РУ-сколько то В.

по скольку вводной АВ на 25А, то и УЗО больше чем на 25А ставить смысла нет, хотя не вижу тут ничего криминального, лишь бы не меньше..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2015, 23:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Египет здесь причём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 12:33
Сообщение #5





Гости






Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30 мА, 40 А на две гр. освещения.
Сопротивление ЗУ для ТТ должно быть не более 50 В/ 5х30 мА = 333 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.4.2015, 12:53
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА? Если Считать на отключение УЗО то Rз= 220/0,03 = 7333 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 13:33
Сообщение #7





Гости






Пятикратный номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО. См. ГОСТ Р 50571.3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.4.2015, 14:28
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
makc59
сообщение 22.4.2015, 14:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45072



Перерисовал схему. Считаете что этого будет достаточно? Я читал, что при схеме ТТ-заземления необходимо ставить еще общую защиту.
И еще вопрос такой:Пока нет явного ТТ заземления, можно ли кабели земли с розеток вывести на 0, сразу после счетчика?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________3_________.pdf ( 137.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 14:59
Сообщение #10





Гости






УЗО только типа А.
Поскольку все цепи защищены УЗО 30 мА, вводное УЗО не нужно.
Защитный проводник нужно взять с входного вывода АВ на опоре, т.к. он разрывает цепь "нуля", то есть после него может быть только нейтральный проводник, а до него PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.4.2015, 17:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуемую при ТТ?.... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 19:03
Сообщение #12





Гости






Для ТТ требуется автоматическое отключение питания. О вполнении двух- или более ступенчатой защите нет требований.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
makc59
сообщение 22.4.2015, 21:01
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45072



Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не селективное? Тогда такая схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________4___.pdf ( 139.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 22.4.2015, 21:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(с2н5он @ 21.4.2015, 23:17) *
а Египет здесь причём?

чесслово не понимаю как он появился в посте))
по теме: если ставить общее узо на вводе, нафига еще узо на свет? не вижу смысла..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
makc59
сообщение 22.4.2015, 21:22
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45072



Недостаток системы заземления ТТ

Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.

В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный. Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.4.2015, 0:29
Сообщение #16





Гости






Цитата(makc59 @ 22.4.2015, 21:22) *
Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете?

Все уже сказано. Не нужно более повторять чушь о диф. защите.
Поскольку Вы не в состоянии понять указаний, более их не даю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
makc59
сообщение 24.4.2015, 12:30
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 45072



Добрый день! Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен, т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему щитка и разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать в переделанной схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставит то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал makc59 - 24.4.2015, 12:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________3_______1______.pdf ( 152.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 164.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 26.4.2015, 15:29
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



последний вариант схемы выглядит нормально,можно реализовывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arbizoff
сообщение 27.4.2015, 18:47
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2015
Из: Россия
Пользователь №: 45085



Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е.
Такие автоматы, кстати, уже стоят в Московском и Новосибирском Метро


--------------------
---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения