Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь. Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки. 1Этаж: хол 1 роз, кухня 2 роз столовая 4 роз спальня 4 роз с/у 1 роз терраса 1 роз 2 этаж: столовая 7,3м 2роз столовая 8,4м 2 роз столовая 8,4м 2 роз подсобка 1,56м - 1 роз дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу. Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5 Выделенная мощность по договору 5 квт. Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще? В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ На сколько А поставить общее УЗО на 100мА? Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки? Сообщение отредактировал makc59 - 21.4.2015, 21:57
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебное слово и ...представляются кто таков, чтобы было понятно на каком языке общаться.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Египет, известняковый карьер, РУ-сколько то В. по скольку вводной АВ на 25А, то и УЗО больше чем на 25А ставить смысла нет, хотя не вижу тут ничего криминального, лишь бы не меньше.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Египет здесь причём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30 мА, 40 А на две гр. освещения.
Сопротивление ЗУ для ТТ должно быть не более 50 В/ 5х30 мА = 333 Ом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА? Если Считать на отключение УЗО то Rз= 220/0,03 = 7333 Ом.
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Пятикратный номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО. См. ГОСТ Р 50571.3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Благодарю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 45072 ![]() |
Перерисовал схему. Считаете что этого будет достаточно? Я читал, что при схеме ТТ-заземления необходимо ставить еще общую защиту.
И еще вопрос такой:Пока нет явного ТТ заземления, можно ли кабели земли с розеток вывести на 0, сразу после счетчика?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
УЗО только типа А.
Поскольку все цепи защищены УЗО 30 мА, вводное УЗО не нужно. Защитный проводник нужно взять с входного вывода АВ на опоре, т.к. он разрывает цепь "нуля", то есть после него может быть только нейтральный проводник, а до него PEN. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуемую при ТТ?....
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Для ТТ требуется автоматическое отключение питания. О вполнении двух- или более ступенчатой защите нет требований.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 45072 ![]() |
Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не селективное? Тогда такая схема
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а Египет здесь причём? чесслово не понимаю как он появился в посте)) по теме: если ставить общее узо на вводе, нафига еще узо на свет? не вижу смысла.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 45072 ![]() |
Недостаток системы заземления ТТ
Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора. В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный. Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете? |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете? Все уже сказано. Не нужно более повторять чушь о диф. защите. Поскольку Вы не в состоянии понять указаний, более их не даю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 45072 ![]() |
Добрый день! Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен, т.к. уже стоит на столбе. Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату. Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать. В связи с этим выкладываю переделанную схему щитка и разводки Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать в переделанной схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли? Селективное очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставит то, которое я прописал? Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС? Спасибо заранее. Сообщение отредактировал makc59 - 24.4.2015, 12:32
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
последний вариант схемы выглядит нормально,можно реализовывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2015 Из: Россия Пользователь №: 45085 ![]() |
Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е.
Такие автоматы, кстати, уже стоят в Московском и Новосибирском Метро -------------------- ---
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |