Николай Муравлёв
11.4.2015, 16:37
Добрый день профессионалы. Подскажите чайнику какой нужно купить кабель для вибротрамбовки, 2.3 киловатт, кабель нужен 100 метров, что то типа ПВС, или другой незнаю, буду пользоваться на улице. Двигатель 380 В. В интернете читаю некоторое говорят 5х6, некоторые 5x10. Хотел бы услышать обоснованный ответ. Спасибо
sava_174
11.4.2015, 16:42
она трёхфазная судя по всему? если да то 5х2,5 или 5х4 за глаза должно хватить.
Николай Муравлёв
11.4.2015, 16:52
Да, совершенно верно трехфазная. Я купил разетку и вилку, там для 5 жил. Тоесть хватит и 5х4?
sava_174
11.4.2015, 16:57
если мощность действительно 2300 Вт то хватит даже 5х1,5 ))) а 5х4 это с запасом, я бы 5х2,5 сделал. но тогда есть необходимость в автомате 16А перед розеткой.
Николай Муравлёв
11.4.2015, 17:01
В паспорте написано 3 лс, я перевёл в киловаты вот что получилось.
sava_174
11.4.2015, 17:02
а потребляемая мощность от сети нигде не указана?
moshkarow
11.4.2015, 17:11
Применить кабель с резиновой изоляцией гибкий
Николай Муравлёв
11.4.2015, 21:15
К сожалению нигде мощность не указана. Я весь двигатель просмотрел.
какой смысл использовать для двигателя пятижильный провод?? советую КГ4х2,5
Student_007
12.4.2015, 0:14
+1. Учитывая что ток небольшой будет по потерям должен пройти, хотя по хорошему надо бы посчитать
Полторашка проходит по потерям, можно взять 2,5 и тогда не надо будет даже бухту разматывать до конца каждый раз
Зы. Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п
Цитата(FRAER @ 12.4.2015, 7:57)

...Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п
да нету там никаких пускателей. Кусок кабеля торчит из коробки движка, скорее всего так... а ТС уже наверное, всё сделал...
Николай Муравлёв
12.4.2015, 8:04
А ПВС кабель все-таки брать или какой другой. Если с запасом по мощности то я думаю 5x6 возьму. А хватит ли при длине кабеля 100 метров?
Николай Муравлёв, если денег не жалко, можете хоть 25 квадратов взять, только таскать потом лишние центнеры кто будет?
По потерям я вам уже написал, что хватит и полторашки
Student_007
12.4.2015, 9:53
ПВС бытовой провод, не предназначен он для прокладки на улице. КГ чем вам не нравится?
И чтобы спокойно спать по ночам, поставьте на эту линию УЗО, так будет безопаснее.
stydent64
12.4.2015, 11:07
КГ в резиновой изоляции 5*2,5...Хотя и 4*2,5 может хватить. КГ отслужит 5-8 лет, ПВС через 2 года задеревенеет.
Мастер Джу
12.4.2015, 16:29
КГ лутше ПВС для вибротрамбовки.
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ .
Цитата(Мастер Джу @ 12.4.2015, 17:29)

ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ .
каким-либо документом подтвердить можете?
У кг степень гибкости больше (или как там это называется)
haramamburu
12.4.2015, 18:25
Цитата(stydent64 @ 12.4.2015, 11:07)

ПВС через 2 года задеревенеет.
Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"
при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится..
haramamburu
12.4.2015, 21:24
Цитата(Volt380 @ 12.4.2015, 20:57)

при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится..
да я вообщето не про это цитировал...
Николай Муравлёв
12.4.2015, 22:19
В принципе понятно по сечению, в магазине мнение продавцов разделились, один сказал что ПВС, другой КГ, для улицы.
Гость сочувствующий
12.4.2015, 23:50
Цитата(Николай Муравлёв @ 12.4.2015, 22:19)

В принципе понятно по сечению, в магазине мнение продавцов разделились, один сказал что ПВС, другой КГ, для улицы.
Если купите КГхл - при минусовых температурах проблем не будет.
Николай Муравлёв
13.4.2015, 6:40
Всем спасибо большое. Дай Бог всем вам крепкого здоровья и долголетия. Мир не без добрых людей)))
Цитата(Volt380 @ 12.4.2015, 21:57)

при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится..
и качество трамбовки тоже

...
stydent64
13.4.2015, 8:14
Цитата(haramamburu @ 12.4.2015, 18:25)

Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"
Опыт, просто личный опыт ; )))))
haramamburu
13.4.2015, 10:48
хреновый опыт...
и ПВС хреновый
haramamburu
13.4.2015, 21:40
Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:21)

и ПВС хреновый

и чем же плох ПВС? окромя боязни низких температур?
имел ввиду конкретный экземпляр с которым товарищ получал свой опыт
ps^ к сожалению некачественного контрафактного кабеля на прилавках не мало, поэтому не стоит делать вывод о свойствах какой-то марки кабеля в целом, получив неудачный опыт с конкретным экземпляром.. я лично в продаже видел СИП-4 2х10, в госте видели такой?..
haramamburu
13.4.2015, 22:12
Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:47)

я лично в продаже видел СИП-4 2х10, в госте видели такой?..
не помню... но про 2х10 слышал, но в реале не встречал
Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:47)

в продаже видел СИП-4 2х10, в госте видели такой?..
Почему обязательно в ГОСТ ? Кольчугинский завод делает СИП-4 2х10 по ТУ 3553-070-21059747-2010.
а арматуру под него он делает? всю что видел арматуру под сип, вся от 16..
Цитата(Volt380 @ 14.4.2015, 14:52)

...всю что видел арматуру под сип, вся от 16..
А он 16 арматурой нормально фиксируется

кстати СИП 2х10 довольно востребованный, вот только, торгаши его возить не хотят...
Только 2х10 требованиям к PEN не соответствует, поэтому в госте на сип его нет
Цитата(FRAER @ 16.4.2015, 6:55)

Только 2х10 требованиям к PEN не соответствует, поэтому в госте на сип его нет
Для тех, у кого ТТ PEN не нужен и 2х10 пойдет.