Добрый день профессионалы. Подскажите чайнику какой нужно купить кабель для вибротрамбовки, 2.3 киловатт, кабель нужен 100 метров, что то типа ПВС, или другой незнаю, буду пользоваться на улице. Двигатель 380 В. В интернете читаю некоторое говорят 5х6, некоторые 5x10. Хотел бы услышать обоснованный ответ. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
она трёхфазная судя по всему? если да то 5х2,5 или 5х4 за глаза должно хватить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 ![]() |
Да, совершенно верно трехфазная. Я купил разетку и вилку, там для 5 жил. Тоесть хватит и 5х4?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
если мощность действительно 2300 Вт то хватит даже 5х1,5 ))) а 5х4 это с запасом, я бы 5х2,5 сделал. но тогда есть необходимость в автомате 16А перед розеткой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 ![]() |
В паспорте написано 3 лс, я перевёл в киловаты вот что получилось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а потребляемая мощность от сети нигде не указана?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Применить кабель с резиновой изоляцией гибкий
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 ![]() |
К сожалению нигде мощность не указана. Я весь двигатель просмотрел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
какой смысл использовать для двигателя пятижильный провод?? советую КГ4х2,5
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
+1. Учитывая что ток небольшой будет по потерям должен пройти, хотя по хорошему надо бы посчитать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Полторашка проходит по потерям, можно взять 2,5 и тогда не надо будет даже бухту разматывать до конца каждый раз
Зы. Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п да нету там никаких пускателей. Кусок кабеля торчит из коробки движка, скорее всего так... а ТС уже наверное, всё сделал... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 ![]() |
А ПВС кабель все-таки брать или какой другой. Если с запасом по мощности то я думаю 5x6 возьму. А хватит ли при длине кабеля 100 метров?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Николай Муравлёв, если денег не жалко, можете хоть 25 квадратов взять, только таскать потом лишние центнеры кто будет?
По потерям я вам уже написал, что хватит и полторашки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
ПВС бытовой провод, не предназначен он для прокладки на улице. КГ чем вам не нравится?
И чтобы спокойно спать по ночам, поставьте на эту линию УЗО, так будет безопаснее. Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2015, 9:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
КГ в резиновой изоляции 5*2,5...Хотя и 4*2,5 может хватить. КГ отслужит 5-8 лет, ПВС через 2 года задеревенеет.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
КГ лутше ПВС для вибротрамбовки.
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ . каким-либо документом подтвердить можете? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
У кг степень гибкости больше (или как там это называется)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ПВС через 2 года задеревенеет. Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |