Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2015
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921



Добрый день профессионалы. Подскажите чайнику какой нужно купить кабель для вибротрамбовки, 2.3 киловатт, кабель нужен 100 метров, что то типа ПВС, или другой незнаю, буду пользоваться на улице. Двигатель 380 В. В интернете читаю некоторое говорят 5х6, некоторые 5x10. Хотел бы услышать обоснованный ответ. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 11.4.2015, 16:42
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



она трёхфазная судя по всему? если да то 5х2,5 или 5х4 за глаза должно хватить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 16:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2015
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921



Да, совершенно верно трехфазная. Я купил разетку и вилку, там для 5 жил. Тоесть хватит и 5х4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 11.4.2015, 16:57
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



если мощность действительно 2300 Вт то хватит даже 5х1,5 ))) а 5х4 это с запасом, я бы 5х2,5 сделал. но тогда есть необходимость в автомате 16А перед розеткой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 17:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2015
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921



В паспорте написано 3 лс, я перевёл в киловаты вот что получилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 11.4.2015, 17:02
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



а потребляемая мощность от сети нигде не указана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.4.2015, 17:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Применить кабель с резиновой изоляцией гибкий


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 21:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2015
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921



К сожалению нигде мощность не указана. Я весь двигатель просмотрел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.4.2015, 22:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



какой смысл использовать для двигателя пятижильный провод?? советую КГ4х2,5


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 12.4.2015, 0:14
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



+1. Учитывая что ток небольшой будет по потерям должен пройти, хотя по хорошему надо бы посчитать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.4.2015, 6:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Полторашка проходит по потерям, можно взять 2,5 и тогда не надо будет даже бухту разматывать до конца каждый раз
Зы. Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.4.2015, 7:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(FRAER @ 12.4.2015, 7:57) *
...Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п

да нету там никаких пускателей. Кусок кабеля торчит из коробки движка, скорее всего так... а ТС уже наверное, всё сделал...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Муравлёв
сообщение 12.4.2015, 8:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2015
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921



А ПВС кабель все-таки брать или какой другой. Если с запасом по мощности то я думаю 5x6 возьму. А хватит ли при длине кабеля 100 метров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.4.2015, 9:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Николай Муравлёв, если денег не жалко, можете хоть 25 квадратов взять, только таскать потом лишние центнеры кто будет?
По потерям я вам уже написал, что хватит и полторашки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 12.4.2015, 9:53
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



ПВС бытовой провод, не предназначен он для прокладки на улице. КГ чем вам не нравится?

И чтобы спокойно спать по ночам, поставьте на эту линию УЗО, так будет безопаснее.

Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2015, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 12.4.2015, 11:07
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



КГ в резиновой изоляции 5*2,5...Хотя и 4*2,5 может хватить. КГ отслужит 5-8 лет, ПВС через 2 года задеревенеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.4.2015, 16:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



КГ лутше ПВС для вибротрамбовки.
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ .


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.4.2015, 17:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Мастер Джу @ 12.4.2015, 17:29) *
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ .

каким-либо документом подтвердить можете?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.4.2015, 18:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



У кг степень гибкости больше (или как там это называется)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.4.2015, 18:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(stydent64 @ 12.4.2015, 11:07) *
ПВС через 2 года задеревенеет.
Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения