Добрый день. Планируется установка шинного моста 10 кв (мост выполнен алюминиевыми шинами АД31Т 50х5) между камерами КСО-393. Подскажите регламентируется ли минимальная высота шинного моста от пола РУ 10 кВ.
се-ренький
ПУЭ, 4.1.23
5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;

6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
Harry_Topor
благодарю
moshkarow

4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т.п.).
При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены

От неогражденных токоведущих частей до пола
Д - 2500
с2н5он
Цитата(се-ренький @ 24.3.2015, 13:28) *
ПУЭ, 4.1.23

до 1000 В.
Harry_Topor
Шинный мост будет закрытого исполнения, что то похожее на это http://relasko.ru/forum/65-8591-1
moshkarow
трудно открыть и почитать.
как в школе говорили :
- вам разжевать и в рот положить .
Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м icon_sad.gif
ПУЭ так же устанавливает нормированное расстояние между проводниками ( шинами ) ,от токоведущих частей до заземленных конструкций итд