Harry_Topor
сообщение 24.3.2015, 8:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 36215



Добрый день. Планируется установка шинного моста 10 кв (мост выполнен алюминиевыми шинами АД31Т 50х5) между камерами КСО-393. Подскажите регламентируется ли минимальная высота шинного моста от пола РУ 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 24.3.2015, 12:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



ПУЭ, 4.1.23
5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;

6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Harry_Topor
сообщение 24.3.2015, 13:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 36215



благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.3.2015, 21:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т.п.).
При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены

От неогражденных токоведущих частей до пола
Д - 2500

Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2015, 21:34


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.3.2015, 22:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(се-ренький @ 24.3.2015, 13:28) *
ПУЭ, 4.1.23

до 1000 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Harry_Topor
сообщение 25.3.2015, 8:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 36215



Шинный мост будет закрытого исполнения, что то похожее на это http://relasko.ru/forum/65-8591-1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.3.2015, 9:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



трудно открыть и почитать.
как в школе говорили :
- вам разжевать и в рот положить .
Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м icon_sad.gif
ПУЭ так же устанавливает нормированное расстояние между проводниками ( шинами ) ,от токоведущих частей до заземленных конструкций итд

Сообщение отредактировал moshkarow - 25.3.2015, 9:19


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения