Шинный мост 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Шинный мост 10 кВ |
24.3.2015, 8:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 |
Добрый день. Планируется установка шинного моста 10 кв (мост выполнен алюминиевыми шинами АД31Т 50х5) между камерами КСО-393. Подскажите регламентируется ли минимальная высота шинного моста от пола РУ 10 кВ.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 12:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
ПУЭ, 4.1.23
5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м; 6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м; |
|
|
24.3.2015, 13:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 |
благодарю
|
|
|
24.3.2015, 21:33
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т.п.). При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены От неогражденных токоведущих частей до пола Д - 2500 Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2015, 21:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
24.3.2015, 22:52
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.3.2015, 8:08
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 |
Шинный мост будет закрытого исполнения, что то похожее на это http://relasko.ru/forum/65-8591-1
|
|
|
25.3.2015, 9:11
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
трудно открыть и почитать.
как в школе говорили : - вам разжевать и в рот положить . Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м ПУЭ так же устанавливает нормированное расстояние между проводниками ( шинами ) ,от токоведущих частей до заземленных конструкций итд Сообщение отредактировал moshkarow - 25.3.2015, 9:19 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 5:44 |
|
|
|
|