Искандар
Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз?
Гость сочувствующий
Цитата(Искандар @ 16.3.2015, 10:29) *
Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз?

ПУЭ, 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
...
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1
...
Для взрывозащищённых установок:
ПУЭ, "7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79."

" Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In" - здесь непонятки!

Работник
Если ошибки в измерениях нет (колибровали провода?), тогда в проекте видимо совсем ничего не считали. Подозреваю, при такой петле патери напряжения больше 5%.
Если объект в эксплуатации, тогда по ПТЭЭП можно 3х "уставка по перегрузке", т.е. 3х1250 = 3750 А тока КЗ. Его нет, не соответствует ПТЭЭП.
Если объект в пуско-наладке, по ПУЭ нужно обеспечить при прочих, время отключения для цепей электрощитов - 5 сек. Тогда если характеристика по перегрузке обратно-зависимая - врят ли будет 5 сек. Если независимая - поставить уставку менее 5 сек.
Иначе менять автомат на подходящий. Видимо за счет чей-то зарплаты.
Искандар
Нашли выход. Тк имеем дело с автоматич выключателем (ABB) SACE Tmax с In=1250A , а у этого автомата большой диапазон регулировок уставок , принял решение
1) Ввиду того, что автомат установлен с большим запасом по нагрузке выставили К=0,8 (это для защиты при перегрузе I1=KxIn. Т.е получили I1=1000 А. Время, при I=6I1, равно 12 сек (можно сделать 3 сек)
2) Для отсечки принял 2In (2000А). Время отсеччки выставили 0,1 сек (можно 0,25 сек) .
Всем огромное спасибо за советы.
Искандар
"( 2) Для отсечки принял 2In (2000А)). "

Сам себя обманул тк КхIn, а не КхI1. Поэтому дл отсечки приняли не 2 , а 1,5 . При этом ток отсечки 1250х1,5=1875 А.
Работник
Ну так регулировки для того там и имеются
Uran
Зачем для таких АВ измерять ПФН? Для них расчет уставок должен быть. Ради любопытства когда то измерял ПФН для подобных АВ-фигня какая-та получается.
Работник
Карту уставок ни разу не видел для них. Измерение токов КЗ по факту - гораздо информативнее. Другой вопрос, что точности обычных приборов, в диапазоне ниже 0,1 Ома, не хватает. Нужен отдельный прибор, под высокий ток КЗ, но стоит он дорого.
Uran
Насчет прибора согласен с Вами. На ТЭЦ и распредсетях нам выдавали расчетные уставки.Где нет релейщиков, приходилось самим считать.
Michaelsa
Мужик с сомнением разглядывает два провода. Мимо проходит бабуля.
- Сынок, ты чего грустный?
- А вот, бабуля, возьмись за этот провод.
- Взялась, и что?
- Значит, не фаза...
Гость сочувствующий
Цитата(Michaelsa @ 21.3.2015, 11:26) *
Мужик с сомнением разглядывает два провода. Мимо проходит бабуля.
- Сынок, ты чего грустный?
- А вот, бабуля, возьмись за этот провод.
- Взялась, и что?
- Значит, не фаза...

И к чему здесь этот "боян"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.