Цитата(Искандар @ 16.3.2015, 10:29)

Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз?
ПУЭ, 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
...
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в
1.7.79 и
7.3.139.1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TNНоминальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1
...
Для взрывозащищённых установок:
ПУЭ, "7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79."
" Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In" - здесь непонятки!