Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5
Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить.
Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется.
Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ?
Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою
P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16.