У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5
Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить.
Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется.
Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ?
Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою *опу совесть?

P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16.

Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.2.2015, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ставьте 50А, чтоб уж точно не выбивало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 28.2.2015, 22:53
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Я против С25 на розетки.
С10 хотите на свет, а С16 на розетки?
Странно конечно, но у меня дома кондиционер, стиралка, микроволновка, утюг и много чего другого и ничего не выбивает...что я делаю не так? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.2.2015, 23:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(lanchakov @ 28.2.2015, 22:53) *
С10 хотите на свет, а С16 на розетки?

Где ты видел разделение в старых домах?

Автор напиши уж, с электроплитой квартира или с газом, мы же тут не ясновидящие.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 28.2.2015, 23:52
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



ИМХО два С16 нормально. Это если нет разделения на освещение и розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 1.3.2015, 0:29
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2015, 23:41) *
Где ты видел разделение в старых домах?

Действительно, а ведь и не видел, верно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 1.3.2015, 7:55
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Нет там электроплиты, 2 группы по комнатам. На одной группе коридор, ванная и комната, в которой только телевизер, на этой группе 10; на другой кухня с микроволновкой и стиралкой, комп, тут стоит на 16.
Вот я и сказал, никак не больше 16, это нашенские электрики предложили icon_biggrin.gif
У меня вообще пробки-десятки дома стоят icon_biggrin.gif Кстати, как уговорить родителей поставить автоматы? А то говорят - fig.gif - пробки всю жизнь стоят, и работает icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 8:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.3.2015, 9:38
Сообщение #8





Гости






Цитата(Lasser @ 1.3.2015, 7:55) *
...Кстати, как уговорить родителей поставить автоматы? А то говорят - fig.gif - пробки всю жизнь стоят, и работает ...

Предложите поставить им ПАР-ы соответствующего номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 1.3.2015, 10:22
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Частично из-за ПАР-ов сложилось не очень хорошее впечатление. У нас одно время их массово воровали, кое-как объяснил, что с автоматом такое не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.3.2015, 10:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Ну вот другое дело, теперь все стало на места, пусть такие автоматы и остаются.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 1.3.2015, 10:59
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(220v-elektrik @ 1.3.2015, 12:32) *
пусть такие автоматы и остаются.

Ясно icon_biggrin.gif То есть, ЖКУшных электриков в подобных ситуациях просто посылать icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 6.3.2015, 12:46
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 22:12) *
У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5
Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить.
Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется.
Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ?
Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою *опу совесть?

P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16.

Проводка скорее всего 2,5 алюминия. Она, как и медный ВВГ в полтора квадрата, 16 ампер выдержит. Но с учетом возраста, больше 10 не стОит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2015, 16:18
Сообщение #13





Гости






Цитата(roadster @ 6.3.2015, 12:46) *
Проводка скорее всего 2,5 алюминия. Но с учетом возраста, больше 10 не стОит...

Интересно стало, почему "больше 10 не стОит"? Что, с течением времени сечение провода уменьшилось? Ну состояние контактов, скруток, изоляции могло ухудшиться, а номиналы автоматов зачем уменьшать? Или может я от жизни отстал и какой-то новый документ по этому поводу вышел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_монтажник_*_*
сообщение 6.3.2015, 17:57
Сообщение #14





Гости






Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 21:12) *
Проводка алюминиевая, ............
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5

если со счетчиком более менее понятно ВВГ 4*1,5 - не понятно только почему 4* - это что вы считаете.
то про сечение провода алюминия ничего не известно? - Так это же самое главное по чем нужно держать ориентир выбора автомата!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2015, 18:46
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_монтажник_* @ 6.3.2015, 17:57) *
...
то про сечение провода алюминия ничего не известно? - Так это же самое главное по чем нужно держать ориентир выбора автомата!

Минимальное сечение алюминия для электропроводок - 2,5 мм квадратных; самое распространённое сечение проводов в домах старой постройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 6.3.2015, 21:52
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 16:18) *
состояние контактов, скруток, изоляции могло ухудшиться

Этого недостаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2015, 8:49
Сообщение #17





Гости






Цитата(roadster @ 6.3.2015, 21:52) *
Этого недостаточно?

Конечно недостаточно, т.к. "У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде.", сгорело "слабое звено", остальные "звенья" уцелели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.3.2015, 9:23
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 17:46) *
Минимальное сечение алюминия для электропроводок - 2,5 мм квадратных; самое распространённое сечение проводов в домах старой постройки.

А если замерить реальный диаметр провода, то ещё меньше.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2015, 11:50
Сообщение #19





Гости






Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 9:23) *
А если замерить реальный диаметр провода, то ещё меньше.

Вот в этом я сомневаюсь, т.к. " сгорели таки старые автоматы", значит и провода старые, т.е. изготовлены по ГОСТ-у, в СССР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.3.2015, 12:49
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2015, 10:50) *
Вот в этом я сомневаюсь, т.к. " сгорели таки старые автоматы", значит и провода старые, т.е. изготовлены по ГОСТ-у, в СССР.

А поставлены они были по госту? icon_wink.gif
Я и советские провода мерил. Тоже тоньше расчётного диаметра.

Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2015, 15:34


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы