![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5 Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить. Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется. Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ? Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16. Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ставьте 50А, чтоб уж точно не выбивало
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Я против С25 на розетки.
С10 хотите на свет, а С16 на розетки? Странно конечно, но у меня дома кондиционер, стиралка, микроволновка, утюг и много чего другого и ничего не выбивает...что я делаю не так? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
С10 хотите на свет, а С16 на розетки? Где ты видел разделение в старых домах? Автор напиши уж, с электроплитой квартира или с газом, мы же тут не ясновидящие. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ИМХО два С16 нормально. Это если нет разделения на освещение и розетки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Нет там электроплиты, 2 группы по комнатам. На одной группе коридор, ванная и комната, в которой только телевизер, на этой группе 10; на другой кухня с микроволновкой и стиралкой, комп, тут стоит на 16.
Вот я и сказал, никак не больше 16, это нашенские электрики предложили ![]() У меня вообще пробки-десятки дома стоят ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 8:05 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Частично из-за ПАР-ов сложилось не очень хорошее впечатление. У нас одно время их массово воровали, кое-как объяснил, что с автоматом такое не получится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Ну вот другое дело, теперь все стало на места, пусть такие автоматы и остаются.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые. Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5 Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить. Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется. Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ? Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16. Проводка скорее всего 2,5 алюминия. Она, как и медный ВВГ в полтора квадрата, 16 ампер выдержит. Но с учетом возраста, больше 10 не стОит... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Проводка скорее всего 2,5 алюминия. Но с учетом возраста, больше 10 не стОит... Интересно стало, почему "больше 10 не стОит"? Что, с течением времени сечение провода уменьшилось? Ну состояние контактов, скруток, изоляции могло ухудшиться, а номиналы автоматов зачем уменьшать? Или может я от жизни отстал и какой-то новый документ по этому поводу вышел? |
![]() |
|
Гость_Гость_монтажник_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Проводка алюминиевая, ............ Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5 если со счетчиком более менее понятно ВВГ 4*1,5 - не понятно только почему 4* - это что вы считаете. то про сечение провода алюминия ничего не известно? - Так это же самое главное по чем нужно держать ориентир выбора автомата! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... то про сечение провода алюминия ничего не известно? - Так это же самое главное по чем нужно держать ориентир выбора автомата! Минимальное сечение алюминия для электропроводок - 2,5 мм квадратных; самое распространённое сечение проводов в домах старой постройки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Минимальное сечение алюминия для электропроводок - 2,5 мм квадратных; самое распространённое сечение проводов в домах старой постройки. А если замерить реальный диаметр провода, то ещё меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот в этом я сомневаюсь, т.к. " сгорели таки старые автоматы", значит и провода старые, т.е. изготовлены по ГОСТ-у, в СССР. А поставлены они были по госту? ![]() Я и советские провода мерил. Тоже тоньше расчётного диаметра. Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2015, 15:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |