#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В ПУЭ в главе с таблицами ДДТ есть поправочные коэффициенты на старение проводника и уменьшение эффективного сечения.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
В ПУЭ в главе с таблицами ДДТ есть поправочные коэффициенты на старение проводника и уменьшение эффективного сечения. Нашёл только вот это: "1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2. Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %.", но это не в тему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нашёл только вот это: ... но это не в тему. Пойду ка я повторять матчасть. Чего то в последнее время много косячу. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |