Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Валентин
Всем привет!
Есть трансформатор 6/0,4 кВ, 630 кВА. Какую нагрузку можно подключить к нему при условии, что в основном это электродвигатели с косинусом ф около 0,8. И еще один пункт -- под словом "нагрузка" я имею ввиду ту мощность, которая написана на самих двигателях (бирках). Сильно ли она отличается от реальной нагрузки? Наверно, нужно добавить, что двигатели работают ближе к полной загруженности (ток, снятый измерительными клещами почти равен току на тех же бирках).
с2н5он
630/0,8
мощность двигателей зависит от того насколько они загружены, о чём Вы в принципе и написали
Костян челябинский
Загрузка одно, а нужно еще и смотреть режимы работы.
FRAER
Цитата
630/0,8

Только не разделить, а умножить
630*0,8=504 кВт
с2н5он
кхм..дико извиняюсь icon_redface.gif
Олега
Цитата(Валентин @ 18.10.2014, 11:45) *
.. И еще один пункт -- под словом "нагрузка" я имею ввиду ту мощность, которая написана на самих двигателях (бирках). Сильно ли она отличается от реальной нагрузки? ...

Рекомендую посмотреть ответы ОБОН и Коот.
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...php/t11173.html
FRAER
все верно в указанной теме расписано, но тов.Коот немного лишней информации написал, которая может еще сильнее запутать, для электрика (проектировщика) не важно в треугольник или в звезду соединены обмотки двигателя, ибо в любом случае ток в линии до двигателя будет одинаков (при одинаковой мощности и прочих равных)
Олега
Цитата(FRAER @ 18.10.2014, 21:05) *
все верно в указанной теме расписано, но тов.Коот немного лишней информации написал, ..

Рекомендация касалась цитаты Валентина, приведенной в п.6.
Валентин
Спасибо всем за помощь!
Кажется, разобрался.