Валентин
18.10.2014, 11:45
Всем привет!
Есть трансформатор 6/0,4 кВ, 630 кВА. Какую нагрузку можно подключить к нему при условии, что в основном это электродвигатели с косинусом ф около 0,8. И еще один пункт -- под словом "нагрузка" я имею ввиду ту мощность, которая написана на самих двигателях (бирках). Сильно ли она отличается от реальной нагрузки? Наверно, нужно добавить, что двигатели работают ближе к полной загруженности (ток, снятый измерительными клещами почти равен току на тех же бирках).
630/0,8
мощность двигателей зависит от того насколько они загружены, о чём Вы в принципе и написали
Костян челябинский
18.10.2014, 13:17
Загрузка одно, а нужно еще и смотреть режимы работы.
Цитата
630/0,8
Только не разделить, а умножить
630*0,8=504 кВт
кхм..дико извиняюсь
Цитата(Валентин @ 18.10.2014, 11:45)
.. И еще один пункт -- под словом "нагрузка" я имею ввиду ту мощность, которая написана на самих двигателях (бирках). Сильно ли она отличается от реальной нагрузки? ...
Рекомендую посмотреть ответы ОБОН и Коот.
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...php/t11173.html
все верно в указанной теме расписано, но тов.Коот немного лишней информации написал, которая может еще сильнее запутать, для электрика (проектировщика) не важно в треугольник или в звезду соединены обмотки двигателя, ибо в любом случае ток в линии до двигателя будет одинаков (при одинаковой мощности и прочих равных)
Цитата(FRAER @ 18.10.2014, 21:05)
все верно в указанной теме расписано, но тов.Коот немного лишней информации написал, ..
Рекомендация касалась цитаты Валентина, приведенной в п.6.
Валентин
20.10.2014, 3:10
Спасибо всем за помощь!
Кажется, разобрался.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,