Ыгар
Дроссель совковый двухкатушечный, сопротивление у одной катушки отличается на один ом. При включени коротит и выбивает автомат. Межвитковое? На землю(корпус не коротит 9 мгОм) жду вариаций
Volt380
как подключаете? фото? схема?
Ыгар
Цитата(Volt380 @ 3.10.2014, 12:29) *
как подключаете? фото? схема?

Подключал как каждую катушку на свой провод (в разрез цепи и фазы и ноля), так и две катушки последовательно соединял в разрез фазы, потом ИЗУ и лампа днат. автомат на входе перед дросселем. Лампа и Изушка проверялись на другом дросселе. Единственное что лезет в голову так это межвитковое, но вот при нём он даже без нагрузки гудеть же должен, а не гудит....
moshkarow
вопросы ;
- номинал и хар-ка автомата
- мощность лампы
- мощность дросселя и тип дросселя
- правильность подключения ИЗУ и дросселя



вот схема
protector
Если две катушки, то нужно найти верную фазировку, перекидывая концы одной катушки.
Гость
Да, фазировка виновата
Ыгар
Дроссель 5.4 А, лампа 400 вт пр.ва украина, автомат 16 А, с фазировкой игрался, лампа и изушка подключены правильно, проверял на аналогичном дросселе(там соединено последовательно 2 катушки). Поиграюсь ещё с фазировкой-отпишусь, благодарю за советы.
Ыгар
Всем спасибо, дроссель распилян болгаркой(корпус), компаунд розбит молоткомю причина неисправности-НАГЛУХО выгоревшие обмотки((((