Дроссель совковый двухкатушечный, сопротивление у одной катушки отличается на один ом. При включени коротит и выбивает автомат. Межвитковое? На землю(корпус не коротит 9 мгОм) жду вариаций
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как подключаете? фото? схема?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
как подключаете? фото? схема? Подключал как каждую катушку на свой провод (в разрез цепи и фазы и ноля), так и две катушки последовательно соединял в разрез фазы, потом ИЗУ и лампа днат. автомат на входе перед дросселем. Лампа и Изушка проверялись на другом дросселе. Единственное что лезет в голову так это межвитковое, но вот при нём он даже без нагрузки гудеть же должен, а не гудит.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вопросы ;
- номинал и хар-ка автомата - мощность лампы - мощность дросселя и тип дросселя - правильность подключения ИЗУ и дросселя вот схема Сообщение отредактировал moshkarow - 5.10.2014, 9:51 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если две катушки, то нужно найти верную фазировку, перекидывая концы одной катушки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Да, фазировка виновата
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
Дроссель 5.4 А, лампа 400 вт пр.ва украина, автомат 16 А, с фазировкой игрался, лампа и изушка подключены правильно, проверял на аналогичном дросселе(там соединено последовательно 2 катушки). Поиграюсь ещё с фазировкой-отпишусь, благодарю за советы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
Всем спасибо, дроссель распилян болгаркой(корпус), компаунд розбит молоткомю причина неисправности-НАГЛУХО выгоревшие обмотки((((
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |