Гость_Леонид_*
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова

Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)

Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ.  Леонид..
FRAER
По идее надо 63А ставить, но могут не разрешить, тонлько 50А
Вообще номинал автомата должен быть 1,1 расчетного тока, не менее
AAL1982
Поставьте автомат серии Тмах с тепловой регулировкой и выставьте его на номинальный ток. Т.е. автомат берете на 63А и ставите устаку на 50А, если мало то на 51 или 52А, поправите.
FRAER
Как сбыт еще к этому отнесется
Pkopol
FRAER ! Спасибо Вам за ответ. Буду ждать ещё другие мнения !

Спасибо. AAL1982
Nail
Цитата(Гость_Леонид_* @ 16.7.2014, 15:12) *
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А

Не от этого нужно отталкиваться, а посмотреть какой у вас кабель, если у вас кабель (медь) сечением 10 мм2 то автомат следует выбрать С50.
А если у вас кабель сечением 16 мм2 то можно поставить С63.
Ну, а кабели меньшим сечением вы не можете использовать.
Олега
Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:16) *
Не от этого нужно отталкиваться, ..

Как раз от этого. Иначе , выбрав сначала кабель, можете не вписаться (номиналом автомата) меж допустимым для кабеля током и расчетным током потребителя. Разумеется речь прежде всего об АВ по стандартному ряду номиналов без регулировки. Зачем делать задом наперед, если к тому же самому решению можно придти сразу, без прикидки.
Гость
Цитата(Олега @ 16.7.2014, 19:29) *
Как раз от этого. Иначе , выбрав сначала кабель, можете не вписаться (номиналом автомата) меж допустимым для кабеля током и расчетным током потребителя. Разумеется речь прежде всего об АВ по стандартному ряду номиналов без регулировки. Зачем делать задом наперед, если к тому же самому решению можно придти сразу, без прикидки.



Олега !!! Так какой конкретно ставить скажите С50 или лучше С63 ???
Nail
Цитата(Олега @ 16.7.2014, 19:29) *
Зачем делать задом наперед, если к тому же самому решению можно придти сразу, без прикидки.

Вот вы сейчас скажите человеку, ставить С63, а у него кабель 10 мм2 (медь), а это уже нарушение.
Так что сначала спросите у человека, какой у него кабель.
Гость
Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:27) *
Вот вы сейчас скажите человеку, ставить С63, а у него кабель 10 мм2 (медь), а это уже нарушение.
Так что сначала спросите у человека, какой у него кабель.



Кабель ВВГ 5х4, медь - до щита ГРЩ 10 метров, разводка по офису : медь, ВВГ 3х2,5

Спасибо за все ответы !!
Nail
Цитата(Гость @ 16.7.2014, 20:42) *
Кабель ВВГ 5х4, медь -

Тогда вы не можете ставить больше чем С32.
Гость
Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 20:57) *
Тогда вы не можете ставить больше чем С32.



ПОЧЕМУ ? Объясните подробно для несведущего.
FRAER
потому что если через кабель 4 кв.мм потечет ток в 50А, то он нагреется так, что загорится и будет вам пожар
Nail
Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:13) *
ПОЧЕМУ ? Объясните подробно для несведущего.

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;***
А в таблице 1.3.4 сказано, что для меди 4мм2 не более 32А.
FRAER
вообще 5х4 я бы больше чем на 25А не посадил бы...
Олега
Цитата(Гость @ 16.7.2014, 21:19) *
Так какой конкретно ставить скажите С50 или лучше С63 ???

Расчетный ток 49,15А. Про К=1.1 вам уже поведали, =54А ближайший больший 63А. След кабель 16,0 мм2 (медь). По условиям прокладки, падению напряжения, обеспечению однофазного тока КЗ (сказывается длина) может быть больше.

Цитата(FRAER @ 16.7.2014, 22:24) *
вообще 5х4 я бы больше чем на 25А не посадил бы...

И я тоже.
Гость
Ребята ! Спасибо Всем БОЛЬШОЕ.
Принял решение ставить С50. Кабель уже проложен, может пройдет все этапы согласования icon_smile.gif
Олега
Цитата(Transformator @ 16.7.2014, 22:24) *
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок .. условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам.. аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой
А в таблице 1.3.4 сказано, что для меди 4мм2 не более 32А.

По таблицам каталогов производителей каб.продукции (а именно на них необходимо ориентироваться в первую очередь по ГОСТ) медь по воздуху держит до 34А. Теперь вспоминаем когда начинает срабатывать тепловой расцепитель (по ВТХ). От 1,15Iн до 1,45Iн. Т.е. гарантированно при 1,45Iн.
Когда-то давненько меня просветил savelij, несколько раз сам упоминал - созидатели ПУЭ уже покаялись, выпустив в 1991 году Пособие к гл.3.1 ПУЭ «Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ».
"в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя".

Цитата(Гость @ 16.7.2014, 23:00) *
Ребята ! Спасибо Всем БОЛЬШОЕ.
Принял решение ставить С50. Кабель уже проложен, может пройдет все этапы согласования icon_smile.gif

Только не известно как проложен, длина. Не поленитесь, посчитайте ("по условиям прокладки, падению напряжения, обеспечению однофазного тока КЗ (сказывается длина) - может быть больше"). Учтите и Пособие. Я на 50А часто 16 мм2 подключаю.
Гость
Олега ///
Расчетный ток 49,15А. Про К=1.1 вам уже поведали, =54А ближайший больший 63А. След кабель 16,0 мм2 (медь). По условиям прокладки, падению напряжения, обеспечению однофазного тока КЗ (сказывается длина) может быть больше.

Ой, извините, так значит нельзя ставить С50 ??? Или всё же можно. Поясните еще раз для чайника.
Спасибо за труды ваши. Леонид.
SAIGAK
Олега, Вы неправы.

Привожу цитату полностью из Пособия к главе 3.1 ПУЭ:
Цитата
9. ЗАМЕЧАНИЕ

В главе 3.1 существует различный подход к автоматическим выключателям с нерегулируемой и регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой: в первом случае чувствительность защиты связывается с номинальным током расцепителя, во втором - с током трогания расцепителя (током срабатывания).

Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики. На самом же деле, для всех выключателей в табл. 1 эта кратность изменяется в сравнительно небольших пределах (1,2 1,35), а главное, никак не связана с возможностью регулирования характеристик. Поэтому в требованиях трудно найти строгую логику, и в наших примерах отнесение характеристик автоматических выключателей к регулируемым или нерегулируемым является довольно условным.

Чтобы устранить эту нечеткость, в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания , требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.


Т.е. речь идет в первую очередь о различии требований к автоматическим выключателям с нерегулируемой и регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой. Да, говорится, что в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания , требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя. НО не говорится как связываются.


Но кое-где есть упоминание об этой связи.
Сборник "Вопрос-Ответ" - ежегодное приложение к завершающему номеру "Новостей ЭлектроТехники" 2008г:
Цитата
Александр Столов,
ООО Проектный институт
«Нерюнгрипроект»

Замечанием Ростехнадзора явилось отсутствие в чертежах «расчетов токов КЗ при выборе
УЗО, аппаратов защиты». Проект был выполнен для небольшого магазина с нагрузкой 7,5 кВт.
Для ввода и распределения электроэнергии было принято электрооборудование, выпускаемое
группой компаний «Интерэлектрокомплект»: щит с прибором учета, с вводным автоматом
и однофазными автоматами серии ВА47-29 на отходящих линиях с токами тепловых расце-
пителей, не превышающими 16 А. Групповые сети выполнены кабелем ВВГ 3 Ч 1,5 общей про-
тяженностью 150 м. Необходимо ли выполнять подобные расчеты токов КЗ?



Людмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

Расчет тока однофазного короткого замыкания нужно производить всегда для выбора автоматиче
ских выключателей по отключающей способности, для проверки соответствия времени срабатывания
выключателя значениям требуемого времени автоматического отключения, указанным в таблице 1.7.1
главы 1.7 ПУЭ, с целью обеспечения защиты людей от поражения электрическим током (автоматическое
отключение питания при однофазном коротком замыкании). Если все цепи помещения выполнены проводниками одного типа и сечения, расчет тока ОКЗ может быть выполнен только для наиболее протяженной цепи. Кроме того, следует выполнять проверку соответствия автоматических выключателей требованиям защиты цепей от сверхтоков по ГОСТ Р 50571.5, пп. 433 и 434.


Искомая связь - ГОСТ Р 50571.5, пп. 433 (п. 2).
Об этом я говорил тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=332223

Пособие к главе 3.1 ПУЭ, в котором содержится замечание, написано в 1991г.
ГОСТ Р 50571.5-94 введен в 1995г.
К сожалению в последней редакции ПУЭ 6 от 2000г в главу 3.1 не внесены изменения.


PS Должен сказать, что это всего лишь моя догадка. Правду мы узнаем в новой редакции главы 3.1.
Олега
Думается новой редакции не будет.
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 0:07) *
Вы неправы. Привожу цитату ..
Т.е. речь идет в первую очередь о различии требований к автоматическим выключателям с нерегулируемой и регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой. Да, говорится, что в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания , требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя. НО не говорится как связываются.

Как же не говорится ?
"В сетях, защищаемых от перегрузок .. , проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам ... аппараты защиты имели кратность не более:"
1. (как было) "100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с
нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всеx марок;" т.е.In ≤ Iz
2. (замечания) Чтобы устранить эту нечеткость... требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.
3. (после соотв.замены) "100 % для током срабатывания расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всеx марок;" т.е. 1,45In ≤ Iz
4. (резюме) Мне это соотношение более понятно физически, чем повторяющиеся (после сокращения) соотношения в ГОСТ5-94
Ну не могу я согласиться с In = IZ когда до 1,13Iн АВ гарантированно "ухом не ведёт", а до 1,45Iн "может быть подумает", но без гарантии, которая только после 1,45Iн.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 1:22) *
Как же не говорится ?

У вас есть новая редакция главы 3.1 ? icon_biggrin.gif
Нельзя быть уверенным, что кратности остались те же. Нельзя быть уверенным, что речь вообще идет о кратности. Фраза слишком пространная.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 1:22) *
"В сетях, защищаемых от перегрузок .. , проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам ... аппараты защиты имели кратность не более:"
1. (как было) "100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с
нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всеx марок;" т.е.In ≤ Iz
2. (замечания) Чтобы устранить эту нечеткость... требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.
3. (после соотв.замены) "100 % для током срабатывания расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всеx марок;" т.е. 1,45In ≤ Iz
4. (резюме) Мне это соотношение более понятно физически, чем повторяющиеся (после сокращения) соотношения в ГОСТ5-94

1,45In ≤ Iz и I2 ≤ 1,45IZ разные формулы

Предлагаю забыть про мои сокращения в формулах и посмотреть на изначальные формулы снова.
ГОСТ Р 50571.5-94:
Цитата
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей.

Примечание
Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

1) IB ≤ In ≤ IZ;
IB ≤ In - рабочий ток не должен перегружать устройство защиты.
In ≤ IZ - кабель не должен быть перегружен.

2) I2 ≤ 1,45IZ,
Данный пункт предъявляет требования к чувствительности защиты. Ток срабатывания устройства защиты должен быть меньше, чем 1,45 допустимого длительного тока кабеля. Иными словами - кабель может быть перегружен в 1,45 раза, пока не сработает гарантированно защита за время, меньшее чем 1 час. На практике время составляет около 8 мин.

Данные требования достаточны для большинства цепей, где невозможна длительная незначительная перегрузка.
К тому же:
а) Кабели допускают перегрузку на 15% в течение продолжительного времени.
б) Логика подсказывает, а практика подтверждает, что АВ срабатывает и при токах менее 1,45In.
в) Время срабатывания в расчетах берется гарантированное, а на практике оно получается меньше. Аналоговый АВ штука неточная. Гарантированное время срабатывание - это время с огромным запасом.
г) На практике АВ выбирают так, что получается In < IZ, хотя достаточным условием является In = IZ. Выходит небольшой запас.

Требование 1,45In ≤ Iz избыточно и приводит к удорожанию, так как приходится увеличивать сечение кабеля.


Наши новые принимаемые ГОСТы являются актуализированной копией МЭК (Международная электротехническая комиссия). Требования к защите там точно такие же, как в ГОСТ Р 50571.5-94.
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) *
У вас есть новая редакция главы 3.1 ? icon_biggrin.gif
Нельзя быть уверенным, что кратности остались те же. Нельзя быть уверенным, что речь вообще идет о кратности. Фраза слишком пространная.

У меня есть старая редакция 3.1.11 (речь идет о кратности) и Пособие к гл.3.1 с поправкой к 3.1.11 (там тоже о кратности). О неких других кратностях там не встречалось.

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) *
1,45In ≤ Iz и I2 ≤ 1,45IZ разные формулы

Думаете не заметил ? icon_confused.gif

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) *
кабель может быть перегружен в 1,45 раза, пока не сработает гарантированно защита за время, меньшее чем 1 час.

У производителей кабеля я таких гарантий не помню, не видел.
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 2:11) *
а) Кабели допускают перегрузку на 15% в течение продолжительного времени.
б) Логика подсказывает, а практика подтверждает, что АВ срабатывает и при токах менее 1,45In.
в) Время срабатывания в расчетах берется гарантированное, а на практике оно получается меньше. Аналоговый АВ штука неточная. Гарантированное время срабатывание - это время с огромным запасом.
г) На практике АВ выбирают так, что получается In < IZ, хотя достаточным условием является In = IZ. Выходит небольшой запас.

Требование 1,45In ≤ Iz избыточно и приводит к удорожанию, так как приходится увеличивать сечение кабеля.


Наши новые принимаемые ГОСТы являются актуализированной копией МЭК (Международная электротехническая комиссия). Требования к защите там точно такие же, как в ГОСТ Р 50571.5-94.

а) Подтягиваете п1.3.6 ? Послеаварийный режим - это к примеру внутри здания (жилого или административного) применимо? По-любому это не 45%
б) Практические эксперименты заслуживают внимания. Но и без них понятно, что получим величину меж допустимых. Однако все АВ не прогружаются, а принимается гарантированная производителем величина.
в) См. п. б)
г) Авторы ПУЭ как видите иного мнения..
Требование 1,45In ≤ Iz повышает надежность сетей.
Nail
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 1:11) *
I2, IB, In, IZ;

Объясните пожалуйста что это за значения, и в каком НД можно об этом почитать.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 9:35) *
а) Подтягиваете п1.3.6 ? Послеаварийный режим - это к примеру внутри здания (жилого или административного) применимо? По-любому это не 45%
б) Практические эксперименты заслуживают внимания. Но и без них понятно, что получим величину меж допустимых. Однако все АВ не прогружаются, а принимается гарантированная производителем величина.
в) См. п. б)
г) Авторы ПУЭ как видите иного мнения..
Требование 1,45In ≤ Iz повышает надежность сетей.




а) Да подтягиваю 1.3.6. Не знаю, применимо ли к жилому и административному зданиям.

ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.
Цитата
10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.

Возможно, для прокладки в трубах неприменимо.

г) Почему иного? Того же.
Цитата
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Т.е. In ≤ IZ, а не In < IZ


Этими пунктами я пытался не доказать, а предположить откуда берется этот коэффициент - 1,45, выражающий баланс между надежностью и экономией.
Бесспорно, выполнение требования 1,45In ≤ Iz повышает надежность цепи, но так же и её стоимость, увеличивая сечение.



Посмотрим ещё раз на замечание в пособии:
Цитата
В главе 3.1 ПУЭ существует различный подход к автоматическим выключателям с нерегулируемой и регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой: в первом случае чувствительность защиты связывается с номинальным током расцепителя, во втором - с током трогания расцепителя (током срабатывания).
Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики. На самом же деле, для всех выключателей в табл. 1 эта кратность изменяется в сравнительно небольших пределах (1,2 1,35), а главное, никак не связана с возможностью регулирования характеристик. Поэтому в требованиях ПУЭ трудно найти строгую логику, и в наших примерах отнесение характеристик автоматических выключателей к регулируемым или нерегулируемым является довольно условным.
Чтобы устранить эту нечеткость, в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.

ГОСТ Р 50571.5-94:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,

В формуле 2 заменяем IZ на In, учитывая формулу 1.
I2 ≤ 1,45In предъявляет более жесткие условия, чем I2 ≤ 1,45IZ. Значит, замена возможна.
Об этом и идет речь в замечании. Так я думаю.


Ещё раз по поводу МЭК. В РФ ГОСТы на кабели и АВ являются актуализированными изданиями стандартов МЭК. ГОСТ Р 50571.5-94 оттуда же.

ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия (МЭК 60502-1:2004)
ГОСТ Р 50345-2010 Автоматические выключатели для переменного тока (МЭК 60898-1:2003)
ГОСТ Р 50571.5-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока (МЭК 364-4-43)

Британский стандарт BS7671:2008 от 2008г предъявляет те же требования к выбору аппаратов защиты, что и ГОСТ Р 50571.5-94 от 1995г.

Неужели у нас законы физики другие?


При желании всегда можно воспользоваться примечанием:
Цитата
Примечание
Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

и использовать требование 1,45In ≤ Iz.

Цитата(Transformator @ 17.7.2014, 10:48) *
Объясните пожалуйста что это за значения, и в каком НД можно об этом почитать.

В сообщении 22 все сказано.
ink_elec
Цитата(Transformator @ 17.7.2014, 12:48) *
Объясните пожалуйста что это за значения, и в каком НД можно об этом почитать.

ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока
п. 433 Защита от тока перегрузки.
А так же Приложение В.

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 13:01) *
Возможно, для прокладки в трубах неприменимо.

И не только. Допустимые длительные токи в зависимости от способа прокладки указаны в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки
SAIGAK
Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 11:17) *
И не только. Допустимые длительные токи в зависимости от способа прокладки указаны в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки

Спасибо, я в курсе. Но мы говорим о перегрузке.
Nail
Цитата(ink_elec @ 17.7.2014, 10:17) *
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока
п. 433 Защита от тока перегрузки.
А так же Приложение В.

Спасибо.
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) *
а) Да подтягиваю 1.3.6. Не знаю, применимо ли к жилому и административному зданиям.

Я просто не понимаю какие там "послеаварийные режимы", к чему подтягиваете ? И где там про 45%

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) *
г) Почему иного? Того же.

Авторы ПУЭ уже поменяли свое первоначальное мнение (См. Пособие к гл.3.1)

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) *
ГОСТ Р 50571.5-94:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,

В формуле 2 заменяем IZ на In, учитывая формулу 1.
I2 ≤ 1,45In предъявляет более жесткие условия, чем I2 ≤ 1,45IZ. Значит, замена возможна.
Об этом и идет речь в замечании. Так я думаю.

Что-то вы увлеклись заменами: к I2 ≤ 1,45In я могу уверенно и без замен добавить 1,13In ≤ I2 icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 13:01) *
При желании всегда можно воспользоваться примечанием:
и использовать требование 1,45In ≤ Iz.
Такого требования нет.
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 11:01) *
Этими пунктами я пытался не доказать, а предположить откуда берется этот коэффициент - 1,45, выражающий баланс между надежностью и экономией.
Бесспорно, выполнение требования 1,45In ≤ Iz повышает надежность цепи, но так же и её стоимость, увеличивая сечение.
...Неужели у нас законы физики другие?

Мне не понятен подход "наобум". 433.1"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает эту защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью сечения." Ну понятно, коли речь о конкретном оборудовании, которое больше положенного не употребит. Но в остальных-то случаях откуда уверенность ?
Гость
Олега !
Подскажите как быть ?
Я думаю поменять кабель в проекте на сечение 10 мм2 и поставить С50. Можно так ???
Спасибо за помощь !
Как кабель 10мм2 правильно маркируется ??? ВВГ3х10 ??? Или по другому ??
FRAER
А что за здание?
ВВГнг-LS - 3x10 - 0,66
Полная маркировка по ГОСТ

Подождите, я так понимаю 3 фазы все-таки, тогда 5х10
Гость
Цитата(FRAER @ 17.7.2014, 13:01) *
А что за здание?
ВВГнг-LS - 3x10 - 0,66
Полная маркировка по ГОСТ

Подождите, я так понимаю 3 фазы все-таки, тогда 5х10


Да 3 фазы ! Всё правильно Вы сказали ВВГ 5х10 - уточнил в магазине уже icon_smile.gif

Спасибо Вам за советы !!!
SAIGAK
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:00) *
Я просто не понимаю какие там "послеаварийные режимы", к чему подтягиваете ? И где там про 45%

ПУЭ и ГОСТ на кабели допускают их перегрузку на 15%. Остальные названные мной пункты вносят свой вклад в дополнение к этим 15%.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:00) *
Авторы ПУЭ уже поменяли свое первоначальное мнение (См. Пособие к гл.3.1)

Авторы не сказали, каким образом в новой редакции требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя.

По-Вашему получается, что до замечания для АВ с нерегулируемой характеристикой хватало требования In ≤ IZ, а потом оно вдруг перестало быть достаточным?

Я думаю, авторы хотели сказать, что для АВ с регулируемой характеристикой был создан неоправданный запас (100% от тока срабатывания расцепителя). Чтобы устранить этот запас, ведущий к ненужному увеличению сечения кабеля, они решили связать чувствительность защиты с током срабатывания расцепителя.

Перечитайте подчеркнутое:
Цитата
В главе 3.1 ПУЭ существует различный подход к автоматическим выключателям с нерегулируемой и регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой: в первом случае чувствительность защиты связывается с номинальным током расцепителя, во втором - с током трогания расцепителя (током срабатывания).
Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики. На самом же деле, для всех выключателей в табл. 1 эта кратность изменяется в сравнительно небольших пределах (1,2 1,35), а главное, никак не связана с возможностью регулирования характеристик. Поэтому в требованиях ПУЭ трудно найти строгую логику, и в наших примерах отнесение характеристик автоматических выключателей к регулируемым или нерегулируемым является довольно условным.
Чтобы устранить эту нечеткость, в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.



А теперь этот момент:
Цитата
Чтобы устранить эту нечеткость, в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя.

Смотрим в ГОСТ Р 50571.5-94:

1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ, - вот оно требование кратности




-------------------------------------------------------------------------------
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:00) *
Что-то вы увлеклись заменами: к I2 ≤ 1,45In я могу уверенно и без замен добавить 1,13In ≤ I2 icon_smile.gif

Я хотел показать связь замечания
Цитата
Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики.

с ГОСТ Р 50571.5-94, выведя из двух неравенств
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,

неравенство I2 ≤ 1,45In, близкое по смыслу к замечанию.

Но я ошибся. Неравенство I2 ≤ 1,45In имеет право на жизнь, но множество его решений меньше чем, множества решений неравенства I2 ≤ 1,45IZ
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 18:12) *
ПУЭ и ГОСТ на кабели допускают их перегрузку на 15%. Остальные названные мной пункты вносят свой вклад в дополнение к этим 15%.

icon_biggrin.gif Остальные пункты -это которые ? б), в), г) из поста 22? К 45% там ничего не относится.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 13:20) *
Мне не понятен подход "наобум". 433.1"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает эту защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью сечения." Ну понятно, коли речь о конкретном оборудовании, которое больше положенного не употребит. Но в остальных-то случаях откуда уверенность ?

Не думаю, что здесь имеет место наобум или авось. Это разумный подход с целью найти золотую середину между надежностью и экономией, который выражается в коэффициенте 1.45.

Как разделить цепи на одни, где возможна длительная незначительная перегрузка, и на другие, где нет, - это интересный вопрос, на который у меня нет ответа.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 19:04) *
icon_biggrin.gif Остальные пункты -это которые ? б), в), г) из поста 22? К 45% там ничего не относится.

Они самые.
Значит, Вы идеалист, раз считаете, что не относятся. icon_mrgreen.gif
с2н5он
как то становится жалко испрашивающего
Олега
Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) *
Не думаю, что здесь имеет место наобум или авось. Это разумный подход с целью найти золотую середину между надежностью и экономией, который выражается в коэффициенте 1.45.

Не нахожу разумным с целью удешевления ставить неполноценную защиту. Дороже выйдет, Где тонко там и рвется (народная мудрость).

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) *
где возможна длительная незначительная перегрузка

Там, где она принципиально возможна (подобрать набор оборудования ?). Длительная - уже от 4 минут. п.1.3.4


Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) *
... и на другие, где нет, ... у меня нет ответа.

Отдельная группа на бойлер подходит ?

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 19:16) *
Они самые. Значит, Вы идеалист, раз считаете, что не относятся.

Непонятно употребление слова "идеалист" в контексте. Цифра 45% - вполне конкретная величина. При этом не 40 и не 50 к примеру. Должно быть обоснование в цифрах. Его нет.

Цитата(SAIGAK @ 17.7.2014, 18:12) *
Смотрим в ГОСТ Р 50571.5-94:
I2 ≤ 1,45IZ, - вот оно требование кратности

После прочтения в Пособии к ПУЭ "Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики" про кратность нужно смотреть в ПУЭ - п.3.1.11 (изменив Iн на Iтр.т.р.). Заметьте, для регулируемых АВ подход не изменился.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Не нахожу разумным с целью удешевления ставить неполноценную защиту. Дороже выйдет, Где тонко там и рвется (народная мудрость).

Для большинства случаев она возможно оказывается достаточной.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Там, где она принципиально возможна (подобрать набор оборудования ?). Длительная - уже от 4 минут. п.1.3.4

Дык данный пункт говорит о расчетном токе Ib при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы. А не конкретно о перегрузке. Расчетный ток так или иначе будет меньше номинального тока АВ, так как Ib ≤ In

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Отдельная группа на бойлер подходит ?

Если бойлер один, то какая группа?
Мне кажется, что не подходит. Креститься не буду. icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Непонятно употребление слова "идеалист" в контексте. Цифра 45% - вполне конкретная величина. При этом не 40 и не 50 к примеру. Должно быть обоснование в цифрах. Его нет.

Есть другая хорошая поговорка - "Практика - критерий истины".
Может это опытное число, которое складывается в том числе из названных мною пунктов.
Почему в 3.1.11. кратность для тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель, 80% а не 75% ? Непорядок! Необоснованно!

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
После прочтения в Пособии к ПУЭ "Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики" про кратность нужно смотреть в ПУЭ - п.3.1.11 (изменив Iн на Iтр.т.р.). Заметьте, для регулируемых АВ подход не изменился.

А я еще раз говорю - это Ваши догадки, так как зависимости в замечании не названы. И корректировка обосновывается неадекватным требованием ПУЭ к АВ с регулируемой характеристикой, о чем говорится в замечании.

Ответьте на вопросы: "До написания замечания требование п. 3.1.11., касающееся АВ с нерегулируемой характеристикой, In ≤ IZ было недостаточно для защиты? Сети горели? Об этом говорится в замечании? "
Олега
Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Для большинства случаев она возможно оказывается достаточной.

Мы повторяемся. "Авось пронесёт" - не должно применяться. Во всех режимах потребления защита обязана отрабатывать.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Дык данный пункт говорит о расчетном токе Ib при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы. А не конкретно о перегрузке.

Я о части 1.3.4: "При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы." Возможность перегрузки есть.
Nail
Мужики, не понятно из за чего "сыр бор", что не достаточно:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; ***
Что теперь этот пункт нам вообще не нужен?
Что разработчики ПУЭ опять что то напутали?
Олега
Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 12:29) *
из за чего "сыр бор", что не достаточно:

По ГОСТ и старой (но действующей) редакции ПУЭ требования менее жесткие, чем в Пособии к гл.3.1 ПУЭ.
Я за Пособие, поскольку при его использовании исключается непонятка с отсутствием защиты кабеля в диапазоне возможных токов от Iд до Iр (1,45Iн). Теория вероятности не успокаивает.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Отдельная группа на бойлер подходит ?
Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Если бойлер один, то какая группа?
Мне кажется, что не подходит.

Разумеется я не о группе оборудования говорил.
Правильнее (без сокращения) конечно "групповая линия" - одна из отходящих от группового щита. Это цепь, подключенная к отдельному защитному аппарату.
Так что думаю бойлер вам подойдёт.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Может это опытное число, которое складывается в том числе из названных мною пунктов.

Вроде - у бабушки на огороде. Проектировщик считает исходя из худших условий. Принимаю Iр равным 1,45Iн.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
In ≤ IZ было недостаточно для защиты? Сети горели? Об этом говорится в замечании? "

Я статистикой не занимаюсь (по пожарам и замерам Iр). Думается в ГОСТ не зазря появилось:
433.1"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает эту защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью сечения."
Т.е. при наличии такой возможности проектировщик уже "должен". Это прямое руководство к действию.
А в отдельных случаях, да согласен - если "возможности" нет, то лишние затраты ни к чему.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 18.7.2014, 8:40) *
Я о части 1.3.4: "При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы." Возможность перегрузки есть.

Я так понимаю, что наибольший ток в таком случае принимается за расчетный.
Далее как обычно выбираем аппарат защиты.
Откуда перегрузка?

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
По ГОСТ и старой (но действующей) редакции ПУЭ требования менее жесткие, чем в Пособии к гл.3.1 ПУЭ.
Я за Пособие, поскольку при его использовании исключается непонятка с отсутствием защиты кабеля в диапазоне возможных токов от Iд до Iр (1,45Iн). Теория вероятности не успокаивает.

Что же тогда такое коэффициент спроса? Уж не параметр ли, отражающий вероятность?

Еще раз. Вы согласны, что в Пособии говорится, что требования к выбору именно регулируемых АВ были неточны?
Вы согласны, что если это так, то изменения в ПУЭ должны касаться в первую очередь именно регулируемых АВ?

Я считаю, что в редакции главы 3.1 собирались для регулируемых АВ требование I2 ≤ IZ заменить на I2 ≤ 1.45IZ. Так как для нерегулируемых АВ условие I2 ≤ IZ не отражало зависимости от отключающего параметра I2, то авторы решили добавить логичное и универсальное условие и для нерегулируемых АВ - I2 ≤ 1.45IZ.

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
Правильнее (без сокращения) конечно "групповая линия" - одна из отходящих от группового щита. Это цепь, подключенная к отдельному защитному аппарату.
Так что думаю бойлер вам подойдёт.

Я не специалист. Я считал, что групповая линия - это линия, на которой сидит группа электропотребителей: группа лампочек, группа розеток, группа лифтов и т.п.
Какой ток принимать за расчетный в случае с бойлером?

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
Вроде - у бабушки на огороде. Проектировщик считает исходя из худших условий. Принимаю Iр равным 1,45Iн.

Проектировщик руководствуется нормативными документами. Я считаю, что Вы не так поняли замечание в Пособии.

Попробую придраться icon_biggrin.gif
Если уж быть идеалистом, как я Вас назвал, то желательно выяснить, до какой температуры нагреется изоляция при токе 1,45In в течение часа, пока не сработает АВ. Узнать, не испортится ли она. К тому же в ПУЭ не оговаривается время, за которое должен сработать АВ. А вдруг время 1 час, указанное в ГОСТ Р 50345-2010, не подходит для старенького ПУЭ?
Олега
Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Я так понимаю, что наибольший ток в таком случае принимается за расчетный.
Далее как обычно выбираем аппарат защиты.
Откуда перегрузка?

Расчетный ток цепи - это другая история
Аппарат защиты - ближайший больший (по ряду Iн) от расчетного, с к=1.1. и уже по нему выбираем кабель (прикидкой, начиная с кабеля, можно заниматься, но придешь все равно к тому же результату)
Перегрузка оттуда, откуда и бывает. icon_biggrin.gif Ток трогания ТР - это не отсечка МР, для срабатывания нужно время. От долей секунды до часов.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Что же тогда такое коэффициент спроса? Уж не параметр ли, отражающий вероятность?

Да, вероятность. Только это не касается вопросов безопасности.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Еще раз. Вы согласны, что в Пособии говорится, что требования к выбору именно регулируемых АВ были неточны?
Вы согласны, что если это так, то изменения в ПУЭ должны касаться в первую очередь именно регулируемых АВ?

Я считаю, что в редакции главы 3.1 собирались ...

Пояснить преамбулу замечания не могу. Но вывод очевиден : "Чтобы устранить эту нечеткость, ... требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
Вы имеете право считать по иному.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Я считал, что групповая линия - это линия, на которой сидит группа электропотребителей: группа лампочек, группа розеток, группа лифтов и т.п.

Да, есть и такие групповые линии. Но это совсем не означает, что их должно быть 2 и более (это не ОПГ). Хоть одна лампочка на линию - в щитке обозначается "Гр..."
7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Какой ток принимать за расчетный в случае с бойлером?

Для группового АВ - какой насчитаете по формуле Р/U, Кс=1

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
считаю, что Вы не так поняли замечание в Пособии.

Наверное и последнее предложение (вывод) в замечании авторы ПУЭ написали в следствии того, что сами ничего не поняли icon_biggrin.gif
По-моему резюме иначе как написано и понять невозможно.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
.. желательно выяснить..

Интересно, так углубьтесь. Мне пока без нужды.
Гость
Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 11:29) *
Мужики, не понятно из за чего "сыр бор", что не достаточно:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; ***
Что теперь этот пункт нам вообще не нужен?
Что разработчики ПУЭ опять что то напутали?


Trasformator, Очень Прошу Вас напишите только 2 строчки:
Какой автомат ставить С63 или С50
Какой кабель вбить в проект.

Заранее ВСЕМ СПАСИБО !
FRAER
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10
Nail
Цитата(Гость @ 18.7.2014, 17:17) *
Trasformator, Очень Прошу Вас напишите только 2 строчки:
Какой автомат ставить С63 или С50
Какой кабель вбить в проект.

Заранее ВСЕМ СПАСИБО !

читай пост 48.
Олега
Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 17:48) *
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10

По кольчугинскому каталогу 5х10 медь на воздухе 61
Однако по ГОСТ 50571.5.52 надо учитывать условия прокладки, там уже циферки другие:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К тому ж, даже если не применяете 1,45 (считая завышенным), то уж 1,13 не должно вызывать вопросов - ниже гарантированно не расцепится за час.
(ps К 16мм2 и С63 это тоже относится)