Granite116
24.5.2014, 11:02
Имеется однокомнатная квартира. Щиток стоит в комнате. Думаю провести распределительную коробку в коридор.
От щитка думаю вести:
1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5
2. Розетка под печку идет через автомат 32А, 3х6
3. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5
4. Распределительная коробка идет от автомата 25А, 3х4
От распределительной коробки идет:
1. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п)
2. стиральная машина 3х2.5
3. телек, 3х2.5
4. телек, 3х2.5
5. три запасные розетки(возможно в них иногда будет включаться пылесос или еще что-то), 3х2.5
6. свет в ванной и на кухне, 3х1.5
Возникли следующие вопросы. Правильно я выбрал сечение проводов и автоматы? Что с печкой, мне хватит 3x6? У меня есть два кабель-канала, как правильно в него протаскивать провода(чтоб максимально поместилось)? Ну и какие другие советы вы дадите?
Для того чтобы всё расчитать необходимо знать мощности электроприборов. Затем высчитать ток. I=P/U. I=ток, P-мощность, U-напряжение сети. По току выбираются автоматы защиты. А после выбирается кабель. И печка не исключение )
Кстати, если ток получился небольшой, то тянуть кабель на 1,5 мм2 или меньше на розетку не стоит. Принято на розетки монтировать кабель на 2,5 мм2. Это обеспечит запас на будущее.
Костян челябинский
24.5.2014, 17:08
Гость_Granite116_*, а чего, вы в магазинах нашли обычные розетки на 25 А?
savelij®
24.5.2014, 17:12
1. до пункта о распре коробки правильно.
2. распр. коробку выкинуть
3. добавить автоматов и линий:
- на кухню
- на стиралку
- на телеки
- на свет
Возможны варианты
Костян челябинский
24.5.2014, 17:14
Цитата(savelij® @ 24.5.2014, 20:12)

1. до пункта о распре коробки правильно.
Не совсем. Нахрена 4 кв. мм. на розеточные линии? Нахрена 25 А на этой линии, если в конце будут розетки на 16А?
А еще можно вместо коробки поставить щиток небольшой и в него 2-3-4 автоматп на 16А и от них уже тянуть розеточные группы
Костян челябинский
24.5.2014, 17:15
FRAER, а вот это уже можно.
Имхо, это лучший вариант, если от исходного щитка до будущец коробки большое расстояние, если небольшое, то проще из одного щитка все раскинуть, сделать побольше розеточных групп и каждую защитить автоматом не более 16А
Хотя какие там большие расстояния в однушке... Проще лишние 5-10 метров кабеля докупить
savelij®
24.5.2014, 19:14
Цитата(Костян челябинский @ 24.5.2014, 18:14)

Не совсем. Нахрена 4 кв. мм. на розеточные линии? Нахрена 25 А на этой линии, если в конце будут розетки на 16А?
Вообще то и написано. что все нормально до этого пункта... )))
Костян челябинский
24.5.2014, 19:17
А я говорю, что и пункт ЩИТ.4 - тоже неправильный.
Granite116
24.5.2014, 19:55
Проблема в том, что у меня всего два кабель-канала и поэтому я много проводов от щитка не могу тянуть. Поэтому и захотел протаскивать распред коробку. Какие варианты есть? Мне нужно тащить как можно меньше проводов от щитка. Если холодильник, стиралку, телевизор, компьютер, две разетки на кухне под чайники всякие и пару запасных розеток подключить к одному автомату и тянуть один провод? Не сильно много будет? К сожалению не знаю какие именно будут электроприборы, но на холодильник выделил 2кВт, на две розетки под кухонные приборы 2кВт, стиралка 2.5кВт, телек 0.5 кВт, компьютер 1кВт. То суммарная мощность 8кВт, а кабель 3х6 способен пропускать 10.1кВт, должно хватить. Но могу в чем-то ошибаться.
Вообще как решить проблему с тем, что у меня два кабель-канала и нужно все в них запихнуть? Долбить новые сейчас не получится. Или как в них правильно запухнуть как можно больше проводов? Если просто проталкивать, то ооочень сложно идут)
Granite116
24.5.2014, 19:57
Кстати, тогда опечатался, к коробке ведет не 3х4, а 3х6
Костян челябинский
24.5.2014, 20:07
1. ВНИМАТЕЛЬНО читаем ответы FRAERа.
2. Ваших каналов мы не видим. Покажите их нам. Может чего подскажем.
Granite116
24.5.2014, 20:39
Сейчас не могу скинуть фотки, ремонт делается в другой квартире. Там обычные кабель-каналы, вмонтированы в стену. Диаметр сказать не могу, но у меня получилось в один просунуть два 3х2.5, можно и третий запихнуть, но очень туго идет, так что не получилось. Вроде бы слышал, что в такие мастеря просовывают 3-4 кабеля по 3х2.5, но технологию как это сделать не знаю.
вам нужно где-то 3 группы, поставьте маленький щиток типа КМПн 1/4, туда у вас как раз уместится 2 однополюсных автомата + диф.автомат 1P+N 30 мА на стиралку, габариты его всего 79х59х133
Granite116
25.5.2014, 0:09
А если от щитка тащить компьютер, телек, стиралку, то каждую линию отдельно 3х2.5 и через автомат 16А? И если я хочу сделать еще 3 розетки, но в них особо ничего включаться не будет, иногда пылесос, зарядка для телефона и всякая редкая ерунда, то как лучше сделать, протащить отдельно для каждой розетке линию или можно сэкономить и одну протянуть и разветвить? Еще под варочную панель собираюсь тащить 3х6, а духовку 3х2.5 это нормально? И можно весь свет в квартире подключить через один автомат и если да, то через какой(в коридоре одна лампа, в ванной бра, в комнате люстра и в кухне люстра)?
Эти 3 розетки дополнительные можете посадить на одну из других групп (какая поближе), хоть на ту, где телик с компом
Какие мощности варочной панели и духовки?
Свет во всей квартире под один автомат можно и нужно, 10А, кабель не менее 1,5 мм2
Granite116
25.5.2014, 10:17
Варочную панель и духовку еще не купил, мощность не могу сказать. Ну для обычной же хватит? Супер мощную ставить не буду. Могу при покупке учесть ее мощность.
Как сразу несколько линий запихнуть в один автомат, просто в него засунуть несколько проводов и все(вот для света например или компьютер, телек и туда еще три розетки)?
Итого проверьте:
Все веду от щитка
1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5
2. Розетка под варочную идет через автомат 32А, 3х6
3. Розетка под духовку идет через автомат 16А, 3х2.5
4. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5
5. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п) через автомат 16А, 3х2.5
6. стиральная машина 3х2.5 16А, 3х2.5
7. телек+компьютер+три розетки идет через автомат 25А, а каждый провод отдельный 3x2.5 от автомата до розетки
8. весь свет через автомат 16А, 3х1.5
7. не пойдет. автомат 16А, кабель 3x2,5, но не отдельно на каждую разетка, а один с ответвлениями, я уверен, 16А вам хватит за глаза на любые нужды, уж поверьте
(в деревне у родителей стоит 16А на весь дом + двор и ничего никогда не выбивает)
8. автомат 10А
на холодильник я бы не стал отдельную группу тянуть, у него мощность-то ватт 300, объедините со всей розеточной группой кухни
да, и надеюсь, что вы под варочную поставите не обычную розетку, как везде, а специльный силовой разъем на ток не менее 32А, ну или подключите кабелем напрямую, что даже лучше
Granite116
25.5.2014, 12:25
7. Т.е просто от автомата пустить 3х2.5 и его разветвить?
8. Как весь свет запихнуть в один автомат? Просто все провода в него засунуть или как-то перед этим их скрепить?
Правильно понял, что холодильник лучше подключить к пункту 5? И Холодильник и несколько розеток на кухне пускать прям от автомата или тоже как и с телеком нужно пустить один провод и разветвить его?
Костян челябинский
25.5.2014, 12:32
7. ДА
8. Пока не покажете, что имеете, конкретно не скажем, но можно и так и так
Granite116
25.5.2014, 12:39
Как запитать весь свет от одного автомата? Вот у меня идет линия в комнату к люстре, на кухню, в ванную, коридор. Как мне это все добро подключить к одному автомату?
Костян челябинский
25.5.2014, 12:40
Ну или установить РК возле щитка или не ставить под один автомат. Даже лучше будет. По-богатому.
Granite116
25.5.2014, 12:56
А РК и щиток каким проводом соединять?
Костян челябинский
25.5.2014, 15:27
тем же 3х1,5
Granite116
17.6.2014, 22:18
Поднимаю тему) Решил оставить подключение электрощитка на потом, сейчас время подошло. Все сделано как и планировалось. Изначально у меня стоял щит, но его нужно переделать, помогите с этим. Напомню какие у меня линии есть:
1. Розетка под сплит идет, 3х2.5
2. Розетка под варочную 3х4
3. Розетка под духовку 3х2.5
4. Холодильник и несколько розеток на рабочей поверхности, 3х2.5
5. стиральная машина 3х2.5
6. телек+компьютер+пару запасных розеток 3х2.5
7. весь свет 3х1.5
Итого у меня 7 линий.
В подъезде у меня стоит счетчик и два автомата, фото:

А от него идет щиток, который стоял изначально, фото:

Докупил автомат на 10А для света. Что еще нужно докупить? Помогите собрать схему для моего случая. Или можно прям от 40А пустить подряд автоматы 32А(плита), 16А(Варочная), 16А(Сплит), 16А(холодильник), 16А(стиралка), 16А(компьютер+телек), 10А(свет) и не заморачиваться?
И еще странно, два последник С16 и С20 почему-то выбивают, даже если включить в них заряжаться телефон, не знаю почему. Может у вас есть идеи?
не совсем понятно, зачем после дифа ставить автомат
а на пустых розетках не отключается? возможно изоляция где хорошо царапнута
Granite116
17.6.2014, 23:29
На пустых не отключается, а в два последних любую линию подключал, на всех отрубается. Дело в дифф видать. Этот щит был собран до меня, поэтому почему так он собран я не знаю
savelij®
17.6.2014, 23:31
Ну фазу с двух последних, а ноль откуда?...
Granite116
18.6.2014, 0:12
Цитата(savelij® @ 17.6.2014, 23:31)

Ну фазу с двух последних, а ноль откуда?...

Из дифавтомата нужно что ли?) Я засовывал ноль туда же куда и все остальные нуль запихивал)
Так вопрос не в том, что не работает) Мне бы под себя переделать)) Каких автоматов докупить, куда подключить?

Да, я понял почему выбивало
Но вопрос про то как модифицировать щиток под себя остается открытым))
Granite116
18.6.2014, 11:29
Немного поизучал материал, проверьте мысли. Что если от последнего дифавтомата я отключу два автомата С16 и С20 и эти автоматы подключу просто к фазе как и все остальные. Добавлю в конце еще автомат на 10А для света. У меня как раз получится нужное кол-во линий. Слева на право подключу электроплиту(С32), электродуховку(С16), стиралку(дифавтомат С16), холодильник и розетки на кухне(дифавтомат С26), сплит(С16), компьютер+телек и запасные розетки(С20) и в конце свет в автомат 10А. Что думаете насчет этого? И ничего страшного, что наминалы автоматов завышены(все планировал на 16А, кроме электроплиты и света). Фотографию щитка выкладывал чуть выше