Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроплита, щиток, автоматы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Alllie
Имеется.
Щиток в квартире.






Была электроплита, подключалась к автомату C25. Провода алюминиевые, тонкие.


Сейчас купили новую электроплиту.
Максимальная мощность новой электроплиты 9125 Вт (41А).

Что решил сделать:
1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6.
2. Заменить автомат C25 на C40.
Правильно? Какой это тип автомата? Есть понятия двухполюсный, УЗО и т.п. Не разбираюсь в этом, понимаю, что надо C40, а остальные параметры не ясны.

И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять, если я C25 меняю на С40? Какой это тип автомата? Как сказать в магазине?
Shturman1
Цитата
1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6.
2. Заменить автомат C25 на C40.

правильно
Цитата
Какой это тип автомата?

однополюсный.
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.
Цитата
И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять

в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50.
Alllie
Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
правильно

Спасибо

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
однополюсный.
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Простите за тупой вопрос, но. Автомат C40 и УЗО это одно и тоже? УЗО это свойство автомата C40 или это отдельный автомат? Планировал подключать розетку на 32A. Кстати подойдет такая розетка для плиты, которой надо 41A? Есть ли розетки на 40А?

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО?

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50.

Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит?


Shturman1
Цитата
Автомат C40 и УЗО это одно и тоже?

читайте здесь

***ссылка удалена. автору замечание

Цитата
Планировал подключать розетку на 32A

на 32 А мало у вас же ток плиты 41 А. Рекомендую вам подключать без розетки, а напрямую к колодке плиты.
Цитата
Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО?

не заменить а доставить УЗО.
Цитата
Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит?

АВВ это фирма. Приходите и говорите мне нужен двухполюсный автомат на 50 А с характеристикой С (х-ка В тоже пойдет)
shpinel
Для начала надо уточнить сечение вводного кабеля. Может он и не потянет вводной на 50А. Да и к тому же 40А тоже не просто так поставили.
40 А на вводе очень даже неплохо, просто плита - мощнее некуда.
Работник
Вводной коммутационный аппарат (двухполюсный) - выключатель нагрузки, не автоматический. Обозначение на нем соответствующее. Если на полную использовать плиту будете редко - можно пока оставить. Если кроме плиты электроприборов дома много - замените на автомат 50 А.
Цитата
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Линия на электроплиту отдельная, электроприемник - стационарный. И даже если подключается через розетку - УЗО не обязательно. Это типовое проектное решение в современных новостройках. Считаю не обязательно УЗО, нет этого в нормативке.
Shturman1
Цитата
плита - мощнее некуда

+100. Из-за этого все вопросы и возникают.
Volt380
мощность плиты указана при всех включенных конфорках одновременно на полную мощность, у вас такое будет? на 90% уверен что нет. да и при 41А автомат С40 не отключится. имхо номиналы автоматов менять не нужно. узо на розетки желательно.
220v-elektrik
Можно все оставить как есть, только не врубать все комфорки и духовку одновременно.
Shturman1
Цитата
только не врубать все комфорки и духовку одновременно.

вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" icon_biggrin.gif
Alllie
Тогда еще рядом надо поставить человека, держащего этот плакат или бьющего по рукам линейкой при попытке включить все конфорки оновременно.
220v-elektrik
Цитата(Shturman1 @ 17.4.2014, 13:12) *
вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" icon_biggrin.gif


Очень смешно. Нормальная ситуация, в повседневной эксплуатации практически так и используются эл.плиты. Я думаю у человека не живет 20 гастрабайтеров дома, чтобы готовить сразу на четырех комфорках и жарить шашлыки в духовке. Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку.
Костян челябинский
Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2014, 15:56) *
Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку.

Объяснять ничего не надо. Надо просто сказать. А объяснит автомат. Очень доходчиво.
220v-elektrik
Можно и так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     