Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электроплита, щиток, автоматы

Гость_Alllie_*
сообщение 16.4.2014, 13:16
Сообщение #1





Гости






Имеется.
Щиток в квартире.






Была электроплита, подключалась к автомату C25. Провода алюминиевые, тонкие.


Сейчас купили новую электроплиту.
Максимальная мощность новой электроплиты 9125 Вт (41А).

Что решил сделать:
1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6.
2. Заменить автомат C25 на C40.
Правильно? Какой это тип автомата? Есть понятия двухполюсный, УЗО и т.п. Не разбираюсь в этом, понимаю, что надо C40, а остальные параметры не ясны.

И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять, если я C25 меняю на С40? Какой это тип автомата? Как сказать в магазине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.4.2014, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6.
2. Заменить автомат C25 на C40.

правильно
Цитата
Какой это тип автомата?

однополюсный.
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.
Цитата
И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять

в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alllie
сообщение 16.4.2014, 14:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 39108



Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
правильно

Спасибо

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
однополюсный.
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Простите за тупой вопрос, но. Автомат C40 и УЗО это одно и тоже? УЗО это свойство автомата C40 или это отдельный автомат? Планировал подключать розетку на 32A. Кстати подойдет такая розетка для плиты, которой надо 41A? Есть ли розетки на 40А?

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО?

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2014, 14:53) *
в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50.

Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.4.2014, 14:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Автомат C40 и УЗО это одно и тоже?

читайте здесь

***ссылка удалена. автору замечание

Цитата
Планировал подключать розетку на 32A

на 32 А мало у вас же ток плиты 41 А. Рекомендую вам подключать без розетки, а напрямую к колодке плиты.
Цитата
Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО?

не заменить а доставить УЗО.
Цитата
Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит?

АВВ это фирма. Приходите и говорите мне нужен двухполюсный автомат на 50 А с характеристикой С (х-ка В тоже пойдет)

Сообщение отредактировал savelij® - 16.4.2014, 16:42
Причина редактирования: удалена ссылка на сторонний ресурс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.4.2014, 14:42
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Для начала надо уточнить сечение вводного кабеля. Может он и не потянет вводной на 50А. Да и к тому же 40А тоже не просто так поставили.
40 А на вводе очень даже неплохо, просто плита - мощнее некуда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2014, 14:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вводной коммутационный аппарат (двухполюсный) - выключатель нагрузки, не автоматический. Обозначение на нем соответствующее. Если на полную использовать плиту будете редко - можно пока оставить. Если кроме плиты электроприборов дома много - замените на автомат 50 А.
Цитата
УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно.

Линия на электроплиту отдельная, электроприемник - стационарный. И даже если подключается через розетку - УЗО не обязательно. Это типовое проектное решение в современных новостройках. Считаю не обязательно УЗО, нет этого в нормативке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.4.2014, 14:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
плита - мощнее некуда

+100. Из-за этого все вопросы и возникают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.4.2014, 21:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



мощность плиты указана при всех включенных конфорках одновременно на полную мощность, у вас такое будет? на 90% уверен что нет. да и при 41А автомат С40 не отключится. имхо номиналы автоматов менять не нужно. узо на розетки желательно.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.4.2014, 13:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Можно все оставить как есть, только не врубать все комфорки и духовку одновременно.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.4.2014, 13:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
только не врубать все комфорки и духовку одновременно.

вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alllie
сообщение 17.4.2014, 13:48
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 39108



Тогда еще рядом надо поставить человека, держащего этот плакат или бьющего по рукам линейкой при попытке включить все конфорки оновременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.4.2014, 13:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Shturman1 @ 17.4.2014, 13:12) *
вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" icon_biggrin.gif


Очень смешно. Нормальная ситуация, в повседневной эксплуатации практически так и используются эл.плиты. Я думаю у человека не живет 20 гастрабайтеров дома, чтобы готовить сразу на четырех комфорках и жарить шашлыки в духовке. Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2014, 7:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2014, 15:56) *
Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку.

Объяснять ничего не надо. Надо просто сказать. А объяснит автомат. Очень доходчиво.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.4.2014, 8:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Можно и так.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:38
Rambler's Top100     