JonGolf
Добрый день! Появилась такая необходимость поменять фазу и ноль местами, не вмешиваясь физически. На рисунке представлены: розетка, какая то гениальная схема (черный ящик), и моя схема на которой уже четко подключены фаза(красный) и ноль(зеленый). Внимание вопрос что в черном ящике. icon_confused.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


P.S.: Я понимаю что можно тестером посмотреть где фаза где ноль в розетке, но конечный пользователь не будет это делать каждый раз когда будет вставлять вилку в розетку.
Работник
Пометьте на вилке, какой стороной ее включать.
Но если хочется, в черный ящик можно поставить разделительный трансформатор и заземлить один из его выходов. На нем будет всегда ноль.
Или применить электронную схему.
JonGolf
Вилку перетыкать не вариант. А со схемой можете подсказать?
Работник
Я нет. Но для начала хотя бы параметры озвучили бы. Мощность, напряжение какие?
Евгений
Принцип такой. Можно модернизировать, можно перевести на микроэлектронику.
KVA
Поставьте вот такую розетку, а к ней вилку.
с2н5он
Уберите розетку и соедините напрямую или поставьте автоматический выключатель
JonGolf
Установку постоянно будут перемещать по лаборатории, поэтому розетку убрать нельзя
Необходимо после вилки что то сделать
FRAER
просто розетку с вилкой надо такие, чтобы был только один способ "втыкания", а подругому воткнуть было бы невозможно
силовой разъем двух-трех полюсный или наподобие американских розеток
JonGolf
Получается нет возможности схемно менять Ф и 0.
Возможность поменять больше 200 розеток на нестандартные нет(( (ну это и понятно бредовато)
FRAER
а зачем вообще это надо?
haramamburu
Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 20:18) *
а зачем вообще это надо?
присоединяюсь
5
Цитата(JonGolf @ 3.3.2014, 18:34) *
Получается нет возможности схемно менять Ф и 0.

В сообщении №5 схема
FRAER
если розетка защищена узо, то от схемы в п.5 оно будет срабатывать
JonGolf
это необходимо, т.к есть модули которые чувствительны к фазе, у них есть вход для фазы и для 0
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(5 @ 3.3.2014, 21:06) *
В сообщении №5 схема


а можно поподробнее расписать что есть что, так сказать для чайников.
и еще земли то нет в розетках к сожалению((((
haramamburu
JonGolf, если нагрузки небольшие, то перекрестный выключатель вам в помощь
FRAER
ну схема из п.5 будет работать только при наличии земли, хотя, земля тут будет служить не по назначению и не может называться землей, ибо ток по ней будет течь, скорее нужем второй рабочий ноль, а это уже надо будет и розетки/вилки переделывать на трехполюсные разъемы
ведь если в розетке на защитный контакт присоединить ноль, то пользоваться такими розетками будет опасно, в общем схему из п.5 можно отмести...
Евгений
Цитата(JonGolf @ 3.3.2014, 23:09) *
а можно поподробнее расписать что есть что, так сказать для чайников.
и еще земли то нет в розетках к сожалению((((

Без земли, конечно, нельзя определить, на каком из двух контактов фаза, ну или я не могу придумать, как это сделать. А принцип схемы в том, что если слева на схеме подать напряжение, то один из проводов получит потенциал 220 В (фаза), а второй будет под нулевым потенциалом (ноль). Если ноль окажется внизу слева, то он "пройдет" по контакту и окажется внизу справа, а фаза окажется соответственно вверху справа. Если вилку слева перевернуть и внизу слева окажется фаза, то катушка пускателя/реле окажется под напряжением относительно земли, контактные группы "перекинутся" и фаза "перейдет" на верхний правый провод, а ноль на нижний правый. Таким образом, как ни крути провода слева, справа фаза всегда будет на верхнем контакте.
Все, что сказали коллеги про недостатки этой схемы - правда, но на то это и "принципиальная" схема - она, чтобы понять принцип.
с2н5он
самое простое решение было уже дано

Цитата(Работник @ 3.3.2014, 15:06) *
Пометьте на вилке, какой стороной ее включать.

единственное - нужно проверить в розетках, одинаково ли расположение фазы и ноля
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.