Гость_Алексей_*
13.1.2014, 17:27
необходима помощь(( есть счетчик стк-310QA1H6PB (5-10) 100B? ТТ 75\5 напряжение 6кВ сколько киловат могут пропустить трансформтори????
Shturman1
13.1.2014, 17:33
Вы имеете ввиду трансформаторы тока?
Если грубо то Р=U*I=6000*75=450000 ВА=450 кВА. Если переводить в киловаты, то нужно знать коефициент мощности. К киловатах будет конечно меньше.
Гость_АЛЕКСЕЙ_*
13.1.2014, 17:38
их родимые)) а как пересчитать в киловаты???
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 17:39
[quote name='Гость_АЛЕКСЕЙ_*' date='13.1.2014, 17:38' post='322276']
их родимые)) а как пересчитать в киловаты???
какой коефициент?????????????
Shturman1
13.1.2014, 17:43
Цитата
какой коефициент?????????????
Коефициент мощности он же косинус фи.
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 17:45
Хорошо а где его взять???
Заглянувший
13.1.2014, 17:45
Умножить на "квадратный корень из 3-х" (это чтоб привести к правильной формуле мощности трехфазного тока) - получим в "ВА", а затем на "косинус фи" - получим в "Вт". И всё равно это грубый расчёт
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 17:49
ААА))) всего то...))) а я думал все так запутано)))))))))))
moshkarow
13.1.2014, 17:57
P = 3UфIфcosφ = √3UлIлcosφ
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 17:59
Спасибо большое ,за отнятое у вас время один Х... ниче не понял
Заглянувший
13.1.2014, 18:00
Смотря что у вас будет являться нагрузкой трансформатора. Если только активная нагрузка (лампы накаливания, ТЭНы...) то косинус фи можно взять большим (близким к единице), ну скажем 0,9. Если электродвигатели, электронные импульсные блоки питания, частотные преобразователи без ККМ, инверторные сварочные аппараты, газоразрядные лампы с примитивной ПРА - то берите максимум 0,6-0,7, да и то... А вообще это вопрос к проектирующей организации.
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 18:03
станки,промышленное оборудование
Двигателя - 0,8
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.1.2014, 18:59)

Спасибо большое ,за отнятое у вас время один Х... ниче не понял
Почитайте
Заглянувший
13.1.2014, 18:08
Ликбез по косинусу фи можно посмотреть, например, здесь по ссылке
Коэффициент мощности
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 18:10
ну вроде как посчитал получилось 315 кВт,кто секеть))) правильно или нет)))
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 18:31
есть еще одна головоломка)) Кабель АСБ-6 3*95 длина 830м Тоже 6кВ максимльный ток?????
Заглянувший
13.1.2014, 18:44
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.1.2014, 18:10)

ну вроде как посчитал получилось 315 кВт,кто секеть))) правильно или нет)))
Я так понимаю, результат не важен, важен процесс?
Вот уже и кабель высоковольтный посчитаем без справочников и проектантов...
По цитате: ответ неправильный

Калькулятор надо антивирусом проверить.
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 18:54
А какой правельный?????? Важен результат!!! меня заковыряли этими вопросами((((((((((
Заглянувший
13.1.2014, 19:00
Цитата(moshkarow @ 13.1.2014, 17:57)

P = 3UфIфcosφ = √3UлIлcosφ
Если принять косинус фи =0,7
P=1,732*6000*75*0,7= 545580 Вт, по грубым прикидкам.
Те, кто вас "заковыряли", решили, что вы и есть тот проектант, который уполномочен принимать такие решения?
Озвучьте задачу полностью или езжайте в Беларусь.
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 19:11
спасибо большое))))) А вот на счет кабеля????6кВ длина 830м. расчитать пропускаемую мощность (кВт).
Гость_Алексей_*
13.1.2014, 19:48
Гражнаниии помогите)))))
Темы не нужно дублировать
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.1.2014, 18:11)

6кВ длина 830м. расчитать пропускаемую мощность (кВт).
В кВт не получится, данных от Вас маловато. Разве что в кВА. А разница может быгь ого-го! Так что информацию сыплем: трудно в цифрах, шлём в фотках!
Скажите пож. что это сос фи и с чем его можно использовоать?))) ТЕМА?
ksvsurgut
23.1.2014, 19:53
Для себя взял за практику перевод кВА в кВт следующий
ПРИКАЗ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1
20. В случае если в представленных материалах присутствуют величины, измеряемые в кВА, то при осуществлении расчета за технологическое присоединение перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом:
кВА*cosf=кВт , где cosF=0,89