необходима помощь(( есть счетчик стк-310QA1H6PB (5-10) 100B? ТТ 75\5 напряжение 6кВ сколько киловат могут пропустить трансформтори????


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 17:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вы имеете ввиду трансформаторы тока?
Если грубо то Р=U*I=6000*75=450000 ВА=450 кВА. Если переводить в киловаты, то нужно знать коефициент мощности. К киловатах будет конечно меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_АЛЕКСЕЙ_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:38
Сообщение #3





Гости






их родимые)) а как пересчитать в киловаты???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:39
Сообщение #4





Гости






[quote name='Гость_АЛЕКСЕЙ_*' date='13.1.2014, 17:38' post='322276']
их родимые)) а как пересчитать в киловаты???
какой коефициент?????????????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 17:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
какой коефициент?????????????

Коефициент мощности он же косинус фи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:45
Сообщение #6





Гости






Хорошо а где его взять???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 17:45
Сообщение #7





Гости






Умножить на "квадратный корень из 3-х" (это чтоб привести к правильной формуле мощности трехфазного тока) - получим в "ВА", а затем на "косинус фи" - получим в "Вт". И всё равно это грубый расчёт icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:49
Сообщение #8





Гости






ААА))) всего то...))) а я думал все так запутано)))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.1.2014, 17:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



P = 3UфIфcosφ = √3UлIлcosφ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:59
Сообщение #10





Гости






Спасибо большое ,за отнятое у вас время один Х... ниче не понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:00
Сообщение #11





Гости






Смотря что у вас будет являться нагрузкой трансформатора. Если только активная нагрузка (лампы накаливания, ТЭНы...) то косинус фи можно взять большим (близким к единице), ну скажем 0,9. Если электродвигатели, электронные импульсные блоки питания, частотные преобразователи без ККМ, инверторные сварочные аппараты, газоразрядные лампы с примитивной ПРА - то берите максимум 0,6-0,7, да и то... А вообще это вопрос к проектирующей организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 18:03
Сообщение #12





Гости






станки,промышленное оборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2014, 18:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Двигателя - 0,8

Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.1.2014, 18:59) *
Спасибо большое ,за отнятое у вас время один Х... ниче не понял

Почитайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:08
Сообщение #14





Гости






Ликбез по косинусу фи можно посмотреть, например, здесь по ссылке Коэффициент мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 18:10
Сообщение #15





Гости






ну вроде как посчитал получилось 315 кВт,кто секеть))) правильно или нет)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 18:31
Сообщение #16





Гости






есть еще одна головоломка)) Кабель АСБ-6 3*95 длина 830м Тоже 6кВ максимльный ток?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:44
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.1.2014, 18:10) *
ну вроде как посчитал получилось 315 кВт,кто секеть))) правильно или нет)))

Я так понимаю, результат не важен, важен процесс? icon_biggrin.gif
Вот уже и кабель высоковольтный посчитаем без справочников и проектантов...
По цитате: ответ неправильный wife.gif Калькулятор надо антивирусом проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 18:54
Сообщение #18





Гости






А какой правельный?????? Важен результат!!! меня заковыряли этими вопросами((((((((((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 19:00
Сообщение #19





Гости






Цитата(moshkarow @ 13.1.2014, 17:57) *
P = 3UфIфcosφ = √3UлIлcosφ

Если принять косинус фи =0,7
P=1,732*6000*75*0,7= 545580 Вт, по грубым прикидкам.
Те, кто вас "заковыряли", решили, что вы и есть тот проектант, который уполномочен принимать такие решения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2014, 19:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Озвучьте задачу полностью или езжайте в Беларусь.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:41
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены