Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Тут прежде всего вопрос в сечении существующего кабеля/проводов, отходящих от счетчика. Для 32А должно быть минимум 4мм по меди.
Характеристики B,C,D относятся к электромагнитному расцепителю автомата (срабатывание при КЗ), т.е. к перегрузу сети отношения не имеют.
B - срабатывание при токе КЗ от 3 до 5 Iном автомата.
С - от 5 до 10.
D - от 10 до 20.
А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик?
moshkarow
21.12.2013, 9:38
раньше и сейчас установка вводного автомата НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
в советских многоэтажкаж ставили пакетные выключатели , которые выполняли функцию коммутации .
Теплового и электромагнитного разцепителя в них не было.
Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно ) при условии ;
- что на отходящих линиях установлены правильные автоматы (дифы )
- номинальный ток автомата должен быть согласован с номинальным током счетчика.
Автоматы с хар-кой " D " есть у многих производителей.Не обязательно АВВ .
Назначение этого автомата защита электродвигателя.
PS . Вы не ничего ни сказали о сечении вводного кабеля
Цитата(shpinel @ 21.12.2013, 9:30)

А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик?
Точно не скажу,так как его плохо видно (крышка счетчика не дает) но по памяти, аллюминевый где то сечением 6-8 мм2
Дело в том, что у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.
Цитата(moshkarow @ 21.12.2013, 9:38)

Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно )
Мне сказали ,максимум 32А, иначе не примем.
Поэтому мне и хочется, что бы автомат был на 32А, но свои 32 отрабатывп полностью.
Боюсь если супруга дома будет стирать,включит эл.чайник и т.д, да я к примеру в гараже включу компрессор или циркулярку, и вводной не выдержит вырубится.
Сейчас из за отсутствия вводного у меня нет такой проблемы.
Костян челябинский
21.12.2013, 10:03
ну так вырубится то он ПРАВИЛЬНО!!!!! при 6-ке ввода да еще и по алюминию - выгорит нахрен ваш ввод при бОльших токах. Вам на мастерсити время-токовые характеристики показали - вы их изучили? Смотрю, что нет. При 1,45 номинала автомат отключится в течении примерно часа. За это время или чайник вскипит или деревяшку вы свою отпилите. А если нет - так это же ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ аппарат. Его функция ЗАЩИТИТЬ вашу собственность и жизнь.
lanchakov
21.12.2013, 10:06
32 ампера это даже очень хорошо. У нас многих заставляют ставить автоматы на 25 ампер.
Ваши 32 ампера это 7 киловатт при активной нагрузке (это тены, лампы и пр. у кот. cosf=1).При 32 амперах исправный автомат не отключит очень долгое время. А при 40 амперах может простоять около 10 минут, в зависимости от температуры воздуха.
Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует.
Цитата(lanchakov @ 21.12.2013, 10:06)

Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует.
Я и хочу на 32А, только не знаю какой, вот у Вас как у спецмалистов спрашиваю, какой марки, модели автомат на 32А.,что бы не вырубался пока не достигнет максимума.
Volt380
21.12.2013, 10:36
берите любой автомат на 32А не дешевый, например ABB, Legrand, Schneider Electric, они надежные вроде и характеристики свои держат.
хотя у меня дома 16А иэк 2 часа работал при 30А)))
savelij®
21.12.2013, 11:14
Цитата(kokin @ 21.12.2013, 11:23)

Я и хочу на 32А, только не знаю какой,
Ну так и купите любой автомат D32A, в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету...

(да и фиг с ней с хибарой...)
Скажется только при тяжёлом пуске мощного двигателя, если пусковой ток превысит даже номинал этого автомата.
Цитата(savelij® @ 21.12.2013, 11:14)

(да и фиг с ней с хибарой...)
Так у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.
savelij®
21.12.2013, 11:35
Так о чём и говорил...
Цитата
в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету...
Master665
21.12.2013, 12:18
Ставим сейчас автоматы EKF ва47-63 на 25 ампер,но эта модель не очень качественно сделана и при частом отключению по продолжительному току быстро выходят из строя(выгорают),некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять...
Цитата(Master665 @ 21.12.2013, 12:18)

некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять...
Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.Есть ли для них отдельный бокс в которые они встанут,ведь их же придется опломбировать.
А это Китай?
И из практики, ПРИМЕРНО по времени сколько они уже простояли, полгода, год, два и т.д.
moshkarow
21.12.2013, 13:03

такой подойдет
Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.
А этот автомат туда встанет?
Master665
21.12.2013, 14:35
Сотки начал ставить ещё мой напарник почти три года назад ...По размеру он на половину шире чем 63, но на то по краям дырки в боксе есть отломные сегменты,чтоб он поместился...
kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно просто выключатель нагрузки.
Цитата(uvk2 @ 21.12.2013, 18:08)

kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно просто выключатель нагрузки.
Мне сказали автомат максимум 32А, иначе не примем.
Костян челябинский
21.12.2013, 19:17
Ну коль сказали, так и делайте уже, коли нет желания и умения бодаться со сбытом и\или сетями. Минимум на двух сайтах вам одно и то же талдычат, а вы все за свое - "эта песТня хороша, начинай сначала". Берите ЛЮБОЙ 32 ампера, засовывайте его в коробочку под опломбировку и будьте счастливы. Есть опасения за китайско-российские бренды - возьмите немца или француза, коль для вас 200-500 рублей погоду не сделают. Можно вообще диф 32/100 (300)мА поставить. Будет вас от пожара оберегать. Только ДЕЛАЙТЕ уже, а не воду в ступе толките.
Подскажите пожалуйста у вводного двухполюсного автомата, неважно с какой стороны ноль, а с какой фаза?
Не важно, у него равнозначные полюса
Мефистофель
20.1.2016, 0:13
привет всем. Читал-читал, услышал разные мнения. Ничего не соображаю в этом, но сегодня поменял автоматы. Стояло как и везде в доме (дому 20 лет) - от каждого счетчика в квартиру идет 2 провода. Между счетчиком и квартирой стояло 2 автомата - 16 и 25. Я убрал их и поставил 2х32. Раньше вместе не работали чайник, плита и машинка стиральная. Ну или микроволновка - появлялся третий элемент техники и все - автоматы срабатывали. Сейчас ничего не выбивает, но боюсь поджариться. От счетчика до автоматов идут алюминьки сечением 4. от автоматов до распредкоробки в коридоре сечение 4. Далее алминька 2,5 разведена по комнатам.На некоторые точки (розетки) я протянул новую медяшку, скрепив с алюминькой клемниками, не на изоленту. Скажите, я самоубийца или мне нечего бояться?
Костян челябинский
20.1.2016, 9:27
Цитата(Мефистофель @ 20.1.2016, 2:13)

Скажите, я самоубийца или мне нечего бояться?
Вы самоубийца, которому УЖЕ нечего бояться. На отходящие линии автоматы кто ставить будет? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2016, 9:27)

Вы самоубийца, которому УЖЕ нечего бояться. На отходящие линии автоматы кто ставить будет? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
Я ж ничего не понимаю в этом - что за отходящие линии? Раньше в щитке стояли одни автоматы, я заменилл их другими... Больше никакой инициалтивы. Были 16 и 25. стало 32 и 32...
Ну вот теперь через те кабели-провода, рассчитанные на 16-25А, будет течь ток 32А, что может дать перегрев и пожар
Цитата(FRAER @ 21.1.2016, 10:07)

Ну вот теперь через те кабели-провода, рассчитанные на 16-25А, будет течь ток 32А, что может дать перегрев и пожар
ТО есть имеет смысл мне перед каждой комнатой на входе проводки поставить автоматы 16-25? Отдельно на кухню пару 16-35, отдельно на комнату - 16-25, отдельно на санузел 16-25. Правильно?
savelij®
21.1.2016, 13:23
Цитата(Гость @ 21.1.2016, 10:20)

ТО есть имеет смысл мне перед каждой комнатой на входе проводки...
Имеет смысл ставить автомат защиты в начале линии (!), в соответствии с допустимым током этой линии.
Мефистофель
21.1.2016, 14:32
Цитата(savelij® @ 21.1.2016, 13:23)

Имеет смысл ставить автомат защиты в начале линии (!), в соответствии с допустимым током этой линии.
так в моем понимании он в начале линии сейчас стоит. щиток в подъезде, в щитке счетчик... сразу после счетчика идут в квартиру провода (ну или из квартиры в него) там и воткнул автоматы, где они стояли до моего вмешательства.