Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не важно, у него равнозначные полюса
|
![]() |
|
|
Гость_Мефистофель_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
привет всем. Читал-читал, услышал разные мнения. Ничего не соображаю в этом, но сегодня поменял автоматы. Стояло как и везде в доме (дому 20 лет) - от каждого счетчика в квартиру идет 2 провода. Между счетчиком и квартирой стояло 2 автомата - 16 и 25. Я убрал их и поставил 2х32. Раньше вместе не работали чайник, плита и машинка стиральная. Ну или микроволновка - появлялся третий элемент техники и все - автоматы срабатывали. Сейчас ничего не выбивает, но боюсь поджариться. От счетчика до автоматов идут алюминьки сечением 4. от автоматов до распредкоробки в коридоре сечение 4. Далее алминька 2,5 разведена по комнатам.На некоторые точки (розетки) я протянул новую медяшку, скрепив с алюминькой клемниками, не на изоленту. Скажите, я самоубийца или мне нечего бояться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Скажите, я самоубийца или мне нечего бояться? Вы самоубийца, которому УЖЕ нечего бояться. На отходящие линии автоматы кто ставить будет? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Вы самоубийца, которому УЖЕ нечего бояться. На отходящие линии автоматы кто ставить будет? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Я ж ничего не понимаю в этом - что за отходящие линии? Раньше в щитке стояли одни автоматы, я заменилл их другими... Больше никакой инициалтивы. Были 16 и 25. стало 32 и 32... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну вот теперь через те кабели-провода, рассчитанные на 16-25А, будет течь ток 32А, что может дать перегрев и пожар
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Ну вот теперь через те кабели-провода, рассчитанные на 16-25А, будет течь ток 32А, что может дать перегрев и пожар ТО есть имеет смысл мне перед каждой комнатой на входе проводки поставить автоматы 16-25? Отдельно на кухню пару 16-35, отдельно на комнату - 16-25, отдельно на санузел 16-25. Правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ТО есть имеет смысл мне перед каждой комнатой на входе проводки... Имеет смысл ставить автомат защиты в начале линии (!), в соответствии с допустимым током этой линии.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Мефистофель_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Имеет смысл ставить автомат защиты в начале линии (!), в соответствии с допустимым током этой линии. так в моем понимании он в начале линии сейчас стоит. щиток в подъезде, в щитке счетчик... сразу после счетчика идут в квартиру провода (ну или из квартиры в него) там и воткнул автоматы, где они стояли до моего вмешательства. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |