Какой поставить вводной автомат

kokin
сообщение 21.12.2013, 8:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 21.12.2013, 9:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Тут прежде всего вопрос в сечении существующего кабеля/проводов, отходящих от счетчика. Для 32А должно быть минимум 4мм по меди.
Характеристики B,C,D относятся к электромагнитному расцепителю автомата (срабатывание при КЗ), т.е. к перегрузу сети отношения не имеют.
B - срабатывание при токе КЗ от 3 до 5 Iном автомата.
С - от 5 до 10.
D - от 10 до 20.

А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.12.2013, 9:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



раньше и сейчас установка вводного автомата НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
в советских многоэтажкаж ставили пакетные выключатели , которые выполняли функцию коммутации .
Теплового и электромагнитного разцепителя в них не было.
Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно ) при условии ;
- что на отходящих линиях установлены правильные автоматы (дифы )
- номинальный ток автомата должен быть согласован с номинальным током счетчика.
Автоматы с хар-кой " D " есть у многих производителей.Не обязательно АВВ .
Назначение этого автомата защита электродвигателя.
PS . Вы не ничего ни сказали о сечении вводного кабеля


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 9:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Цитата(shpinel @ 21.12.2013, 9:30) *
А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик?

Точно не скажу,так как его плохо видно (крышка счетчика не дает) но по памяти, аллюминевый где то сечением 6-8 мм2
Дело в том, что у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.


Цитата(moshkarow @ 21.12.2013, 9:38) *
Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно )

Мне сказали ,максимум 32А, иначе не примем.
Поэтому мне и хочется, что бы автомат был на 32А, но свои 32 отрабатывп полностью.
Боюсь если супруга дома будет стирать,включит эл.чайник и т.д, да я к примеру в гараже включу компрессор или циркулярку, и вводной не выдержит вырубится.
Сейчас из за отсутствия вводного у меня нет такой проблемы.

Сообщение отредактировал kokin - 21.12.2013, 9:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.12.2013, 10:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9243
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну так вырубится то он ПРАВИЛЬНО!!!!! при 6-ке ввода да еще и по алюминию - выгорит нахрен ваш ввод при бОльших токах. Вам на мастерсити время-токовые характеристики показали - вы их изучили? Смотрю, что нет. При 1,45 номинала автомат отключится в течении примерно часа. За это время или чайник вскипит или деревяшку вы свою отпилите. А если нет - так это же ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ аппарат. Его функция ЗАЩИТИТЬ вашу собственность и жизнь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 21.12.2013, 10:06
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



32 ампера это даже очень хорошо. У нас многих заставляют ставить автоматы на 25 ампер.
Ваши 32 ампера это 7 киловатт при активной нагрузке (это тены, лампы и пр. у кот. cosf=1).При 32 амперах исправный автомат не отключит очень долгое время. А при 40 амперах может простоять около 10 минут, в зависимости от температуры воздуха.
Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 10:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Цитата(lanchakov @ 21.12.2013, 10:06) *
Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует.

Я и хочу на 32А, только не знаю какой, вот у Вас как у спецмалистов спрашиваю, какой марки, модели автомат на 32А.,что бы не вырубался пока не достигнет максимума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.12.2013, 10:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



берите любой автомат на 32А не дешевый, например ABB, Legrand, Schneider Electric, они надежные вроде и характеристики свои держат.
хотя у меня дома 16А иэк 2 часа работал при 30А)))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2013, 11:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(kokin @ 21.12.2013, 11:23) *
Я и хочу на 32А, только не знаю какой,

Ну так и купите любой автомат D32A, в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету... icon_wink.gif (да и фиг с ней с хибарой...)
Скажется только при тяжёлом пуске мощного двигателя, если пусковой ток превысит даже номинал этого автомата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 11:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Цитата(savelij® @ 21.12.2013, 11:14) *
(да и фиг с ней с хибарой...)

Так у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2013, 11:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так о чём и говорил...
Цитата
в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 21.12.2013, 12:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Ставим сейчас автоматы EKF ва47-63 на 25 ампер,но эта модель не очень качественно сделана и при частом отключению по продолжительному току быстро выходят из строя(выгорают),некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 12:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Цитата(Master665 @ 21.12.2013, 12:18) *
некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять...

Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.Есть ли для них отдельный бокс в которые они встанут,ведь их же придется опломбировать.
А это Китай?
И из практики, ПРИМЕРНО по времени сколько они уже простояли, полгода, год, два и т.д.

Сообщение отредактировал kokin - 21.12.2013, 13:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.12.2013, 13:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




такой подойдет


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 13:28
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.
А этот автомат туда встанет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 21.12.2013, 14:35
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Сотки начал ставить ещё мой напарник почти три года назад ...По размеру он на половину шире чем 63, но на то по краям дырки в боксе есть отломные сегменты,чтоб он поместился...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.12.2013, 18:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно просто выключатель нагрузки.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 21.12.2013, 18:50
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Цитата(uvk2 @ 21.12.2013, 18:08) *
kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно просто выключатель нагрузки.

Мне сказали автомат максимум 32А, иначе не примем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.12.2013, 19:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9243
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну коль сказали, так и делайте уже, коли нет желания и умения бодаться со сбытом и\или сетями. Минимум на двух сайтах вам одно и то же талдычат, а вы все за свое - "эта песТня хороша, начинай сначала". Берите ЛЮБОЙ 32 ампера, засовывайте его в коробочку под опломбировку и будьте счастливы. Есть опасения за китайско-российские бренды - возьмите немца или француза, коль для вас 200-500 рублей погоду не сделают. Можно вообще диф 32/100 (300)мА поставить. Будет вас от пожара оберегать. Только ДЕЛАЙТЕ уже, а не воду в ступе толките.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokin
сообщение 22.12.2013, 10:44
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Подскажите пожалуйста у вводного двухполюсного автомата, неважно с какой стороны ноль, а с какой фаза?

Сообщение отредактировал kokin - 22.12.2013, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 13:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены