![]() Какой поставить вводной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой поставить вводной автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А. Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех. Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь) Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Тут прежде всего вопрос в сечении существующего кабеля/проводов, отходящих от счетчика. Для 32А должно быть минимум 4мм по меди.
Характеристики B,C,D относятся к электромагнитному расцепителю автомата (срабатывание при КЗ), т.е. к перегрузу сети отношения не имеют. B - срабатывание при токе КЗ от 3 до 5 Iном автомата. С - от 5 до 10. D - от 10 до 20. А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
раньше и сейчас установка вводного автомата НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
в советских многоэтажкаж ставили пакетные выключатели , которые выполняли функцию коммутации . Теплового и электромагнитного разцепителя в них не было. Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно ) при условии ; - что на отходящих линиях установлены правильные автоматы (дифы ) - номинальный ток автомата должен быть согласован с номинальным током счетчика. Автоматы с хар-кой " D " есть у многих производителей.Не обязательно АВВ . Назначение этого автомата защита электродвигателя. PS . Вы не ничего ни сказали о сечении вводного кабеля -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
А что за кабель у Вас сейчас от воздушной линии приходит на счетчик? Точно не скажу,так как его плохо видно (крышка счетчика не дает) но по памяти, аллюминевый где то сечением 6-8 мм2 Дело в том, что у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно. Так что можете ставить любой автомат ( 32 не обязательно ) Мне сказали ,максимум 32А, иначе не примем. Поэтому мне и хочется, что бы автомат был на 32А, но свои 32 отрабатывп полностью. Боюсь если супруга дома будет стирать,включит эл.чайник и т.д, да я к примеру в гараже включу компрессор или циркулярку, и вводной не выдержит вырубится. Сейчас из за отсутствия вводного у меня нет такой проблемы. Сообщение отредактировал kokin - 21.12.2013, 9:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9243 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну так вырубится то он ПРАВИЛЬНО!!!!! при 6-ке ввода да еще и по алюминию - выгорит нахрен ваш ввод при бОльших токах. Вам на мастерсити время-токовые характеристики показали - вы их изучили? Смотрю, что нет. При 1,45 номинала автомат отключится в течении примерно часа. За это время или чайник вскипит или деревяшку вы свою отпилите. А если нет - так это же ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ аппарат. Его функция ЗАЩИТИТЬ вашу собственность и жизнь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
32 ампера это даже очень хорошо. У нас многих заставляют ставить автоматы на 25 ампер.
Ваши 32 ампера это 7 киловатт при активной нагрузке (это тены, лампы и пр. у кот. cosf=1).При 32 амперах исправный автомат не отключит очень долгое время. А при 40 амперах может простоять около 10 минут, в зависимости от температуры воздуха. Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Если вам сказали ставить 32 ампера и подводящие провода более 4 квадратов, то ставьте иначе контролер пришедший пломбировать счетчик вам его не опломбирует. Я и хочу на 32А, только не знаю какой, вот у Вас как у спецмалистов спрашиваю, какой марки, модели автомат на 32А.,что бы не вырубался пока не достигнет максимума. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
берите любой автомат на 32А не дешевый, например ABB, Legrand, Schneider Electric, они надежные вроде и характеристики свои держат.
хотя у меня дома 16А иэк 2 часа работал при 30А))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я и хочу на 32А, только не знаю какой, Ну так и купите любой автомат D32A, в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету... ![]() Скажется только при тяжёлом пуске мощного двигателя, если пусковой ток превысит даже номинал этого автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так о чём и говорил...
Цитата в повседневной жизни можете считать, что его у Вас и нету...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Ставим сейчас автоматы EKF ва47-63 на 25 ампер,но эта модель не очень качественно сделана и при частом отключению по продолжительному току быстро выходят из строя(выгорают),некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
некоторым ставим ва47-100 также на 25ампер,так их ни разу ещё не приходилос менять... Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.Есть ли для них отдельный бокс в которые они встанут,ведь их же придется опломбировать. А это Китай? И из практики, ПРИМЕРНО по времени сколько они уже простояли, полгода, год, два и т.д. Сообщение отредактировал kokin - 21.12.2013, 13:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() такой подойдет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о них неплохо,но по картинке он вроде бы чуть больше обычного автомата.
А этот автомат туда встанет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Сотки начал ставить ещё мой напарник почти три года назад ...По размеру он на половину шире чем 63, но на то по краям дырки в боксе есть отломные сегменты,чтоб он поместился...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно просто выключатель нагрузки.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9243 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну коль сказали, так и делайте уже, коли нет желания и умения бодаться со сбытом и\или сетями. Минимум на двух сайтах вам одно и то же талдычат, а вы все за свое - "эта песТня хороша, начинай сначала". Берите ЛЮБОЙ 32 ампера, засовывайте его в коробочку под опломбировку и будьте счастливы. Есть опасения за китайско-российские бренды - возьмите немца или француза, коль для вас 200-500 рублей погоду не сделают. Можно вообще диф 32/100 (300)мА поставить. Будет вас от пожара оберегать. Только ДЕЛАЙТЕ уже, а не воду в ступе толките.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Подскажите пожалуйста у вводного двухполюсного автомата, неважно с какой стороны ноль, а с какой фаза?
Сообщение отредактировал kokin - 22.12.2013, 10:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |