Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
Shturman1
кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами)
seva42
Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
Shturman1
Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного

Цитата
вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)

Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)?
arakl
Марка кабеля и где он проложен?

Диаметр жилы 2,25мм
seva42
На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
arakl
Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!

По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!!
seva42
Измерил диаметр 1.8мм

По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв
arakl

Цитата(seva42 @ 3.12.2013, 13:26) *
Измерил диаметр 1.8мм

Ну вот, по известной формуле пи*d2/4=2.54 mm2!!!
А, жилы монолит?
seva42
Цитата(arakl @ 3.12.2013, 16:39) *
А, жилы монолит?

Ага, монолит
arakl
Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А.
FRAER
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
электрофикатор
Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 13:05) *
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться

ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.
Shturman1
Цитата
ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.

зачем флудить?
savelij®
Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 14:05) *
... ничего не будет жужжать и греться

Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата.
arakl
Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
MrPaulRich
Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
редкий
Цитата(MrPaulRich @ 5.5.2024, 1:48) *
Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?

На месте, однозначно, виднее.
Определитесь, что для вас легче: разобраться со старым или поменять на новый?
и действуйте соответственно.
MrPaulRich
Легче поменять кабель icon_smile.gif Но хотелось бы понять, в чем может быть причина. Ведь я правильно понимаю, что 6 мм2 на 6 кВт это более чем достаточно? На этой фазе висит только котел и циркуляционный насос 200 Вт и больше ничего! Котел я однозначно планировал менять ближе к лету на более современный с возможностью дистанционного управления, но пока на улице холодно, отопление не могу надолго отключать.
Костян челябинский
А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?
MrPaulRich
Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2024, 12:18) *
А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?

Нет. Я же пишу в раздел "вопросы чайника". И если мне сейчас единогласно ответят, что не парься, 40 градусов на кабеле в данной ситуации это нормально, я успокоюсь и отстану.
Костян челябинский
Ну так посмотрите.
MrPaulRich
Спасибо))) На конкурсе бесполезных ответов Ваш бы претендовал на приз
Костян челябинский
То есть в гугле вас забанили? Ну ок, я вам помогу. https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B...le&ie=UTF-8
MrPaulRich
Вопрос не про допустимую температуру. Что изоляция у провода не плавится, это я и сам вижу.

Вопрос в том, что нормально ли, что при такой нагрузке у него вообще температура повышается. То есть штатная ли это ситуация для 6 кВт на 6 мм2? Вы же блин, практики, опытные, подкованные... 1000 раз должны были уже через такое проходить.
Костян челябинский
Цитата(MrPaulRich @ 5.5.2024, 17:56) *
Вопрос в том, что нормально ли, что при такой нагрузке у него вообще температура повышается. .

Закон Джоуля-Ленца благополучно в школе был пущен на самокрутки?
MrPaulRich
Школа была 30 лет назад. Вместо того, чтобы умничать, ответил бы кратко и по нормальному. Штатная это ситуация или нет.
Костян челябинский
У меня школа была 35 лет назад. И ничего
MrPaulRich
Так. Видимо, я ошибся адресом. Думал на этом форуме есть профессионалы, способные подсказать и помочь, а здесь, похоже, теоретики развлекаются.

Кто-нибудь еще может ответить ка конкретно заданный вопрос?
Костян челябинский
То есть мозг отказывается включаться? Жаль