seva42
Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
Shturman1
кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами)
seva42
Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
Shturman1
Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного

Цитата
вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)

Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)?
arakl
Марка кабеля и где он проложен?

Диаметр жилы 2,25мм
seva42
На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
arakl
Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!

По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!!
seva42
Измерил диаметр 1.8мм

По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв
arakl

Цитата(seva42 @ 3.12.2013, 13:26) *
Измерил диаметр 1.8мм

Ну вот, по известной формуле пи*d2/4=2.54 mm2!!!
А, жилы монолит?
seva42
Цитата(arakl @ 3.12.2013, 16:39) *
А, жилы монолит?

Ага, монолит
arakl
Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А.
FRAER
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
электрофикатор
Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 13:05) *
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться

ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.
Shturman1
Цитата
ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.

зачем флудить?
savelij®
Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 14:05) *
... ничего не будет жужжать и греться

Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата.
arakl
Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.