				Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  3.12.2013, 11:54 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | 
				кабель какой медный или алюминий. А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами) | 
|   | |
|  3.12.2013, 11:58 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793  | 
				Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно) | 
|   | |
|  3.12.2013, 12:00 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | 
				Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного Цитата вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно) Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)? | 
|   | |
|  | 
|  3.12.2013, 12:04 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				Марка кабеля и где он проложен? Диаметр жилы 2,25мм | 
|   | |
|  3.12.2013, 12:06 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793  | 
				На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  3.12.2013, 12:10 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке! По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!! | 
|   | |
|  | 
|  3.12.2013, 12:26 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793  | 
				Измерил диаметр 1.8мм По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв Сообщение отредактировал seva42 - 3.12.2013, 12:36 | 
|   | |
|  3.12.2013, 12:39 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | |
|   | |
|  3.12.2013, 12:43 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793  | |
|   | |
|  | 
|  3.12.2013, 12:45 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!! Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А. | 
|   | |
|  3.12.2013, 13:05 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
				
				
				
			 | 
|   | |
|  3.12.2013, 16:29 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306  | |
|   | |
|  3.12.2013, 16:33 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | Цитата ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей. зачем флудить? | 
|   | |
|  3.12.2013, 17:26 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | ... ничего не будет жужжать и греться Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  4.12.2013, 12:43 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  5.5.2024, 1:48 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62199  | 
				Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_редкий_* |  5.5.2024, 7:42 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  5.5.2024, 11:37 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62199  | 
				Легче поменять кабель   Но хотелось бы понять, в чем может быть причина. Ведь я правильно понимаю, что 6 мм2  на 6 кВт это более чем достаточно? На этой фазе висит только котел и циркуляционный насос 200 Вт и больше ничего! Котел я однозначно планировал менять ближе к лету на более современный с возможностью дистанционного управления, но пока на улице холодно, отопление не могу надолго отключать. Сообщение отредактировал MrPaulRich - 5.5.2024, 11:44 | 
|   | |
|  5.5.2024, 12:18 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|    | 