Новатор
Эл.двигатель 75кВт,1500 об/м, стоит на насосе КФС 250/63, греется до температуры 75 град.С, двигатель новый, 380/660, подключен по треугольнику, подскажите причину.
moshkarow
Вопрос конечно интересный.
75 градусов - нормальная температура для двигателя работающего с нагрузкой.( надо смотреть паспорт двигателя )
ответ на вас вопрос тянет на докторскую диссертацию
НИ данных о напоре, всасе , диаметр трубы , высоте подъёма , жидкости.
1 Неправильно выбран насос
2 неправильно выбран двигатель
3 Механическая неисправность насоса
4 Механическая неисправность двигателя
5 электрическая неисправность двигателя
6 неправильно выбран труба на напоре
7 труба забилась
задвижка не до конца открыта
8 плохая центровка
9 нет обдува двигателя
10 жара в помещении
11 плохая сеть
12 неправильно выбран питающий кабель
итд
мне отсюда плохо видно и ничего ни слышно
Вообще то нужно 90 кВт
http://ooonkmz.com/ru/electric_motors/1
посмотрите насосы центробежные
Новатор
1. Теплосеть объемом в 40 м3.
2. Двигатель согласно паспорту насоса.
3,4,5. Все в норме.
6. 2 насоса в паре, колектор 200мм., сеть до потребителя 150мм.
7,8,9,10 без коментариев все в норме!
Паралельная сеть 20 м3. Насос такой-же по типу , но с двигателем 37кВт, 1000об/мин. работает при температуре 35 град.
moshkarow
проверить уставку автомата и теплового реле
выставить правильно
при перегрузке должно отключится

, сеть до потребителя 150мм. наверное 150м
Новатор
Диаметр трубы до потребителя 150мм, а расстояние до потребителя 50м.
Автомат А3716 250А, пускатель КТ6033 250А. Автомат тестировался при установке эл. лабораторией.
Так при полной (задвижки полностью открыты) нагрузке 150А.
protector
Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 18:29) *
Насос такой-же по типу , но с двигателем 37кВт, 1000об/мин. работает при температуре 35 град.
Ну вот вы и ответили на свой вопрос. Все дело в оборотах. На 1500 навскидку потребуется, как уже и сказали выше, 90 кВт.
шахтер
Хотелось узнать название фирмы изготовителя вашего двигателя. Присутствует там в названии слово "УРАЛЭЛЕКТРО" или что то близкое к этому? Буду благодарен если ответите.
Новатор
А если подключить двигатель по "звезде"? Правда ток нагрузки возрастает до 215А!
Двигатель Воронежский.
protector
По звезде нельзя. А если задвижку прикрыть? Какой ток будет?
Новатор
Прикрываем задвижку на подаче 5 атм. ток нагрузки падает до 135А, но на подаче надо по графику держать 7 атм!
Расчетная мощность 57 кВт. Насос в даннай момент работает 3 часа, но по счетчику он наматывает 276 кВт! Почему?
protector
Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 20:50) *
Насос в даннай момент работает 3 часа, но по счетчику он наматывает 276 кВт! Почему?
Это говорит о том, что он берет 90 кВт. Рас вам нужно ваши 7атм, то ставьте помощней движок. То-есть 90кВт, 1500об.
с2н5он
Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 21:50) *
но на подаче надо по графику держать 7 атм!

Уже не правильно выбран, более 6,3 не будет
1. Все таки какие температура окр. Среды и перекачиваемого?
2. На холостом греется?
3. Может межвитковое
Пысы: а вот вопросы дублировать не нужно
moshkarow
Если не секрет , кто рассчитывал насос ?
Из чего изходили ?
Что за среду качаем ?
с2н5он
К — консольный;
Ф — фекальный
moshkarow
Что делать ?
Cтавить последовательно еще один насос
или этот менять ?
есть другие варианты решения этой проблемы ?
с2н5он
Менять
Повысить давление на входе установкой другого насоса или взять с соседнего, но нужно смотреть какое давление на входе в проблемный насос и какое на выходе с соседнего, также выдаваемый расход и требуемый по обоим
Поставить ещё один последовательно