Эл.двигатель 75кВт,1500 об/м, стоит на насосе КФС 250/63, греется до температуры 75 град.С, двигатель новый, 380/660, подключен по треугольнику, подскажите причину.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вопрос конечно интересный.
75 градусов - нормальная температура для двигателя работающего с нагрузкой.( надо смотреть паспорт двигателя ) ответ на вас вопрос тянет на докторскую диссертацию НИ данных о напоре, всасе , диаметр трубы , высоте подъёма , жидкости. 1 Неправильно выбран насос 2 неправильно выбран двигатель 3 Механическая неисправность насоса 4 Механическая неисправность двигателя 5 электрическая неисправность двигателя 6 неправильно выбран труба на напоре 7 труба забилась задвижка не до конца открыта 8 плохая центровка 9 нет обдува двигателя 10 жара в помещении 11 плохая сеть 12 неправильно выбран питающий кабель итд мне отсюда плохо видно и ничего ни слышно Вообще то нужно 90 кВт http://ooonkmz.com/ru/electric_motors/1 посмотрите насосы центробежные Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2013, 18:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Новатор_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. Теплосеть объемом в 40 м3.
2. Двигатель согласно паспорту насоса. 3,4,5. Все в норме. 6. 2 насоса в паре, колектор 200мм., сеть до потребителя 150мм. 7,8,9,10 без коментариев все в норме! Паралельная сеть 20 м3. Насос такой-же по типу , но с двигателем 37кВт, 1000об/мин. работает при температуре 35 град. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
проверить уставку автомата и теплового реле
выставить правильно при перегрузке должно отключится , сеть до потребителя 150мм. наверное 150м Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2013, 18:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Новатор_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Диаметр трубы до потребителя 150мм, а расстояние до потребителя 50м.
Автомат А3716 250А, пускатель КТ6033 250А. Автомат тестировался при установке эл. лабораторией. Так при полной (задвижки полностью открыты) нагрузке 150А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Хотелось узнать название фирмы изготовителя вашего двигателя. Присутствует там в названии слово "УРАЛЭЛЕКТРО" или что то близкое к этому? Буду благодарен если ответите.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2013 Пользователь №: 35600 ![]() |
А если подключить двигатель по "звезде"? Правда ток нагрузки возрастает до 215А!
Двигатель Воронежский. Сообщение отредактировал Новатор - 19.9.2013, 20:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
По звезде нельзя. А если задвижку прикрыть? Какой ток будет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2013 Пользователь №: 35600 ![]() |
Прикрываем задвижку на подаче 5 атм. ток нагрузки падает до 135А, но на подаче надо по графику держать 7 атм!
Расчетная мощность 57 кВт. Насос в даннай момент работает 3 часа, но по счетчику он наматывает 276 кВт! Почему? Сообщение отредактировал Новатор - 19.9.2013, 20:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
но на подаче надо по графику держать 7 атм! Уже не правильно выбран, более 6,3 не будет 1. Все таки какие температура окр. Среды и перекачиваемого? 2. На холостом греется? 3. Может межвитковое Пысы: а вот вопросы дублировать не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если не секрет , кто рассчитывал насос ?
Из чего изходили ? Что за среду качаем ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
К — консольный;
Ф — фекальный -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Что делать ?
Cтавить последовательно еще один насос или этот менять ? есть другие варианты решения этой проблемы ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Менять
Повысить давление на входе установкой другого насоса или взять с соседнего, но нужно смотреть какое давление на входе в проблемный насос и какое на выходе с соседнего, также выдаваемый расход и требуемый по обоим Поставить ещё один последовательно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |