Проблемы эл.двигателя , Проблемы эл.двигателя

Гость_Новатор_*
сообщение 19.9.2013, 17:38
Сообщение #1





Гости






Эл.двигатель 75кВт,1500 об/м, стоит на насосе КФС 250/63, греется до температуры 75 град.С, двигатель новый, 380/660, подключен по треугольнику, подскажите причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2013, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Вопрос конечно интересный.
75 градусов - нормальная температура для двигателя работающего с нагрузкой.( надо смотреть паспорт двигателя )
ответ на вас вопрос тянет на докторскую диссертацию
НИ данных о напоре, всасе , диаметр трубы , высоте подъёма , жидкости.
1 Неправильно выбран насос
2 неправильно выбран двигатель
3 Механическая неисправность насоса
4 Механическая неисправность двигателя
5 электрическая неисправность двигателя
6 неправильно выбран труба на напоре
7 труба забилась
задвижка не до конца открыта
8 плохая центровка
9 нет обдува двигателя
10 жара в помещении
11 плохая сеть
12 неправильно выбран питающий кабель
итд
мне отсюда плохо видно и ничего ни слышно
Вообще то нужно 90 кВт
http://ooonkmz.com/ru/electric_motors/1
посмотрите насосы центробежные

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2013, 18:39


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Новатор_*
сообщение 19.9.2013, 18:29
Сообщение #3





Гости






1. Теплосеть объемом в 40 м3.
2. Двигатель согласно паспорту насоса.
3,4,5. Все в норме.
6. 2 насоса в паре, колектор 200мм., сеть до потребителя 150мм.
7,8,9,10 без коментариев все в норме!
Паралельная сеть 20 м3. Насос такой-же по типу , но с двигателем 37кВт, 1000об/мин. работает при температуре 35 град.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2013, 18:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



проверить уставку автомата и теплового реле
выставить правильно
при перегрузке должно отключится

, сеть до потребителя 150мм. наверное 150м

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2013, 18:56


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Новатор_*
сообщение 19.9.2013, 19:07
Сообщение #5





Гости






Диаметр трубы до потребителя 150мм, а расстояние до потребителя 50м.
Автомат А3716 250А, пускатель КТ6033 250А. Автомат тестировался при установке эл. лабораторией.
Так при полной (задвижки полностью открыты) нагрузке 150А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.9.2013, 20:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 18:29) *
Насос такой-же по типу , но с двигателем 37кВт, 1000об/мин. работает при температуре 35 град.
Ну вот вы и ответили на свой вопрос. Все дело в оборотах. На 1500 навскидку потребуется, как уже и сказали выше, 90 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.9.2013, 20:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Хотелось узнать название фирмы изготовителя вашего двигателя. Присутствует там в названии слово "УРАЛЭЛЕКТРО" или что то близкое к этому? Буду благодарен если ответите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новатор
сообщение 19.9.2013, 20:12
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 35600



А если подключить двигатель по "звезде"? Правда ток нагрузки возрастает до 215А!
Двигатель Воронежский.

Сообщение отредактировал Новатор - 19.9.2013, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.9.2013, 20:33
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



По звезде нельзя. А если задвижку прикрыть? Какой ток будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новатор
сообщение 19.9.2013, 20:50
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 35600



Прикрываем задвижку на подаче 5 атм. ток нагрузки падает до 135А, но на подаче надо по графику держать 7 атм!
Расчетная мощность 57 кВт. Насос в даннай момент работает 3 часа, но по счетчику он наматывает 276 кВт! Почему?

Сообщение отредактировал Новатор - 19.9.2013, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.9.2013, 21:17
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 20:50) *
Насос в даннай момент работает 3 часа, но по счетчику он наматывает 276 кВт! Почему?
Это говорит о том, что он берет 90 кВт. Рас вам нужно ваши 7атм, то ставьте помощней движок. То-есть 90кВт, 1500об.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2013, 23:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Новатор @ 19.9.2013, 21:50) *
но на подаче надо по графику держать 7 атм!

Уже не правильно выбран, более 6,3 не будет
1. Все таки какие температура окр. Среды и перекачиваемого?
2. На холостом греется?
3. Может межвитковое
Пысы: а вот вопросы дублировать не нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.9.2013, 9:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Если не секрет , кто рассчитывал насос ?
Из чего изходили ?
Что за среду качаем ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2013, 11:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



К — консольный;
Ф — фекальный


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.9.2013, 11:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Что делать ?
Cтавить последовательно еще один насос
или этот менять ?
есть другие варианты решения этой проблемы ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2013, 12:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Менять
Повысить давление на входе установкой другого насоса или взять с соседнего, но нужно смотреть какое давление на входе в проблемный насос и какое на выходе с соседнего, также выдаваемый расход и требуемый по обоим
Поставить ещё один последовательно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения