Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе.
Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Общий трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка.
На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
Цитата
В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
Вы не поверите... в стабилизаторе....

Где-то утечка в стабилизаторе на землю.
Мастер Джу
25.8.2013, 18:42
Может перепутали ноль и землю.Где то,в розетке,в стабилизаторе,где то еше....
Zamanyleski
26.8.2013, 10:32
Все проверили, ничего не перепутано
Значит, брак в самом стабилизаторе, раз он дает такую утечку, что аж 300 мА выбивает.
Мастер Джу
26.8.2013, 10:54
ОК,так и есть,узо на 0.3А просто так не срабатывает.
Zamanyleski
26.8.2013, 11:49
Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
haramamburu
26.8.2013, 12:07
Цитата(Zamanyleski @ 26.8.2013, 12:49)

Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
Легко - методом от противного: в ту розетку куда втыкаете стаб - включить другую нагрузку, и желательно помощней - утюг например, если не выбивает, то линия исправна и правильно подключена! Следовательно проблема где? - пральна - в стабе! (при условии что стаб ничего не питает, иначе причина может быть после стаба)
Zamanyleski
26.8.2013, 12:34
Спасибо, пошел проверять