Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе.
Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Общий трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка.
На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.8.2013, 17:44
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
Вы не поверите... в стабилизаторе.... icon_smile.gif

Где-то утечка в стабилизаторе на землю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 25.8.2013, 18:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Может перепутали ноль и землю.Где то,в розетке,в стабилизаторе,где то еше....


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 10:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2013
Пользователь №: 35146



Все проверили, ничего не перепутано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.8.2013, 10:46
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Значит, брак в самом стабилизаторе, раз он дает такую утечку, что аж 300 мА выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 10:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ОК,так и есть,узо на 0.3А просто так не срабатывает.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 11:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2013
Пользователь №: 35146



Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.8.2013, 12:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Zamanyleski @ 26.8.2013, 12:49) *
Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
Легко - методом от противного: в ту розетку куда втыкаете стаб - включить другую нагрузку, и желательно помощней - утюг например, если не выбивает, то линия исправна и правильно подключена! Следовательно проблема где? - пральна - в стабе! (при условии что стаб ничего не питает, иначе причина может быть после стаба)




--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 12:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2013
Пользователь №: 35146



Спасибо, пошел проверять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 2:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены