Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СРОЧНО нужны обоснования для установки авт. 32А
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


ORGANIZM®
Добрый день. Приехала в город комиссия от вышестоящей сетевой организации. Второй день ходят бригадами по 2-3 человека по дворам, ищут тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем указано в договоре, чтобы понудить к заключению договоров на увеличение мощности и, таким образом отжать деньги с граждан в пользу СО. Ну ясно, руководителю срочно нужны доходы или тем, кто зарабатывает на продаже киловатт (как правило его заместители). Ну и господа проверяющие, осуществив обход, сейчас пишут предписания всем гражданам на замену вводного автомата с 32А, указанных в ТУ на 25А. Вопрос по этому поводу. Есть нормативные документы, решения судов или иные документы, чтоб грамотно написать отказы этих граждан. Благодарю за ссылки.
Shturman1
Цитата
Есть нормативные документы, решения судов или иные документы, чтоб грамотно написать отказы этих граждан. Благодарю за ссылки.

Есть проект по которому на квартиру должен стоять автомат на 25 А. А если жильци такие умные и самовольно поставили автоматы на 32 А, то так им и надо. Требуйте показать проект в котором написано какой автомат должен стоять на квартиру.
ORGANIZM®
Проект не имеет отношения к индивидуальному вводу. Речь идет о том, что СО требует заменить автоматические выключатели, установленные при выполнении ТУ с номиналом 32А на мощность 15 кВт.....на 25-амперные.

Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 15:14) *
Есть проект по которому на квартиру должен стоять автомат на 25 А. А если жильци такие умные и самовольно поставили автоматы на 32 А, то так им и надо. Требуйте показать проект в котором написано какой автомат должен стоять на квартиру.
Экий Вы, коллега жильцененавистник..... Генетика НКВД сказывается? Людей любить надо. Все религии мира в этом мнении едины. А тех собак государевых, что людей прижать пытаются - ждет геена огненная и муки уже при жизни. Буквально на следующий день, после увольнения из будки и отлучения от миски.
Shturman1
Цитата
установленные при выполнении ТУ с номиналом 32А на мощность 15 кВт.....на 25-амперные.

Если так, то и тут вы вряд ли чего докажете поскольку тут только чистый расчет. При 15 кВт выделеной мощности и при косинусе фи, положем 0,9, ток нагрузки получаеться как раз 25 А. Поэтому никаких 32А. Тут даже норм приводить никаких не нужно. ИМХО проверяющие имеют полное право требовать замену автоматов на 25 А
ORGANIZM®
Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 15:49) *
Если так, то и тут вы вряд ли чего докажете поскольку тут только чистый расчет. При 15 кВт выделеной мощности и при косинусе фи, положем 0,9, ток нагрузки получаеться как раз 25 А. Поэтому никаких 32А. Тут даже норм приводить никаких не нужно. ИМХО проверяющие имеют полное право требовать замену автоматов на 25 А

А, предположим у гражданина однофазный потребитель, мощностью 6 кВт? Где-то написано, что 15 кВт делятся на равные части? А пусковые токи, к примеру на насос глубинный......скважина 120 м?. Кроме того. ПРОВЕРЯЮЩИЕ могут отменить ТУ? Интереснейшая мысль. Видимо в судебном порядке, в таком случае?
Shturman1
Цитата
А, предположим у гражданина однофазный потребитель, мощностью 6 кВт? Где-то написано, что 15 кВт делятся на равные части?

Да, действительно на одну фазу можно посадить только 15/3=5 кВт однофазной нагрузки. В этом и кроется заковыка трехфазного ввода. Несведущий абонент подключая три фазы думает что "ухватиль Бога за бороду" и сможет подключать все что захочет.
ORGANIZM®
Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 16:01) *
Да, действительно на одну фазу можно посадить только 15/3=5 кВт однофазной нагрузки.

Ссылку в студию. Никогда не встречал подобного документа.
Shturman1
Цитата
Ссылку в студию. Никогда не встречал подобного документа.

Да какая ж там ссылка? Только чистый расчет 5000/(220*0,9)=25 А
где 5000 Вт=5 кВт нагрузка на одной из фаз
220 В - напряжение (фазное)
0,9 - косинус фи
При токе 25А в какой-то из фаз автомат входит в зону срабатывания. Вот вам и 5 кВт на фазу.
ORGANIZM®
Есть случаи, когда математика бессильна перед законодательством, которое ни в одном документе не указывает, что при технологическом присоединение с мощностью в 15 кВт вы обязаны делить эти киловатты равными долями. Если такое установлено Правилами, дайте ссылку. Теоретические основы электротехники и договорные отношения между гражданином и СО - это абсолютно разные вещи. Поверьте на слово.
Shturman1
Ну я попытался вам обьяснить почему 25 А, а не 32 А, но видимо не вышло. Может кто другой сможет
ORGANIZM®
Спасибо за попытку объясненияicon_wink.gif Мне, в данном случае необходимы не технические расчеты, а правовые обоснования. Их есть у вас?icon_wink.gif У вас их нет.
elvlad
Правовые обоснования исходят из проекта!!!
savelij®
Не пойму, о чём спор? Если в ТУ на технологическое присоединение к сетям было указано 32А, то так тому и быть. Новые ТУ получать никто не принудит, ибо они были выполнены, а закон обратной силы не имеет.
И фсё! icon_wink.gif
с2н5он
1. На каком основании комиссия обследует автоматы? Насколько помню проверять могут приборы учёта
2. О каких автоматах речь? До счётчика? Это ком. аппарат, а не ограничитель мощности - ставьте хоть рубильник на 250А.
3. Речь только о 380В.?
4. Даже если 380, то при косинусе 0,9 у меня получается 25,25 А., так уж никак автомат не на 25, к тому же откуда 0,9 , почему не 0,98 иль другое число?
5. Проверяется не возможность потребления данной мощности, а фактическое её потребление следовательно основания для выдачи предписания у СО нет - если так припёрло, пусть ставят ограничители, да и нет полномочий у СО писать предписания, это не надзорный орган
6. Ну и предыдущий оратор сказал про ТУ
Пысы: вообще то лучше бы увидеть бумагу СО
ORGANIZM®
1. На основании планового осмотра. Проверяют приборы учета ( а везде стоят Матрицы, запрограммированные, согласно Договора на 15 кВт), режим потребления, превышение договорной нагрузки и т.д.
2. Да. Речь идет о вводных автоматах, о которых в ТУ было сказано "установить вводной автомат в боксе с возможностью опломбирования на ток 32А"
3. Речь о 380В, т.к. 220В у нас только у бабушек в селах. Им хватает, остальные брали 15 кВт, т.к. выше 5 кВт в ТУ указывают трехфазный прибор учета.
5. Ограничители и так стоят. В виде программируемого прибора учета Матрица NP-545. Но СО предпочитат две степени защиты, не особо доверяя прибору с оптическим портом и зная, что поколение айфонов не дремлет.
6. Так и ж сказал про ТУ. Раз в ТУ было написано 32А, на каком основании надо менять на 25А?
По "ПЫСЫ". Бумаги писали вчера вечером. Как выдадут на руки людям, покажу обязательно.

По п.4. Ну и что, что у вас получается 25,25А. У меня тоже получается, если мы говорим о физике статичных процессов. А в жизни - динамика правит. Да еще у СО напряжение в перегруженных донЕльзя сетях по 175В. Токи какие в таких сетях? Понабирали пацанвы в армию, они и ходят по дворам, ограничивают людей в правах. Вы мне тут идеальных миров не изобретайте, уважаемые защитники интересов Чубайса. Человек, заключивший договор на 15 кВт имеет право потреблять ПОСТОЯННО 15 кВт? С максимальной мощностью 15 кВт включительно. Вот он их и потребляет. А тут рас тока и сплит надумал запуститься...на фоне потребляемых 14 кВт.... а напряжение заниженное и не дает ..и автомат вышибло. Это повод, чтоб докупить 5 кВт за 300 тыс. рублей или надо попробовать отбить право на тот автомат в 32А, что прописан был в ТУ? Если б я пошел не в электрики, а в прокуроры, вы б у меня домашним арестом не отделалисьicon_wink.gif
Sinus
Неадекватный какой то гражданин.
Хорошо что в прокуроры не пошел.
ORGANIZM®
Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 7:07) *
Неадекватный какой то гражданин.
Полностью с Вами согласен. Спасибо за комплимент.
с2н5он
Давайте их бумагу и вариант Вашего посыла их, обжуём
Nail
Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 14:03) *
Добрый день. Приехала в город комиссия от вышестоящей сетевой организации. Второй день ходят бригадами по 2-3 человека по дворам, ищут тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем указано в договоре, чтобы понудить к заключению договоров на увеличение мощности и, таким образом отжать деньги с граждан в пользу СО. Ну ясно, руководителю срочно нужны доходы или тем, кто зарабатывает на продаже киловатт (как правило его заместители). Ну и господа проверяющие, осуществив обход, сейчас пишут предписания всем гражданам на замену вводного автомата с 32А, указанных в ТУ на 25А. Вопрос по этому поводу. Есть нормативные документы, решения судов или иные документы, чтоб грамотно написать отказы этих граждан. Благодарю за ссылки.

Каким кабелем вы запитаны?
ORGANIZM®
В каком случае из двух десятков аналогичных? В основном СИП4*25 или СИП4*16. В некоторых случаях КЛ-0,4кВ. А чем мотивирован вопрос о кабеле? Или интересовал цвет оболочки? Тогда ответ: черным. А!!! Понял, видимо в сетях с цветами так же, как со скрепками у администрации? С красной скрепкой - не пропускать? Был бы кабель синим, к примеру, тогда можно 32А......а с черным - не более 25?icon_wink.gif Ох уж мне эти СО....и тут без хитринки не обошлосьicon_wink.gif
Sinus
Я за то что бы тему закрыть. Автора забанить.
ORGANIZM®
Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 13:50) *
Я за то что бы тему закрыть. Автора забанить.
И это только за мои взгляды на автоматический выключатель? icon_wink.gif А этот, как иво.....плюрализм? А свобода слова, закрепленная Конституцией?icon_wink.gif Вы б всех забанили и тогда уж смело по 1А автоматы поставили гражданам, чтоб на увеличении мощности людям руки выкручивать. Как говаривал Жванецкий... Впрочем... Коллега, вы не единоросс, случаем? Ну, вижу смело выставляете на голосование вопрос по глушению не вашей радиостанцииicon_wink.gif

Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 12:30) *
Давайте их бумагу и вариант Вашего посыла их, обжуём
Ну, эти проверяющие еще не завершили полный осмотр побережья. Я думаю, завтра вызовут всех на комиссию, кого за последнюю неделю по разным причинам прищучили... Кабардинку вроде всю осмотрели, Дивноморск, набережную Геленджика доотрабатывают. С комиссии люди выйдут с какими-то результатами, тогда и покажу.
azaxratan
года как три не парюсь за вводные автоматы
1 "рынок" уже давно подсуетился и в корпусе на 25А может стоять ......... да что угодно может стоять
2 можно купить два автомата и половинку с надписями просто поменять местами - самим поменять
с2н5он
Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 14:14) *
С комиссии люди выйдут с какими-то результатами, тогда и покажу.

если хотите и успеете, скажите людям, если дадут что подписать - пусть пишут "не согласен, возражения будут предоставлены позже"

Цитата(azaxratan @ 20.6.2013, 15:24) *
года как три не парюсь за вводные автоматы
1 "рынок" уже давно подсуетился и в корпусе на 25А может стоять ......... да что угодно может стоять
2 можно купить два автомата и половинку с надписями просто поменять местами - самим поменять

а вот это как раз не лучший вариант и заниматься этим не стоит, а Вам в магазине могут отсыпать полкило песка, а этикетку повесить что кило
Nail
Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 13:35) *
А чем мотивирован вопрос о кабеле?

Подумал вы имеете ввиду обыкновенные квартиры.
А так всё, вопросов больше нет.
azaxratan
Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 15:34) *
а вот это как раз не лучший вариант и заниматься этим не стоит, а Вам в магазине могут отсыпать полкило песка, а этикетку повесить что кило

может и не лучший вариант и кило могут обмануть .....
а заплатить 600р за то-что электросети приедут и включат тебе автоматик стоимостью 100р, висящий в ящичке на столбе ...... ну не знаю.
ORGANIZM®
Цитата(azaxratan @ 20.6.2013, 14:58) *
может и не лучший вариант и кило могут обмануть .....
а заплатить 600р за то-что электросети приедут и включат тебе автоматик стоимостью 100р, висящий в ящичке на столбе ...... ну не знаю.
Дело не в 600 рублях. И даже не в этических соображениях. Дело в том, что у нас у каждого второго такой "заряженый" автомат и именно их ищут СО. А мы - электромонтажная компания и не хотим ни с сетями ссорится ни подставлять клиента на бездоговорное потребление (Если факт превышения договорной мощности докажут замером, напишут акт. Во-первых накажут..Штрафы для юрлиц - милионные.Во-вторых показания прибора умножат на бездоговорной тариф, который в прошлом году был 8 руб\кВт.). Автоматы с напечатанными номиналами, со следами Кулибинских сборок.....рассматривают чуть ли не под микроскопом. Просовывают в металлическую втулку леску, шевелят ею....если она была распилена и стык внутри - мгновенно выводят на чистую воду. Так же с незаводскими развальцовками этих втулок. Так же с переводными шрифтами. А зачем нам так поступать? Чтоб приобрести дурную славу в сетях и потом прекратить работать? Поэтому проще подвести базу под автомат 32А и сами сетевики на местном уровне обрадуются такому выходу и мы отстояли честь клиента и его деньги.
ЗЫ. В "чайники" перенесли,ёлы. Профессионалы обсуждают в это время, как заземлить опоруicon_wink.gif))))))))))0 Может помочь им наглядным плакатом в стиле комиксов?
Сергей Г
1.
Цитата
Дело в том, что у нас у каждого второго такой "заряженый" автомат и именно их ищут СО
а смысл ежели счетчик запрограмированый на 15 кВт, при привышении выбьет его, а автомат хоть 100 А, ставь.
2. Как потребитель имеете право на защиту своих прав, в ТУ сказано 15 кВт и 32 А, значит насрать на всякие обходы, они исполнительная, ТУ - законодательная. Была похожая ситуация но на Украине в РФ смотрите по аналогии:
1). Написал письмо на имя начальника РЭСа об дачи разьяснения цели и процесса, об компетентности проверки (персонала, счетчип ПРОГРАМИРУЕМЫЙ), об замещении РЭСом функций ДПРа (там целая контора которая просчитывает ТУ, за которые ты же еще и платиш), также указал, что копию этой жалобы подкладываю к письму в общество защиты прав потребителей, ДПР (а нафига они и за что я платил), в антимонопольный комитет, в комиссию по регулировании в ЭЭ, в Центральные сети (это так у всех или местная инициатива).
2). Пришол в канцелярию регистрировать с пачкой бумаг, поверг в шок фразой - "можете даже и не читаль, главное поставте входящий номер на моих 5 (точно не помню) экземплярах, да и со следующим письмом приходить через 10 или 14 дней точно не помню"
3). через 5 мин нашелся гл инженер (которого по разговорам под приемной нет и не будет), который при мне позвонил и в матах обьяснил, что бы не трогали ге, сильно воняет.
savelij®
Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 16:16) *
В "чайники" перенесли,ёлы.

В чайниковом разделе, полагаю, тема оказалась случайно...
Перенесена в более подходящий раздел.
ORGANIZM®
Цитата(Сергей Г @ 20.6.2013, 20:55) *
1. а смысл ежели счетчик запрограмированый на 15 кВт, при привышении выбьет его, а автомат хоть 100 А, ставь.
3). через 5 мин нашелся гл инженер (которого по разговорам под приемной нет и не будет), который при мне позвонил и в матах обьяснил, что бы не трогали ге, сильно воняет.

1. Есть смысл. Долго рассказывать (Да и на Украине этот смысл может не работать (Шутка юмора)
2. Был фильм эээ... "Гений". Абдулов там говорит "Страна непуганых идиотов". В нашем случае - СО и пуганые и далеко не идиоты. Никто давно не боится пугалок со страшилками. Ну и, в случае с юрлицами на нарушение прав потребителя лучше не ссылаться, иначе все заработают в сезон, а ты это же время на дрязги потратишь. В моем городе деньги появляются вместе с первой клубникой и исчезают через три месяца. На историческую родину уезжают. В Москву. Так что, для серьезной борьбы за свои права, надо либо селиться в селе под Воронежем... поскольку ни при каких обстоятельствах картошку не отберут...а больше отбирать нечего.....либо предварительно выйти на пенсию и уж тогда изо всех сил ломиться во все инстанции. Надоест этим инстанциям выживший из ума старик.....оценит СО его материальную нищету.....да и опломбируют ему 32 А.
Pantryk
Цитата
СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Раздел 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
PКВ=PКВ.УД n , (1)
где PКВ. УД - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха 0,93



Получается при заявленной мощности 15 кВт ток будет 24,5А

По хорошему должен стоять автомат на 25А, но т.к. номинальный ток расцепителя зависит от температуры окружающей среды, то в каталогах приводятся поправочные коэффициенты. В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов, но из-за того что модульные автоматы в щите стоят вплотную, то есть еще поправка на стесненные условия. Например Legrand на странице 159 своего каталога приводит
Цитата
Изменение номинала в зависимости от количества
установленных в ряд автоматических выключателей
Кол-во установленных рядом автоматических выкл. От 1 до 3 От 4 до 6 От 7 до 9 Более 10
Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6

У других производителей можно попробовать поискать техническую информацию на их продукцию может что-то аналогичное будет.
Получается что если вряд стоит от 4 до 6 автоматов, то автомат с номиналом 32А будет как раз 25,6 А.
По правде сказать при проектировании мы такие коэффициенты не применяем (применяем коэффициент 0.9), но сослаться на документацию производителя все-таки можно.
ORGANIZM®
Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) *
В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов

Блестяще, коллега. Благодарю. У нас южный регион и температура в закрытом шкафу может достигать при солнечной погоде 60 градусов. Как известно. при повышенной температуре и сечения кабелей выбирают выше... В общем, спасибо Вам. Это именно то, что надо для обоснования. И на температуру сошлюсь и на то, что ввод трехфазный, а потребитель бытовой, с однофазными нагрузками, поэтому он не обязан бегать по этажам и контролировать,в какую розетку ему включить фен, дабы не перегрузить фазу "А", на которой стечением обстоятельств и так уже 5 кВт нагрузки.
Pantryk
Ну вот теперь и у меня такая ж ситуация. Многоквартирный жилой дом. Заказчик написал в ТЗ на 1 и 2х комнатные квартиры расчетная мощность 13 кВт и 3ф ввод. Уже чуствую как матерятся будущие жильцы, но придется ставить 25А icon_sad.gif
ez81
Добавлю от себя. 1 Если есть ТУ то номинал там указан.2 А кто просто перезаключил договор столетней давности, а там не указан номинал.3. Хватит и 25А если это не производство в частном доме, что многие сейчас практикуют дабы тариф был правильный. 4. Если напряжение 175 вольт то и ток будет меньше тут уж надо ЭСО предъявлять ультиматум за качество поставляемой ээ коллективно.
Олега
Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 13:03) *
проверяющие, осуществив обход, сейчас пишут предписания всем гражданам на замену вводного автомата с 32А, указанных в ТУ на 25А.

Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 15:16) *
.. Дело в том, что у нас у каждого второго такой "заряженый" автомат и именно их ищут СО.

Простите, а с чего у граждан перезаряженные автоматы вдруг уже в наличии ? Новых ТУ вроде как не выдавали покуда. а "у каждого второго", если не первого..
Предположу, что это Вы желаете получить обоснования для новых ТУ с АВ на 32А. Дабы не было проблем с пухлыми клиентами - "почему постоянно вырубается свет?"
Олега
Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) *
В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов, но из-за того что модульные автоматы в щите стоят вплотную..

От "вплотную" желающие ставят прокладки или оставляют место. В ЩВУ на столбе скорее всего 1 АВ.
При 50*С порог трогания теплового расцепителя гарант. выше 25А (Iтр.т.р.=22,0*1,15=25,3А). а м.б. и до 22,0*1,45=31,9А
Может поставить всем АВ с регулируемым ТР ? Ведь зимой при 20*С тот, что на 25, превратится в 31,2А, а 32 - в 40А и кушай хоть 25 кило вместо 15. Только кому регулятор крутить доверим (поручим) ? Про термостаты ORGANIZM как-то не печется.

Цитата(Pantryk @ 28.6.2013, 8:26) *
Ну вот теперь и у меня такая ж ситуация. Многоквартирный жилой дом. Заказчик написал в ТЗ на 1 и 2х комнатные квартиры расчетная мощность 13 кВт и 3ф ввод. Уже чуствую как матерятся будущие жильцы, но придется ставить 25А icon_sad.gif

Проведите разъяснительную беседу и адекватный Заказчик перепишет ТЗ, поставите ему однофазные счетчики на 60А. А неадекватного пусть матерят..
Хотя на 13 кило я больше и не ставил бы, вполне нормуль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.