Цитата
СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Раздел 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
PКВ=PКВ.УД n , (1)
где PКВ. УД - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха 0,93
Получается при заявленной мощности 15 кВт ток будет 24,5А
По хорошему должен стоять автомат на 25А, но т.к. номинальный ток расцепителя зависит от температуры окружающей среды, то в каталогах приводятся поправочные коэффициенты. В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов, но из-за того что модульные автоматы в щите стоят вплотную, то есть еще поправка на стесненные условия. Например Legrand на странице 159 своего каталога приводит
Цитата
Изменение номинала в зависимости от количества
установленных в ряд автоматических выключателей
Кол-во установленных рядом автоматических выкл. От 1 до 3 От 4 до 6 От 7 до 9 Более 10
Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6
У других производителей можно попробовать поискать техническую информацию на их продукцию может что-то аналогичное будет.
Получается что если вряд стоит от 4 до 6 автоматов, то автомат с номиналом 32А будет как раз 25,6 А.
По правде сказать при проектировании мы такие коэффициенты не применяем (применяем коэффициент 0.9), но сослаться на документацию производителя все-таки можно.