Гость_Олег_*
21.4.2013, 19:11
напряжение в доме 220 вольт, но тока нет
Может плохо искали? Под диваном например смотрели?
А если серьёзно, подробнее - где, что и как
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
savelij®
21.4.2013, 19:42
Дополнительные вопросы.
1. Каким прибором измеряли напряжение в розетке , сколько он имеет проводов и в каком режиме установлен?
2. Если включить в эту розетку тройник (удлинитель типа пилот), в одно посадочное место которого воткнуть настольную лампу или иной прибор во включенном состоянии, а в другое посадочное место Ваш измерительный прибор... что он покажет?
напряжение мерял в 1-фазной розетке тестером. Также мерял напряжение между проводами для светильника на потолке. Везде напяжение есть, но ничего не работает.
Цитата(Гость @ 21.4.2013, 20:17)

Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
Так может проще позвонить электрикам?
savelij®
21.4.2013, 20:04
Цитата
3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
Везде напяжение есть, но ничего не работает.
Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли.
Гость_Олег_*
21.4.2013, 20:11
Цитата(с2н5он @ 21.4.2013, 19:59)

Так может проще позвонить электрикам?
Согласен, просто интересно, как это может быть, напряжение есть, а тока нет...
Гость_Олег_*
21.4.2013, 20:13
Цитата(savelij® @ 21.4.2013, 20:04)

Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли.
Лампочку проверил, провод на столбе болтается, напряжение в норме, тока нет. Не понимаю)
Гость_Олег_*
21.4.2013, 20:35
Цитата(Гость_Олег_* @ 21.4.2013, 20:11)

Согласен, просто интересно, как это может быть, напряжение есть, а тока нет...
Если оборван 0-й провод, тестер может показывать напряжение в розетке 230 вольт?
Гость дмитрий
21.4.2013, 20:41
если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков
Гость_Олег_*
21.4.2013, 20:46
Цитата(Гость дмитрий @ 21.4.2013, 20:41)

если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков
Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая.
Цитата(Гость_Олег_* @ 21.4.2013, 20:46)

Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая.
Пока поймёте неделю будете без электричества.
savelij®
21.4.2013, 21:33
Цитата
Просто хочу понять физику этого случая.
Тогда надо больше данных для осмысления.
Напряжение мерили при параллельном подключении к нагрузке? Если померили и там 0 или около того, а не 220, значит прибор замерил или наведёнку или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо.
Визуальное наблюдение оборванного провода - информация "ниочём", пока не узнаем, как организован ввод в дом и щиток...
Ылектрик
21.4.2013, 21:54
Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.
Цитата(Гость @ 21.4.2013, 20:17)

меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
Ну так если обрыв виден и по столбам идут голые провода то самый нижний это почти наверняка ноль. Блин сами спрашивают но добиться у спрашивающего подробностей не добьешься.А тут еще все местные экстрасенсы в отпуск уехали хоть плачь.
Ылектрик,Может и так только другая фаза человеку может показать в розетке через линейный потребитель на 380В , обычно это типа понижающий трансформатор в цепях управления пускателей.только у человека вроде дом частный а там бог его знает что у него есть 3 фазы ведь не напрасно протянуто.Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте.
Ылектрик
21.4.2013, 22:29
шахтер, Это точно тут я неправ, конечно потребитель должен быть на 380 чтобы при обрыве фазы идущей по розеткам. в той розетке прибор все равно показывал 220 вольтов. Чет зарапортовался.
Цитата
или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо.
в электрическом народе называется "уголек".
ИМХО этот вариант и есть.
Вызывайте электрика.
Гость_Олег_*
22.4.2013, 9:32
Цитата(Ылектрик @ 21.4.2013, 21:54)

Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.
"Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе." Так и есть. Мне нравится ваша версия. Скорее всего так и есть. СПАСИБО!
Гость_Олег_*
22.4.2013, 12:05
Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте.
[/quote]
Да, фазы на месте, мерял в 3-х фазной розетке. Просто мне знакомый электрик посоветовал тестером померять напряжение (типа не должно быть напряжения, если ноль оборван), т.к. я ему сказал, что фаз отвёртка показывает фазу. И вот, получилось, что нужно было параллельно с нагрузкой мерять...
Ну так чем закончилось то ?
Гость_Олег_*
23.4.2013, 21:18
Цитата(шахтер @ 23.4.2013, 20:50)

Ну так чем закончилось то ?
точно не известно, только версия, что ноль отвалился на столбе.
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
позвонить чтобы устранили обрыв
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.