напряжение в доме 220 вольт, но тока нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2013, 19:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Может плохо искали? Под диваном например смотрели?
А если серьёзно, подробнее - где, что и как


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2013, 19:17
Сообщение #3





Гости






меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.

Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.4.2013, 19:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Дополнительные вопросы.
1. Каким прибором измеряли напряжение в розетке , сколько он имеет проводов и в каком режиме установлен?
2. Если включить в эту розетку тройник (удлинитель типа пилот), в одно посадочное место которого воткнуть настольную лампу или иной прибор во включенном состоянии, а в другое посадочное место Ваш измерительный прибор... что он покажет?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2013, 19:49
Сообщение #5





Гости






напряжение мерял в 1-фазной розетке тестером. Также мерял напряжение между проводами для светильника на потолке. Везде напяжение есть, но ничего не работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2013, 19:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 21.4.2013, 20:17) *
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.

Так может проще позвонить электрикам?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.4.2013, 20:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.
Везде напяжение есть, но ничего не работает.

Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.4.2013, 20:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(с2н5он @ 21.4.2013, 19:59) *
Так может проще позвонить электрикам?

Согласен, просто интересно, как это может быть, напряжение есть, а тока нет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.4.2013, 20:13
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij® @ 21.4.2013, 20:04) *
Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли.

Лампочку проверил, провод на столбе болтается, напряжение в норме, тока нет. Не понимаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.4.2013, 20:35
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Олег_* @ 21.4.2013, 20:11) *
Согласен, просто интересно, как это может быть, напряжение есть, а тока нет...

Если оборван 0-й провод, тестер может показывать напряжение в розетке 230 вольт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 21.4.2013, 20:41
Сообщение #11





Гости






если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.4.2013, 20:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость дмитрий @ 21.4.2013, 20:41) *
если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков

Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.4.2013, 21:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Олег_* @ 21.4.2013, 20:46) *
Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая.

Пока поймёте неделю будете без электричества. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.4.2013, 21:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Просто хочу понять физику этого случая.
Тогда надо больше данных для осмысления.
Напряжение мерили при параллельном подключении к нагрузке? Если померили и там 0 или около того, а не 220, значит прибор замерил или наведёнку или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо.
Визуальное наблюдение оборванного провода - информация "ниочём", пока не узнаем, как организован ввод в дом и щиток...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 21.4.2013, 21:54
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.4.2013, 22:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 21.4.2013, 20:17) *
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.

Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе.

Ну так если обрыв виден и по столбам идут голые провода то самый нижний это почти наверняка ноль. Блин сами спрашивают но добиться у спрашивающего подробностей не добьешься.А тут еще все местные экстрасенсы в отпуск уехали хоть плачь.

Ылектрик,Может и так только другая фаза человеку может показать в розетке через линейный потребитель на 380В , обычно это типа понижающий трансформатор в цепях управления пускателей.только у человека вроде дом частный а там бог его знает что у него есть 3 фазы ведь не напрасно протянуто.Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 21.4.2013, 22:29
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



шахтер, Это точно тут я неправ, конечно потребитель должен быть на 380 чтобы при обрыве фазы идущей по розеткам. в той розетке прибор все равно показывал 220 вольтов. Чет зарапортовался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.4.2013, 1:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо.

в электрическом народе называется "уголек".
ИМХО этот вариант и есть.
Вызывайте электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 22.4.2013, 9:32
Сообщение #19





Гости






Цитата(Ылектрик @ 21.4.2013, 21:54) *
Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.

"Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе." Так и есть. Мне нравится ваша версия. Скорее всего так и есть. СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 22.4.2013, 12:05
Сообщение #20





Гости






Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте.
[/quote]
Да, фазы на месте, мерял в 3-х фазной розетке. Просто мне знакомый электрик посоветовал тестером померять напряжение (типа не должно быть напряжения, если ноль оборван), т.к. я ему сказал, что фаз отвёртка показывает фазу. И вот, получилось, что нужно было параллельно с нагрузкой мерять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения