Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2013, 19:09)

...кто-то из релейщиков просветил, или они к нам на форум не заходят?
Заходят...
Шо ж вы так наехали на блинкера, а? Блинкер - он же, как птица говорун: "...отличается умом и сообразительностью"
Очень вкратце (потому, что лениво и коньяк уже открыт

):
1. Блинкер (ака "реле указательное") - электромеханический триггер. В состояние "1" ("выпал") он устанавливается при протекании через его обмотку переменного или постоянного тока, в состояние "0" ("поднят")он устанавливается только вручную. Варианты "залип" и/или "выпал от сотрясения" не рассматриваем, потому что при хороших блинкерах и правильной регулировке этого практически не бывает.
2. Без блинкеров не обойтись на ПС с переменным или выпрямленным оперативным током. Это, когда цепи управления, защиты и сигнализации питаются от ТСН. Таких ПС на настоящее время процентов 60...70. Представьте себе картину: героическими (и 100% правильным) действием РЗА (толи электромеханической, толи самой, что нинаесть микропроцессорной) авария (скажем, КЗ в силовом тр-ре) на такой ПС ликвидирована. В итоге ПС полностью погашена. Опертока нет, освещения нет, отопления нет. Микропроцессорные терминалы честно отработали, и потухли. Регистраторы (если они есть) зарегистрировали ВСЕ, и потухли.
Что случилось на ПС? Информации полно (в терминалах и РАС), но ее не видно... Вобщем, ничего нет. А вот фигушки! Есть блинкера. Много выпавших блинкеров, которым (как электромеханическим триггерам) пофиг отсутствие опертока. Он выпал и висит. Вот по "висящим" блинкерам шаг за шагом и будет релейщик и подстанционник разбираться, что же произошло на ПС, и что же уцелело из силового оборудования на этой многострадальной ПС...
Но, обычно на таких ПС стоят электромеханические защиты, и кроме блинкеров "рассказать" историю развития аварии некому.
Ладно, переменный оперток - это прошлый век (или позапрошлый?)
3. Самая современная ПС с постоянным опертоком (питание от АБ.) Защита и автомтика на самых современных МП защитах самых известных брендов. Эта самая (самая-самая) МП штуковина дает команду на отключение выключателя. При этом на нем (на терминале) загораются столько светодиодов, сколько у меня на новогодней елке не бывает. Один сигнализирует, что сработала "токовая направленная защита обратной последовательности с пуском по напряжению нулевой последовательности" второй, что "сработала первая ступень дистанционной защиты", третий..., четвертый... И, наконец, седьмой "говорит" о том,что выдана команда на отключение выключателя. А выключатель взял, и не отключился (раздолбай-релейщик не посадил отключающий "конец" на клеммнике.
Ага, авария продолжается. Ожил терминал резервной защиты. Также загорелся, как публичный дом в день получки. И на нем 6-й светодиод "говорит" о том, что прошла команда на отключение выключателя. И наконец-то выключатель отключен. Происходит цикл АПВ. Загорается светодиод "работа АПВ", а выключатель не включается (раздолбай-оперативный дежурный забыл накладку АПВ ввести.) На диспетчерский пункт выдаются сигналы по супер навороченной панели ТМ (передача информации по оптоволокну с резервированием по каналу GPRS) "Отключение выключателя от резервных защит с неуспешным АПВ" Вобщем, полный аллес капут... Включать по цепям ТУ нельзя. Посылаются бригады релейщиков, подстанционников, охранников труда (далее - ралли Париж - Даккар - наша ПС. Кто раньше приехал, тот и прав окажется.)
Дальше все как всегда. Приехали первые релейщики, почухали в затылке, достали из кармана сгоревшую клемму, вставили ее на место целой (ой, попалил контору...) Доложили - из-за переходнах процессов/блуждающих разрядов (выбрать по вкусу) выгорела клемма в цепях отключения.
Первые подстанционники - быстро ввели накладку АПВ, отгрызли проводок пуска АПВ. Доложили - мыши, блин, голодные на ПС.
Охрана труда... Ну, тут ясно: наказание невиновных и награждение непричастных...
А делов-то было запроектировать и установить в отключающих цепях и цепях АПВ это устаревший, никому не нужный, но качественный блинкер. А его уже контакт завести и в РАС и в ТМ и в кабинет Самого Главного Инженера предприятия.
Если блинкер "Отключение выключателя от основной защиты" выпал, то виноваты специалисты, обслуживающие привод выключателя. Если не выпал, то плакала премия релейщика. И таких историй - Лев Николаевич завистливо курит...
Вобщем, лишней информации не бывает. Где-то так...