Добрый день, прошу совета, энергосбытовая организация требует аскуэ на нашу подстанцию, насколько это правомерно? Просит каждый полчаса отправлять показания счетчика в электронном виде,
мощность какая у Вас, подстанция, учет вводятся в эксплуатацию?
и вообще то сей вопрос нужно было задать сбыту - попросить обосновать требование
двух трансформаторная подстанция, каждый 630 КВА 10/0,4. Дали обоснование на постановление № 442 от 04.05.2012, его почитав, ничего внятного не нашел
Гость_Aндрей_*
4.3.2013, 21:33
подробнее можно ? своё потребление или продажа новое подключение или уже нет
своя подстанция, эксплуатируем уже 40 лет, потребление только для себя, хотя еще к нашей подстанции подключен магазин, но там 5 киловатт в сутки, Это требование (АСКУЭ) прописали в договоре на энергоснабжение
Цитата(Flicker @ 4.3.2013, 20:53)
двух трансформаторная подстанция, каждый 630 КВА 10/0,4. Дали обоснование на постановление № 442 от 04.05.2012, его почитав, ничего внятного не нашел
просите требуйте конкретный пункт, насколько помню, если Вы бы меняли учет на такой мощности, то сиё требование и могло бы существовать
Гость_Aндрей_*
4.3.2013, 22:08
постановление № 442 от 04.05.2012 пп 42 особенно п 8 не ваш ли случай
ТС посмотрите раздел Х внимательнее, если не попадаете под него, то требования не законны
Там речь идет о потребителях с мак. мощностью не менее 670 кВт. Такие потребители должны быть оборудованы ПУ, позволяющие хранить сведения о почасовых потреблениях. В предыдущих редакциях 442-го было требование, что такие ИК должны удовлетворять требованиям оптового рынка (=аскуэ), но потом его убрали.
Цитата(Vilebone @ 5.3.2013, 11:16)
Такие потребители должны быть оборудованы ПУ, позволяющие хранить сведения о почасовых потреблениях.
Сейчас большинство счетчиков ЭЭ способны хранить показания до 5 лет, так и у нас, но требования передавать их не нашел в постановление
значит
Цитата(с2н5он @ 4.3.2013, 23:08)
просите требуйте конкретный пункт
С 1 июля к потребителям мощностью более 670 кВт на одном ГТП будет применена 3 ценовая категория. Цена за кВт будет рассчитываться так: потребленная ЭЭ за один час умноженная на стоимость кВт в этот час, т.е. стоимость кВт днем дороже чем ночью. При отсутствии системы АСКУЭ и пакетов 80020 передачи данных часовых потреблений в энергосбыт, энергосбытовая компания в праве применить замещающий тариф, а это означает что потребление днем будет считать по максимальному потреблению согласно заявленной мощности в договоре на энергоснабжение.
Насчёт пакетов, это откуда?
Цитата(с2н5он @ 30.6.2013, 8:43)
Насчёт пакетов, это откуда?
Программа собирает часовые показания потребления ЭЭ формирует в макет 80020 XLS (форма заполнения часовых показаний) и отправляет в энергосбыт каждые сутки/месяц.
Я про то что - требование откуда? Одному нашему потребителю ГП сказала, что достаточно простой передачи данных
Цитата(с2н5он @ 30.6.2013, 9:41)
Я про то что - требование откуда? Одному нашему потребителю ГП сказала, что достаточно простой передачи данных
вообще тут два варианта построение АСКУЭ:
1. построить каналообразующую связь и энергосбыт сам будет опрашивать счетчики
2. поставить ПО и данные будут собираться и отправляться уже готовые
требование к макету установлено в договоре на энергоснабжение, существует несколько макетов и все макеты входят в состав ПО. Нужно просто выбрать нужный. 80020 это как раз часовой профиль показаний ЭЭ.
Т.е. обязаловки нет? ГП сказал что достаточно считать данные и передать любым способом
Цитата(с2н5он @ 30.6.2013, 10:17)
Т.е. обязаловки нет? ГП сказал что достаточно считать данные и передать любым способом
Обязательно предоставить данные в электронном виде не позднее 1 дня после окончания расчетного периода и не позднее 3 дней в бумажном виде.
А все остальное уже пожеланию, кому удобно АСКУЭ, а кому каждый час писать показания и вносить их в таблицу ексель.
Можно и считать через оптопорт) потом отредактировать и отправить)
NikELektrik
2.7.2013, 18:19
Чем дело закончилось? ПО установили или как?
Цитата(NikELektrik @ 2.7.2013, 19:19)
Чем дело закончилось? ПО установили или как?
сейчас покупаем оборудование для связи счетчика через RS485 с локальной сетью производства, ПО купили, но еще не настраивали)
NikELektrik
2.7.2013, 21:08
А ПО какое?
У меня Пирамида-2000 (г.Владимир)
Цитата(NikELektrik @ 2.7.2013, 22:08)
А ПО какое?
У меня Пирамида-2000 (г.Владимир)
Альфацентр (Ижевск), нам объяснили что пирамида очень неудобна в настройке. А мы сильно спорить не стали, выбрали то что предложили)
Цитата(Flicker @ 5.3.2013, 22:15)
Сейчас большинство счетчиков ЭЭ способны хранить показания до 5 лет, так и у нас, но требования передавать их не нашел в постановление
По ПП РФ №442 потребители с максимальной мощностью свыше 670кВт имеют право выбора ценовой категории с 3-й по 6-ю. 1-ю и 2-ю выбирать с 1.07.13 не имеют права.Если о своем выборе до 1.07.13 не уведомили ГП, то ГП по умолчанию определяет Вас в 3-ю ценовую категорию, а это - двуставочный тариф за электроэнергию и мощность с почасовым учетом! См. п.97 ПП РФ №442. Кроме того, планируется взимание платы за резервируемую максимальную мощность - п.80 и п.8(1) ПП РФ №861 от 27 декабря 2004 г. в последней редакции (изм.по ПП РФ №442, ПП РФ N 1178 от 29 декабря 2011 г. п.10 в той же редакции
Цитата(Нестини @ 30.7.2013, 8:45)
По ПП РФ №442 потребители с максимальной мощностью свыше 670кВт имеют право выбора ценовой категории с 3-й по 6-ю. 1-ю и 2-ю выбирать с 1.07.13 не имеют права.Если о своем выборе до 1.07.13 не уведомили ГП, то ГП по умолчанию определяет Вас в 3-ю ценовую категорию, а это - двуставочный тариф за электроэнергию и мощность с почасовым учетом! См. п.97 ПП РФ №442. Кроме того, планируется взимание платы за резервируемую максимальную мощность - п.80 и п.8(1) ПП РФ №861 от 27 декабря 2004 г. в последней редакции (изм.по ПП РФ №442, ПП РФ N 1178 от 29 декабря 2011 г. п.10 в той же редакции
двуставочный тариф это 4 и 6 ценовая категория ведь!?
Цитата(Гость @ 30.7.2013, 16:09)
двуставочный тариф это 4 и 6 ценовая категория ведь!?
я также думаю, 4,6 двуставочный
первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;
третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.
Сегодня начали настраивать ПО АльфаЦентр на первый взгляд программа должна быть бесплатной, ну не стоит она своих денег...
Столкнулся с проблемами:
1. Номер(идентификатор ) счетчика 14-ти значный - в программу можно вписать только 9 цифр - тем самым счетчик нельзя опросить если номера не совпадают!
2. Другой счетчик с номером цифр и букв - в программу вписывается только цифры - тем тем самым счетчик нельзя опросить.
Написал разработчику жду ответа.
А теперь вопрос к форумчанам:
На счетчике ЭЭ неправильное время(осталось зимнее) могу ли я сам поправить время без уведомления энергосбыта? И вообще какое то есть требование к учету ЭЭ и времени?
А какие счетчики? Альфы, Евро-Альфы правили без сбыта. По времени, не знаю есть ли требования (когда-то было не более 13мин), но ПО Альфа Центр позволяет корректировать время на счетчиках автоматом, чтобы уйти от зимнего может понадобится сделать это на самом счетчике. Не реклама: ПО Альфа Центр поставил на 7 объектах , не могу сказать, что без проблем, но в целом доволен. На одном объекте Пирамида - г-но.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.