Цитата(Sanek1502 @ 23.1.2013, 21:06)

1 Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить?
2 По схеме мы видим что U2 заземлена, предположим что все ТТ не работают (сгорели). Мы берем указатель напряжения и проверяем вторичку фаз А, В, С. Вопрос, почему на фазах А и С на U2 указатель напряжения не горит а на фазе В на вторичке указатель напряжения загорается!
1. Что значит "пробиты"? Это ж не диод. Терминология хромает...
Если оборваны вторичные обмотки, то внешне это никак не определить (ну, кроме того, что счетчик будет стоять), пока не начнет (со временем) плавиться изоляция, или произойдет пробой изоляции с попаданием первичного напряжения во вторичные цепи (с большим "бада-бумом", и выгоранием счетчика.)
Если витковое замыкание, то, опять таки со временем, начнет темнеть и плавиться изоляция (от перегрева.) Счетчик будет занижать показания. Далее возможен вариант "бада-бума".
2. А что за указатель напряжения Вы решили использовать в данном случае? Если все трансформаторы тока исправны, то напряжение в токовых цепях будет порядка десятых долей вольта. Если трансы оборваны, то откуда взяться напряжению на вторичке? Напряжение порядка единиц-десятков-сотен вольт может появиться в токовых цепях, если ТТ исправен, а оборвана токовая обмотка счетчика (раскорочены вторичные цепи ТТ.) Величина напряжения зависит от величины первичного тока ТТ. Закончится тем, что сгорит счетчик.